Retour
Menu utilisateur
Menu

Infos avant le passage du consuel....

Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 6.970 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à tous et bonne année,

Je me pose plusieurs questions avant de faire passer le CONSUEL:

1_ Est il nécessaire que les enjoliveurs de mes prises et boutons CELIANE soient présents!?... (pour le moment seul les mécanismes sont en placent dans leur boîtes)
2_ Le coffret VDI doit il être obligatoirement câblé (RJ et Coax)!?..... (pour le moment les câbles sont en attentes et j'ai d'autres préoccupations...)
3_ J'ai deux baies en alu dans mon salon (non mis à la terre). Je crois que la seule obligation est au niveau des salles de bains... Non!?
4_ J'envisage de ne pas mettre de prise murale ou de sortie de câble pour raccorder mon chauffe eau et de faire arriver directement le câble sur la platine de raccordement du chauffe eau. Est-ce qu'il risque de me faire des difficultés!?

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 50
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 8000 message La Rochelle (17)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

il faut que toutes les parties metalliques d'un batiment soient reliés à la terre ..pour le reste je laisse repondre Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Christophe Du Ligneron (85)
Regismu a écrit:Bonjour

il faut que toutes les parties metalliques d'un batiment soient reliés à la terre ..pour le reste je laisse repondre Wink



Pour moi c'est juste dans les salles d'eau... ou départ cuivre au niveau des nourrices
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Christophe Du Ligneron (85)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
La norme NFC 15-100 précise que toutes les parties métalliques doivent être interconnectées par une liaison équipotentielle raccordée à la prise de terre de l'habitation.

411.3.1.1 Liaison équipotentielle principale
Dans chaque bâtiment, le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle principale :

canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de conditionnement d'air ;
éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé ;
gaines ou tresses métalliques des câbles de communication.

Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur point d'entrée dans le bâtiment.


415.2.1 La liaison équipotentielle supplémentaire doit comprendre toutes les parties conductrices simultanément accessibles, qu'il s'agisse des masses des matériels fixes ou des éléments conducteurs, y compris, dans la mesure du possible, les armatures principales du béton armé utilisées dans la construction des bâtiments. A ce système équipotentiel doivent être reliés les conducteurs de protection de tous les matériels, y compris ceux des prises de courant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Christophe Du Ligneron (85)
Je me coucherai moins bête Happy
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Christophe Du Ligneron (85)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Elios04 a écrit:Bonjour à tous et bonne année,

Je me pose plusieurs questions avant de faire passer le CONSUEL:

1_ Est il nécessaire que les enjoliveurs de mes prises et boutons CELIANE soient présents!?... (pour le moment seul les mécanismes sont en placent dans leur boîtes)
NON


2_ Le coffret VDI doit il être obligatoirement câblé (RJ et Coax)!?..... (pour le moment les câbles sont en attentes et j'ai d'autres préoccupations...)
JE DIRAIS NON, TANT QUE LE TABLEAU DE COMMUNICATION EST LUI POSE

3_ J'ai deux baies en alu dans mon salon (non mis à la terre). Je crois que la seule obligation est au niveau des salles de bains... Non!?
FAUX, ELLES DOIVENT ETRE A LA TERRE

4_ J'envisage de ne pas mettre de prise murale ou de sortie de câble pour raccorder mon chauffe eau et de faire arriver directement le câble sur la platine de raccordement du chauffe eau. Est-ce qu'il risque de me faire des difficultés!?
NON

Merci d'avance pour vos réponses
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Chez nous, nous avions juste les câbles nus pour le tableau de communication mais rien d'autres....le contrôleur du consuel a noté l'absence de tableau, on s'est engagé à en mettre un.
Remarque, le fil de terre était prévu.
Pour la terre partout, y compris sur les fondations....pas sur que beaucoup le fasse...tu mets aussi les ossatures métalliques à la terre???
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
Merci à tous pour vos commentaires, je sais maintenant à quoi m'en tenir!.... MERCI ENCORE vous votre participation à ce super Forum qui à été une mine d'or tout au long de la construction de ma maison.
Messages : Env. 50
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Non, l'idéal serait de mettre au moins les enjoliveurs à défaut de mettre les plaques

2/ Il n'est pas regardant sur ce point

3/ Pas d'obligation de relier les huisseries métalliques à la LEP

4/ C'est embêtant de laisser le câble ainsi en attente. Pas de problème si le chauffe-eau est raccordé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
J'ai passé le mien il y a peut... Ca a pas trainé...

45MN il avait tout controlé envoyé le rapport et déja dans sa voiture...

1/ Aucun souci tant que les mecanisme sont mis. Il ne m'a même pas fait la réflextion ni enjo ni cache..

2/ Du Moment que la terre arrive, que tu as a proximité sur ton tableau ou ce coffret deux prise idem pas de souci.. Moi j'avais 40 câbles comme ça et aucun souci...

3/ Pour les huisseries aucun souci sauf dans les salles de bain.. Tu n'a pas d'obligation sur les autres j'ai 18 ouvertures en alu les seul qu'il a regardé c'est le deux de la salle d'eau...
Pas besoin que la vis soit apparente non plus..

4/ Si ton chauffe eau est pas posé met une boite au bout... La a mon avis si il y a que c'est c'est soit il est cool et laisse filer le truc soit il cherche et pourra te dire quelque chose. Avec un boite je pense pas qu'il dira quelque chose.. Si le CE est posé aucun souci.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Je ne sais pas si vraiement vous savez litre la norme officielle ele est marquee plus haut ..après que le consuel ne regarde pas Rolleyes

mais arretez de dire que ce n'est pas obligatoire : c'est obligatoire ..


dans tous les cas c'est pour votre securite Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Mais la question est : "Considère t'on qu'une huisserie est un élément métallique de la construction ?"

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Carminas a écrit:Bonjour

Mais la question est : "Considère t'on qu'une huisserie est un élément métallique de la construction ?"

@+


Bonjour

Tout à faire d'accord

Ce n'est pas demandé
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Regismu a écrit:Je ne sais pas si vraiement vous savez litre la norme officielle ele est marquee plus haut ..après que le consuel ne regarde pas Rolleyes

mais arretez de dire que ce n'est pas obligatoire : c'est obligatoire ..


dans tous les cas c'est pour votre securite Crying


J'ai bien mes lunettes
Elles sont propres
Je sais lire (même entre les lignes)

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour à tous,

je vais également dans le méme sens des contributeurs, aucune obligation de mettre les parties métalliques (portes, fenètres....) à la terre mis à part celles de la salle de bain.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
C'est bien ce qui me semblait concernant les baies alu.....
J'avais vu à plusieurs reprises que seules celles de la salle de bain sont concernées par la liaison à la terre. Mais bon des fois y'en à qui ramènent leur science sans vraiment de fondements alors je ne savais plus vraiment!?
Messages : Env. 50
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Ecoutez je vous ai mis l'extrait de la norme electrique officielle après vous faites ce que vous voulez

mais je le dis ouvertement s'il y a des professionels dans les posteurs je m'inquiete tres fortement de leur interpretation des normes obligatoires

soit vous trouvez que la norme est inutile et vous avez des organismes professionels pour la faire evoluer .....mais vous devez l'appliquer tant qu'elle n'a pas changer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Rien n’empêche d'aller plus loin que la norme obligatoire. En ce qui me concerne, je mets toutes les huisseries métalliques à la terre par acquis de conscience.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
seuls les élements de constructions doivent étres mis à la terre (radier, poutrelles , charpentes métalliques....) , pour le reste aucune obligation.

je n'ai jamais vu un controleur technique imposer la MALT d' une porte de garage (ou d'une porte de service) métallique (mis à part celles des postes de transformation), si c'était obligatoire il y a bien longtemps que ca se saurait .

imaginez un batiment tertiaire (école, bureaux.....) avec une multitude de portes ou fenètres en alu, vous croyez qu'elles sont mises à la terre ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:La norme NFC 15-100 précise que toutes les parties métalliques doivent être interconnectées par une liaison équipotentielle raccordée à la prise de terre de l'habitation.

411.3.1.1 Liaison équipotentielle principale
Dans chaque bâtiment, le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle principale :

canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de conditionnement d'air ;
éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé ;
gaines ou tresses métalliques des câbles de communication.

Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur point d'entrée dans le bâtiment.


415.2.1 La liaison équipotentielle supplémentaire doit comprendre toutes les parties conductrices simultanément accessibles, qu'il s'agisse des masses des matériels fixes ou des éléments conducteurs, y compris, dans la mesure du possible, les armatures principales du béton armé utilisées dans la construction des bâtiments. A ce système équipotentiel doivent être reliés les conducteurs de protection de tous les matériels, y compris ceux des prises de courant.


Phil reprends ta norme et oui j'ai vu des batiments en construction avec les huisseries à la terre ..

il y a meme la norme 15-712 et la suivante 15-712-1 sur le photovoltaique qui reprends cette preconisation et impose de relier tous les cadres des modules individuellement à la terre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Pour mon expérience, je connecte toutes les huisseries à la terre car maintenant la plupart des logements sont cloisonnés en placo styl et que, bien que l'hypothèse est peu probable, on est jamais à l'abris d'une gaine abimée avec contact sur les rails (genre vis à placo dans la gaine, c'est du vécu).
Dans ce cas, l'huisserie métallique "peut" se retrouver sous tension et c'est pourquoi je suis pas à un peu de fil prêt et je mets toutes les huisseries à la terre.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut ,
je ne prétends pas le contraire.....

je travaille sur des ERP (j'ai bossé egalement sur du logement), nos batiments sont vérifiés périodiquement, aucun bureau de controle ne vérifie la MALT des huisseries extérieures....
De méme en 20 ans de métier , je n'ai jamais vu le consuel vérifier la MALT d'une porte métallique d'un garage (pour un logement).
lorsqu'une entreprise de menuiserie remplace une vieille fenètre en bois par une structure en alu , pourquoi il ne la relie pas à la terre ? si c'était obligatoire, il devrait le faire (ou le sous traiter ) en tant que professionnel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
La difference entre les vrais pros et les "bricoleurs " ... ceux qui travaillent encore selon les regles de "l'art" ... maintenant transformés en normes et DTU ... et ceux qui ne veulent pas "savoir "..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Regismu a écrit:La difference entre les vrais pros et les "bricoleurs " ... ceux qui travaillent encore selon les regles de "l'art" ... maintenant transformés en normes et DTU ... et ceux qui ne veulent pas "savoir "..


a vous lire ,i n'y a que que des "bricoleurs" et ceux qui ne veulent pas "savoir" sur les chantiers: bureaux de controles, vérificateurs du Consuel, artisans......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
phil-decuivre a écrit:Salut ,
je ne prétends pas le contraire.....

je travaille sur des ERP (j'ai bossé egalement sur du logement), nos batiments sont vérifiés périodiquement, aucun bureau de controle ne vérifie la MALT des huisseries extérieures....
De méme en 20 ans de métier , je n'ai jamais vu le consuel vérifier la MALT d'une porte métallique d'un garage (pour un logement).
lorsqu'une entreprise de menuiserie remplace une vieille fenètre en bois par une structure en alu , pourquoi il ne la relie pas à la terre ? si c'était obligatoire, il devrait le faire (ou le sous traiter ) en tant que professionnel.


je ne fais que repondre à ta phrase.. et pourquoi parler en general? puisque certains le font spontanement .. voir le temoigange de dargoll

je dis: il y a ceux qui appliquent les normes en vigueur et ceux qui ne les appliquent pas .. après il faut voir les motivations? ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Non mais sérieux... Tu AS TON interprétation et qui en plus est mauvaise...
l'huisserie est pas un élément métallique de la construction, par contre oui une structure métallique doit être mise a la terre...
Après que certaine personne le fasse OK libre a eux d'en faire plus aucun souci au contraire...

Mais dans la norme c'est pas obligatoire... Si ça l'était effectivement tout les organisme de contrôle qui passe sur les chantier indus/tertiaire le demanderai or c'et pas le cas...
Je parle pas du consuel qui passe de temps en temps pour les pro ni même le consuel qui passe montre en main arrivé/départ 45mn dans la maison...
Mais bien des organisme qui passe la journée voir plus sir les sites.. Et qui ne te font pas de cadeau non plus... Il contrôle tout..

Après libre a vous de le faire. Pourquoi pas come dit plus haut en cas de souci sur une gaine, fils et que ca vient a toucher la baie tu est tranquil au moins..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bon voila la discussion est close jayzy a tranche

je ne comprends pas le Français et la norme ne parle pas le meme Français que d'autres pros et avis du consuel ... les fenetres et portes ne sont pas metalliques et contrairement à ce qui est ecrit noir sur blanc sur une norme officielle editée par des pros et pour des pros ( eux aussi ça doit etre des clowns qui ne savent pas ecrire le Français ..) .. on ne doit pas les mettre à la terre ..

je vous laisse

bonne continuation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
JAYZY il s'en tape de ton avis.. Il donne le sien.. Tu est libre de faire ce qu'il faut..
Pour ma part j'ai jamais eu le moindre souci..
L'interprétation d'un texte de loi est loins d'être simple sinon ca serait simple devant un tribunal...

Donc libre a vous de faire ce qu'il vous semble bon.. Prochain organisme que je croise je poserai la question pour ne pas être plus con que la moyenne..
Et je prendrais ton extrait on verra bien.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonsoir


Regismu

Je suis PRO, depuis plus de 20 ans

Je pense connaitre les normes, enfin assez pour avoir bon à chaque fois que je suis confronté au consuel


Maintenant que je me suis ici présenté, à vous de faire de même

Seriez vous inspecteur du consuel ??? (si oui, pourquoi ne pas vous être présenté en tant que tel???

Seriez vous un de ceux qui passent leur temps à lire des textes normatifs, à en comprendre le principal sans en comprendre l'essentiel???


3à personnes lisent un texte et on en aura 30 interprétations, mais, désolé, pas sur ce point puisque jamais, je n'ai eu d'avis discordant à ce sujet, même avec des inspecteurs consuel de régions différentes...


Pour moi, l'affaire est close à moins que vous ne puissiez VRAIMENT nous prouver que nous avons tort (mis à part vos gamineries niveau 3eme année de maternelle du style : "moi je sais lire et pas toi")

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
OUPS


MEA CULPA

J'oubliais une grande règle sur les forums


Celui qui a le plus grand nombre de messages à son actif a forcement raison

Regismu : 6216

JAysy : 1670

RFco : 1788 (que ici)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Mince,


J'ai oublié le GRAND maître Carminas.....


Seul Hic, il n'aime pas entrer dans les conflits et préfère s'effacer plutôt que de trancher en faveur de l'un ou de l'autre, seulement, il a déjà donné son avis...

A bon entendeur...


Rolleyes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Regismu a écrit:La norme NFC 15-100 précise que toutes les parties métalliques doivent être interconnectées par une liaison équipotentielle raccordée à la prise de terre de l'habitation.

411.3.1.1 Liaison équipotentielle principale
Dans chaque bâtiment, le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle principale :

canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de conditionnement d'air ;
éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé ;
gaines ou tresses métalliques des câbles de communication.

Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur point d'entrée dans le bâtiment.

C'est là que tu as une interprétation trop large des "éléments métalliques de la construction" Il s'agit notamment des poutres métalliques de la charpentes, mais pas des husseries. Si cela avait été le cas, on ne parlerai pas de la LES nécessaire dans la SDB, où là, il est demandé de relier les huisseries, entre autres.

Regismu a écrit:
415.2.1 La liaison équipotentielle supplémentaire doit comprendre toutes les parties conductrices simultanément accessibles, qu'il s'agisse des masses des matériels fixes ou des éléments conducteurs, y compris, dans la mesure du possible, les armatures principales du béton armé utilisées dans la construction des bâtiments. A ce système équipotentiel doivent être reliés les conducteurs de protection de tous les matériels, y compris ceux des prises de courant.


Cette partie là, tu l'oublie, elle ne s'applique que si il n'y a pas de coupure automatique. Non applicable aux maisons individuels, donc. Je te cite l'extrait de la norme qui parle du 415.2

411.3.2.5 Si la coupure automatique conformément à 411.3.2.1 ne peut être réalisée dans les temps prescrits en 411.3.2.2 ou 411.3.2.3 ni par un dispositif de protection contre les surintensités, ni par un DDR, une liaison équipotentielle supplémentaire doit être prévue conformément à 415.2.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Bonjour,

Je vais devoir me soumettre au passage de l'inspecteur du consuel dans quelques jours, et un petit détail me préoccupe....

J'habite ma maison depuis un peu moins de 6 mois, et celle-ci est alimentée en électricité par un compteur provisoire de chantier. ( qui alimente mon tableau électrique )

Ma question est :

-Pensez-vous que je puisse laisser l'installation comme ceci lors du passage du consuel ?

Ou

-Pensez-vous que je devrais tout débranché, et sans vouloir le faire, le prendre pour un "con" ?






Merci de vos réponses ;)

... V ...
Messages : Env. 100
De : Montmerle Sur Saone (1)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Je pense que vous devriez déconnecter l'installation et indiquer au contrôleur votre démarche pour sa sécurité lors des tests.

EDIT : a regarder de plus près, quand on voit la section du câble entre ce qui ressemble a une multiprise et le tableau, vous avez pas peur. Votre coffret de chantier ? c'est quelle puissance ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Calvados
Oui débranché tout et verifier les 20 % de reserve qui a mon avis ne sont pas la
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Merci pour vos réponse ;)

Pour les 20%:

-13 rangées x 5 = 65
-20% = 13 emplacements...

Il y en a 14 et il y a même 2 disjoncteurs en attente donc aucun soucis 😉

En espérant qu'il n'en trouve pas ailleurs Rolleyes
Messages : Env. 100
De : Montmerle Sur Saone (1)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Si tu as 2 disjoncteurs en attente, cela ne compte pas comme réserve !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Je viens ajouter ma petite pierre
pas de lep sur les huisseries métalliques hormis la salle de bains.
Electricien pro depuis 25 ans

éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé
Une baie vitrée n'est pas un élément métallique de la construction puisqu'on peut la déposer, sinon, il faudrait mettre aussi les gouttières, les poignées de porte, les mâts d'antenne, les conduits de fumée inox.
De plus pourquoi la norme spécifie noir sur blanc qu'il faut mettre les huisseries métalliques de la salle de bains à la terre? puisque selon toi il faut toutes les mettre
Ah la la , ceux qui font la norme sont vraiment bêtes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

dargoll a écrit:Je pense que vous devriez déconnecter l'installation et indiquer au contrôleur votre démarche pour sa sécurité lors des tests.

EDIT : a regarder de plus près, quand on voit la section du câble entre ce qui ressemble a une multiprise et le tableau, vous avez pas peur. Votre coffret de chantier ? c'est quelle puissance ?


+1
... Le consuel va arriver dans une maison habitée qui n'aurait pas l'électricité et -Ô miracle!- ne s'apercevoir de rien??
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir