Retour
Menu utilisateur
Menu

Technique appairer phase et neutre

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.850 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Salut

je dois filer à un coup de main à un copain qui vient d'acheter
dans cette maison, c'est un vieux tableaux elec à fusibles qu'il veut changer
les phases arrivent aux fusibles (normal jusque là), et tous les neutres sont regroupées sur une seule barette

est ce que vous connaissez un truc "rapide" pour appairer Ph/N?

je pensais tout allumer et brancher des trux sur toutes les prises, couper le disjoncteur général, et regarder les résistances au ohmmètre fil par fil
mais vu que le tableau est pas petit, j'ai un peu peur d'y passer un w-e entier!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Rhone
Bonjour,

La résistance suffira pas, elle est quasi infinie sur la plupart des appareils. Y'a que les ampoules avec filament (les vieilles donc) qui sont mesurables, et encore.
Si tu as accès au départ des gaines, tu peux déjà avoir un indice sur quel neutre va avec quelle phase, ils voyagent généralement ensemble dans la gaine, sauf à tomber sur un électricien un peu joueur.
Et après, il faut confirmer en ne branchant qu'une seule paire pour voir si ça s'allume au bout. Un peu long, mais en un après midi, c'est fait.
Faut juste avoir des étiquettes sous la main, et des étiquettes qui ne se décollent pas dans la nuit...
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Pour les circuits d'éclairage, en allumant touts les lampes avant de couper le général, ça ça devrait le faire

pour les appareils, avec la même manip (les allumer avant), t'y crois pas?
pour les gaines, j'ai jeté un coup d'oeil rapido, c'est un peu le bordel !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Je dirai qu'une fois l'ancien tableau déposé, on devrait avoir une vision un peu plus claire des arrivées de fil...
Ma manip :
- sonder les circuits prises (on met une baladeuse dans une prise et on coupe les fusibles 1 a 1, jusqu'à repérer l'extinction de la lampe.
- on répète l'opération jusqu'à ce qu'on ait identifié au moins une prise par fusible

- on allume toutes les lumières de la maison
- on dépose l'ancien tableau
- on pose le nouveau tableau
- on raccorde la phase d'un circuit lumière (au hasard) sur un disjo
- on teste tous les neutres disponibles jusqu'à ce qu'un circuit lumière s'allume
- on connecte ce fil sur le disjo en cours
- on répète avec tous les départs lumière
- on recommence avec les circuits PC
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
la phase d'un circuit est dans le méme conduit que son neutre.
il suffit de débrancher la phase du coupe circuit et de regarder dans le tube (ou gaine) le neutre qui l'accompagne.
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Sinon, il y a aussi la technique de souffler dans les gaines pour voir où elles arrivent.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Bonson a écrit:Sinon, il y a aussi la technique de souffler dans les gaines pour voir où elles arrivent.

C'est bien dans du neuf ; là, c'est de la RE-NO-VA-TION
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Marly (78)
1 - déposer le tableau ( isoler les départs)

2 - mettre une Ph + un neutre ensemble (faites les toucher)

3 - vérifier avec ohmètre ds chaque pièces

4- dès que prise ou lumière localisée => repérer et recommencer avec une autre paire.

fastidieux mais vous avez pas le choix
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 80
De : Marly (78)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
jfquillacq a écrit:
Bonson a écrit:Sinon, il y a aussi la technique de souffler dans les gaines pour voir où elles arrivent.

C'est bien dans du neuf ; là, c'est de la RE-NO-VA-TION

Si tout est bien sous gaine, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ?
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Bonson a écrit:
jfquillacq a écrit:
Bonson a écrit:Sinon, il y a aussi la technique de souffler dans les gaines pour voir où elles arrivent.

C'est bien dans du neuf ; là, c'est de la RE-NO-VA-TION

Si tout est bien sous gaine, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ?

Parce qu'en général, les gaines sont arrasées !
sinon, comme il veut appairer ses fils, s'il a le bout de la gaine, il a pas de soucis
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La solution de la résistance est bonne, à condition effectivement de brancher des appareils résistifs (ampoules classiques, radiateurs d'appoint...)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 22h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir