Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage PAC de dietrich

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.027 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Strasbourg (67)
Bonjour,


Ma PAC De Dietrich AWHP 11MR est en fonctionnement depuis mardi dernier (sonde ext + thermostat intérieur, uniquement planché chauffant sur deux étages 180m2, en Alsace)
J'étais présent lorsque le technicien de de dietrich l'a mise en route et ses explications ont été très succinctes. En gros il m'a dit de garder en moyenne toujours 2 degrés de plus sur le thermostat du salon par rapport à la température de consigne de la PAC (réglage usine 20°)


La maison n'étant pas habitée, j'ai réglé le thermostat sur 16°. Le lendemain les ouvrier se plaignent de travailler dans un sauna ! Je me dit que j'aurais aussi du baisser la température de consigne de la PAC restée sur 20°. Je la baisse aussi à 16° et deux jours après (hier), j'ai toujours 21° au salon. (hier il faisait -1 le matin et 3° l'am)
J'ai fait des recherches sur le réglage des PAC mais je n'ai pas trouvé grand chose. J'ai cru comprendre que le fonctionnement est régi par une loi d'eau (courbe de chauffage en fonction de la t° ext) mais qu'on pouvait la couplée à un thermostat.


Est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer sur les paramètres éventuels à vérifier?
J'ai déjà un peu navigué dans les paramètres et j'ai vu que la pente était réglée sur la valeur conseillée pour un planché chauffant, la température de sortie est réglée sur 30°.


Est ce que le thermostat est tout simplement mal câblé? Est-il normale que le module ext tourne encore une fois la température du thermostat atteinte?


Merci pour vos expériences ou conseils.
Messages : Env. 50
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 50 message Strasbourg (67)
Bonjour


Je me permet de relancer le sujet.
Personne ne peut me dire au moins si c'est normal que le thermostat n'a aucune influence sur la température ?


Merci.
Messages : Env. 50
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Trentels (47)
La mise en service etant faite par le technicien de dietrich il faut d'abord le contactez pour qu'il vienne regler ce probleme . Déplacement a sa charge vue que l'appareil ne fonctionne pas bien .
Il faut savoir que dans les reglages il y a bien la pente mais aussi parallele qui sert quand le temps est plus doux .
Technicien génie climatique depuis 7 ans
Messages : Env. 40
De : Trentels (47)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Strasbourg (67)
Ok merci,


c'est ce que je pensais faire mais je cherche quelques infos avant de l'appeler dans le cas ou il chercherait à me balader en prétextant que c'est normale.
Messages : Env. 50
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Non ce n'est pas normale, ton thermostat intérieur doit couper la PAC nue fois la température extérieure.
La sonde extérieure permet à la PAC de définir sa température de départ suivant la loi d'eau( à -10°C : départ 35°C; à 20°C: départ 20°C)
Messages : Env. 300
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Strasbourg (67)
Ok merci c'est bien ce que je pensais. J'y étais à midi et température de 21° alors que consigne à 16. L'unité extérieure ne tournait pas en arrivant mais elle s'est mise en route quand je suis parti.

En ce qui concerne la circulation d'eau dans le planché, elle est permanente même si la PAC ne chauffe pas?
Messages : Env. 50
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Trentels (47)
Le circulateur tourne en permanence par contre la vanne motorisé s'ouvre et ce ferme en fonction de la temperature demandé. Cela evite les sensations de chaud froid dans la maison .
Technicien génie climatique depuis 7 ans
Messages : Env. 40
De : Trentels (47)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Strasbourg (67)
Bonjour et merci,

Pouvez-vous m'indiquer ou se trouve le circulateur et la vanne afin que je situe les composants et puisse contrôler leur bon fonctionnement?
Sinon hier en observant l'installation j'ai remarque que le ballon tampon de 80l est branché sur le circuit retour du planché chauffant. Est ce normal?
Messages : Env. 50
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Strasbourg (67)
Bonjour,

Je reviens simplement pour préciser que j'ai trouvé le problème si ça peut aider quelqu'un.
Le chauffagiste avait mal branché le thermostat.....(trompé dans la couleur des fils)
depuis le module extérieur se coupe dès que la température de consigne est atteinte.
Messages : Env. 50
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
Bonjour
j ai la meme PAC en TR au lieu de MR + sonde ext + sonde int et meme constat on atteins les 27 ° alors que la consigne est à 19° (j ai meme tente 16° mais le probleme subsiste)
le tech viens demain, mais j ai moyennement confiance.
pouvez m envoyer une photo du cablage de la sonde pour que je compare avec le cablage chez moi
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Yonne
Bonjour,
Je viens de découvrir avec interêt vos échanges.J'ai de gros problème concernant mon PAC DD Air/eau Alezio 14MR qui alimente 2X90m2 de plancher chauffant(donc sur 2 niveaux)
-Mise en service en Nov 2009, la première panne est survenue en plein hiver 2012 quand il faisait -15° dans le coin.En effet,quand la température s'est radoucie autour de 2°,le module ext a rendu l'âme avec du liquide réfrigerant tout autour(cassé).
Le module a été remplacé assez rapidement sous garantie.
-La 2è panne est arrivée en Août 2014:en mode Hors gel,la pression dans le module Int monte au dessus de 3 bar avec de l'eau qui échappe par la soupape de sécurité(normale).Rapidement,le frigoriste parle de pblm de vanne de remplissage du planche.Après vérification du bon fonctionnement par le plombier,il a été évoqué cette fois ci une casse de l'échangeur.Dans le froid,le frigoriste nous a demandé de faire fonctionner avec l'appoint éléctrique.L'échangeur a pu être remplacé seulement en Nov 2014 mais à la remise en marche,il a constaté que le chaud ne vient pas.Conclusion=le module ext est "mort" et à remplacer.
En étant SAV agrée,il a réussi à avoir de nouveau sous garantie un module ext.Mais au lieu de 14MR,il a fait venir du ,livraison début Février 2015(après recherche,il me semble que DD ne fabrique plus le 14 et cet appareil a été fabriqué en Janvier 2015)
-Le système est donc quasiment neuf depuis Fevrier 2015.
-Pourtant,nous avons passé 1 bon mois dans l'angoisse puisque cela ne fonctionnait pas bien.Régulièrement le module se mettait en arrêt avec comme message DEF PAC.A chaque vérification,il a été retrouvé un mode HP!!!
Il a été décidé de supprimer le thermostat d'ambiance intérieur et ainsi de laisser la PAC fonctionner uniquement avec la sonde externe donc en mode loi d'eau.
Cela avait l'air de marcher,du moins nous n'avons plus les mêmes pblm jusqu'à la fin de l'hiver 2014-2015 en sachant que des modifications ont aussi été faites dans le réglage.Exemple:la pente est actuellement à 0.4 et la température ambiante au niveau du module réglée à 19°5 ou 19°
J'étais victime de la mésentente entre le frigoriste,qui a fait la mise en service et l'entretien jusque là,et le plombier qui est mon installateur.
Actuellement,je n'ai personne pour me conseiller,du moins un spécialiste en la matière en ce début d'hiver.
Je constate que le module externe redémarre souvent( soit environ 15mn de fonctionnement et 5mn d'arrêt=court cycle??

Mes questions sont les suivantes:
1-On nous parle de ballon tampon.Y a t-il besoin?La contenance du plancher fait environ 130 Litres.Si il le faut,combien de litre et à installer au retour ou à la sortie du module Interne?

2-Quelle vitesse il faut mettre pour le circulateur(1.2.3) car le circuit fait du bruit.Mis en vitesse 3 afin de favoriser l'échange thermique,je crains de tomber avec les mêmes pannes si je la réduit à 2

3-Comment savoir la valeur correcte de la PENTE.Dans la notice,il a été mis en usine à 0.7 pour plancher chauffant

Je vous remercie vivement de vos conseils et aides.
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Yonne
Autre question primordiale que j'ai oublié:ma PAC n'est elle pas surdimensionnée par hasard??
L'étude faite pour le plancher chauffant parle bien de 15999W pour une température de base de -10°
Je suis assez étonné de la PAC 11MR pour la même surface à chauffer en Alsace,et qui semble suffisant!
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Yonne
Autre question primordiale que j'ai oublié:ma PAC n'est elle pas surdimensionnée par hasard??
L'étude faite pour le plancher chauffant parle bien de 15999W pour une température de base de -10°
Je suis assez étonné de la PAC 11MR pour la même surface à chauffer en Alsace,et qui semble suffisant!
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour, je me permets de vous contacter concernant votre problème avec votre PAC ( réglage de température) avez-vous trouvé une raison/ ou solution car nous avons le même problème (thermostat régléà 15° et circuits à16° et température dans la maison 27°.
Merci d'avance.
Bonne soirée


derf2087 a écrit:Bonjour
j ai la meme PAC en TR au lieu de MR + sonde ext + sonde int et meme constat on atteins les 27 ° alors que la consigne est à 19° (j ai meme tente 16° mais le probleme subsiste)
le tech viens demain, mais j ai moyennement confiance.
pouvez m envoyer une photo du cablage de la sonde pour que je compare avec le cablage chez moi
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour,

Nous avons un problème avec notre PAC Dietrich( réglage de température). C'est notre premier hiver nouvelle construction. Depuis octobre dernier la température acquis dans la maison (plancher chauffant) est trop élevée. Je règle le thermostat à 15° et j'ai 27° dans la maison.
La société d'entretien a fait plusiers interventions y compris des testes mais ils n'arrivent pas trouver la cause. ( la température de l'eau est à 45 et les circuits à 16). Et le problème persiste toujours.

Est ce que quelqu'un pourrait nous donner un conseil...
Merci d'avance.
Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 13h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir