J'ai une terrasse accessible qui surplombe un garage , le constructeur a fait arriver 3 descentes de gouttieres sur cette terrasse etanchée (enduit bitumeux), le tout est à peu pres evacué en gravitaire par un trop plein à l'extremité , lui meme relié à un puit perdu. Apres un gros orage je me retrouve avec la terrasse inondée , l'eau s'evacue lentement. De plus en hiver quand il va geler ça va etre une vrai patinoire si je mets un carrelage.

Selon les regles de l'art ou DTU, ne devait il pas traverser la terrasse par le sous sol et collecter les 3 descentes EP vers ce puit perdu ?
Adhérent n°00816
Construteur LDT
chantier : Mesnil le Roi 78
Stade : reception le 12 mai avec huissier puis expert. Nombreuses malfaçons et réserves . Difficultes pour faire lever les reserves
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...

Allez sur la page devis terrasse bois de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des artisans de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse_bois.php
 
Env. 20 message
mt_78 a écrit:J'ai une terrasse accessible qui surplombe un garage , le constructeur a fait arriver 3 descentes de gouttieres sur cette terrasse etanchée (enduit bitumeux), le tout est à peu pres evacué en gravitaire par un trop plein à l'extremité , lui meme relié à un puit perdu. Apres un gros orage je me retrouve avec la terrasse inondée , l'eau s'evacue lentement. De plus en hiver quand il va geler ça va etre une vrai patinoire si je mets un carrelage.

Selon les regles de l'art ou DTU, ne devait il pas traverser la terrasse par le sous sol et collecter les 3 descentes EP vers ce puit perdu ?


Avec une photo c'est plus parlant

http://img372.imageshack.us/[...]asse8yk.jpg
Adhérent n°00816
Construteur LDT
chantier : Mesnil le Roi 78
Stade : reception le 12 mai avec huissier puis expert. Nombreuses malfaçons et réserves . Difficultes pour faire lever les reserves
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Saumur (49)
C'est pas du travail de pro il aurais du canalisé cela pour pas que sa tombe sur la terrasse et parte directement dans le puit perdu
-------------------------------------
pro du bâtiment
Messages : Env. 1000
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Travail de cochon, mais je ne sais pas si il y a une regle ou norme quelconque a cet egard

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Besançon (25)
attendezzzzzzzzz elle est pas finite ça terrasse!!!!
Y vas quand meme pas te laisser une marche comme ça ton etancheur!!!!
Normalement tu as des dalles sur plot qui viennent se posée sur le bitume?Non?
C'est des petit plotets en pvc d'environ 10cm de haut, qu'il est possible de regler en hauteur grace a un pas de vis et sur lesquelles viennent se poser des dalles 40*40, c'est po mal comme systeme, ça fait un peu bizard quand on marche dessus les premiers temps mais c'est tres bien fait.
Il suffit de rajouter un coude a 90° a tes descentes de chaineaux et elle seront caché dans l'epaisseur des dalles sur plots.
A quelle hauteur est mis ton trop plein par rapport au niveau de ton seuil fini (cad au niveau du fil d'eau)normalement il doit etre mini.5 cm plus bas soit l'epaisseur d'une dalle.
C'est un systeme que pratique bcp l'etancheur avec qui ont boss et il n'évacue pas systematiquement l'eau en direct, mais souvent par graviter.
imagine sinon le boulot,trois percement en dalle a etancher et des tuyeau apparent /s dalle,c'est pas top non plus.
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message
Pas de dalles sur plot de prevue justement par le constructeur et le BE n'a pas voulu me le chiffer il y a qq mois , ils font pas ce genre de chose.
Le trop plein est placé à niveau par rapport au revetement actuel.
Adhérent n°00816
Construteur LDT
chantier : Mesnil le Roi 78
Stade : reception le 12 mai avec huissier puis expert. Nombreuses malfaçons et réserves . Difficultes pour faire lever les reserves
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
ben voila du cochon

te reste plus qu'a faire le boulot toi meme

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message
Il a plu ce week end et je me retrouve avec des flaques d'eau , l'etancheur ne devait il pas faire une pente sur la terrasse ?
Adhérent n°00816
Construteur LDT
chantier : Mesnil le Roi 78
Stade : reception le 12 mai avec huissier puis expert. Nombreuses malfaçons et réserves . Difficultes pour faire lever les reserves
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Oui mais meme il y a souvent des flaques

bref plot dalles et tuyaux pvc caches dessous seront ta solution

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Rosny Sous Bois 93
Bonjour,
travail de cochon ?, on ne peut pas dire, il manque des éléments.
A première vue sur la photo rien d'anormal.
En ce qui concerne les règlements, par contre sur il y en a : DTU 20.12 et 43.1 qui dimensionnent les pluviales.
On prend pour base la surface collectée en plan, si il y a d'autres descentes qui se déversent on les ajoute au calcul. Chaque terrasse doit avoir OBLIGATOIREMENT 1 évacuation et 1 Trop plein ou 2 évacuations (sinon risque de débordement en cas d'obstruction de l'évacuation).
Ce que tu appelles un trop plein au niveau du sol est une évacuation latérale.
Donnes moi la surface collectée totale et je te dirai les sections réglementaires.
En ce qui concerne la protection, la terrasse est aussi à mon avis concue pour recevoir des dalles sur plots et n'est en aucun cas une terrasse directement accessible (d'ailleurs le revêtement n'est visiblement pas autoprotégée et ne resistera pas aux UV sans protection).
Il est absolument anormal que l'étancheur (ou le constructeur) n'ai pas réalisé la protection qui fait partie intégrante du lot de l'étancheur pour des raisons de garantie décennale.
Demandes les plans de détail de la terrasse, notamment les coupes.
En ce qui concerne le puit perdu, là aussi il y a souvent des sinistres (débordements) du à un mauvais dimensionnement; compte tenu du sérieux du constructeur Rolleyes je regarderai aussi ce point.
Enfin pour les pentes, le DTU admet la pente dite "nulle" (en terrasse accessible uniquement sous dalles sur plots ), ce qui veux dire compte tenu des tolérances qu'il peut y avoir des rétentions jusqu'a 2 cm maxi W00t (désolé....) mais pas d'inquiétude sur ce sujet, c'est étudié pour..
A+
MAN BIORS
Messages : Env. 30
De : Rosny Sous Bois 93
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Cette terrasse n'est pas faite pour recevoir un carrelage sur l'étanchéité mais des dalles sur plots, pour laisser s'écouler l'eau et démontables en cas de fuite
Les descentes ne sont finies, elles doivent être écartées de l'enduit en partie basse, sinon problème de rejaillissement sur celui-ci.
Le DTU admet qu'une terrasse puisse rester en charge onc sans pente.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message
biors a écrit:Bonjour,
travail de cochon ?, on ne peut pas dire, il manque des éléments.
A première vue sur la photo rien d'anormal.
En ce qui concerne les règlements, par contre sur il y en a : DTU 20.12 et 43.1 qui dimensionnent les pluviales.
On prend pour base la surface collectée en plan, si il y a d'autres descentes qui se déversent on les ajoute au calcul. Chaque terrasse doit avoir OBLIGATOIREMENT 1 évacuation et 1 Trop plein ou 2 évacuations (sinon risque de débordement en cas d'obstruction de l'évacuation).
Ce que tu appelles un trop plein au niveau du sol est une évacuation latérale.
Donnes moi la surface collectée totale et je te dirai les sections réglementaires.
En ce qui concerne la protection, la terrasse est aussi à mon avis concue pour recevoir des dalles sur plots et n'est en aucun cas une terrasse directement accessible (d'ailleurs le revêtement n'est visiblement pas autoprotégée et ne resistera pas aux UV sans protection).
Il est absolument anormal que l'étancheur (ou le constructeur) n'ai pas réalisé la protection qui fait partie intégrante du lot de l'étancheur pour des raisons de garantie décennale.
Demandes les plans de détail de la terrasse, notamment les coupes.
En ce qui concerne le puit perdu, là aussi il y a souvent des sinistres (débordements) du à un mauvais dimensionnement; compte tenu du sérieux du constructeur Rolleyes je regarderai aussi ce point.
Enfin pour les pentes, le DTU admet la pente dite "nulle" (en terrasse accessible uniquement sous dalles sur plots ), ce qui veux dire compte tenu des tolérances qu'il peut y avoir des rétentions jusqu'a 2 cm maxi W00t (désolé....) mais pas d'inquiétude sur ce sujet, c'est étudié pour..
A+
MAN BIORS


Surface collectée environ 55 m2 sur 3 gouttieres de 80 , se deversent sur 30 m2 de terrasse, 1 evacuation collecté par une descente de 80


Le puit perdu pour cette surface de toiture et la terrasse (55+30m2) c'est 4 buses perforee de 1x0,50 de haut (1,57m3), le terrassier m'a dit qu'il a fait le trou plus large 1,50x1,50x2,20 plus cailloux avec le puit de 1,57m3 serait Ok , à ton avis ?


Etancheité de la terrasse, pas de protection avec dalles de prevu sur les plans , seulement inscription "étancheite multicouche", pas de chiffage à ma charge
Adhérent n°00816
Construteur LDT
chantier : Mesnil le Roi 78
Stade : reception le 12 mai avec huissier puis expert. Nombreuses malfaçons et réserves . Difficultes pour faire lever les reserves
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Soit l'étanchéité est du style auto protégée soit elle est obligatoirement protégée par l'étancheur avec des dalles sur plots ou par toute autre moyen.
C'est une obligation, sinon c'est une terrasse inaccessible.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Rosny Sous Bois 93
Surface collectée : 85 m², un D80 est limite mais suffisant, par contre il faut un trop plein ou un déversoir, la photo est incomplète.
Pour le puit perdu, il est lui aussi limite; s'il est en contrebas avec un trop plein pas de PB. Il faut savoir qu'on admet un débit d'orage de 3l/m²/minute, soit 3 x 85 = 255 l/mn, soit 7 mn d'autonomie, d'ou le Trop plein. Enfin je suppose que le terrain est suffisament drainant.
En ce qui concerne l'absence de protection je confirme l'avis de Jpaul, néanmoins il y a aussi l'option protection par gravillons (si inaccessible, environ 5 cm). Sur les plans archi comment est décrite cette terrasse ?.
W00t OUps, je viens de relire le premier post, la terrasse est accessible, donc incompatibilité en étanchéité apparente et accessibilité, protection obligatoire donc !.
Dis nous comment est décrite exactement cette terrasse dans le descriptif architecte.

A+
M BIORS
Messages : Env. 30
De : Rosny Sous Bois 93
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ok avec Biors !!!
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 14h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Exemples de structures de terrasses en bois
Exemples de structures de terrasses en bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos terrasses bois
Photos terrasses bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
10 idées pour créer une terrasse ombragée
10 idées pour créer une terrasse ombragée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir