Retour
Menu utilisateur
Menu

Condensation importante dans échangeur VMC double flux

Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 13.438 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
20
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Finistere
Ok, je vais de ce pas le faire.
Dit moi la T° de ton local pour comparaison. Tu as quel modèle de VMC?
Christophe
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
J'ai 12° dans le local relevé a cet instant.
ma DF est une duolix max de chez atlantique.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Finistere
Ok, 12 degré dans le local.
Et tu as quelle température exterieur et rendement air insuflé./air extrait?
Moi par exemple, a 0 exterieur et 21 extrait j'ai 17 insuflé soit 4 degré, donc la nuit a 19 extrait je me retrouve a 15 insuflé.
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour ce midi j'ai 9° en aspiration 22° en extraction maison et 17° en soufflage maison.
Mais les valeurs que tu as citer sont conforme a ce que j'ai quand j'ai 0° dehors.
La perte de rendement est du à la température basse du local.
je suis régler à 105M3/h
cela fait un rendement de 61,5%
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Coucou tu as vérifié le niveau de ton installation ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour,

Je sais que le sujet date un peu, mais avez vous résolu votre problème ? Je suis dans le même cas que vous avec de l’eau dans l’echangeur
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonsoir,
Franc268, quelle marque et modèle votre DF ?

L'eau est côté extraction ou insufflation ?

Quand le phénomène se produit, vous êtes à quel volume (environ)?

Quelle temp-externe et quelle temp-air-extrait ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour, je suis dans le même cas que vous , avez vous résolu le problème ? J ai une double flux optimocosy de chez atlantic. Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour, je constate avec dépit que le post date de 2013 et pourtant des personnes en 2020 ont encore le problème. Sans parler de ceux qui ne savent pas qu ils ont un problème car c est caché et je jour où ils le découvrent, il y a bcp de mal de fait. Comme d hab les conseilleurs sont pas les payeurs.
Messages : Env. 60000

 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Haute Savoie
Salut, Même problème ici avec une Optimocosy HR Atlantic.
J'ai en ce moment un bac de 60L sous la VMC en permanence et il est rempli au 1/3.
Je m'en suis rendu compte car ça a tout fait disjoncter...
Après démontage ce soir à minuit, tout le bas à gauche baigne dans la flotte, le siphon est complètement inutile.
Le dessineux qui a pondu cette VMC aurait mieux fait de se casser une jambe ce jour là !
Les gars sont tellement balèzes qu'ils font courir les connecteurs du moteur droit pile en dessous de "l'évier" à condensat.
Forcément les deux connecteurs baignent dans la flotte et ça disjoncte...

J'ai tout séché, mis un coup de bombe hydrofuge et j'ai relocalisé les connecteurs beaucoup plus haut en modifiant le chemin de câbles.

Moi aussi mon échangeur contenait presque 1L d'eau...
Ma VMC a 4 ans, tout le bas est rouillé car plein de condensation, une honte vu le prix qu'ils nous vendent ça !
@+
Marcellus
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Vendee
Bonjour à tous ,
J'ai une duolixmax de chez atlantique, je l'ai installé moi même, donc je possède la notice d'installation ,je cite : lieu d'installation :"Installation en volume habitable (sous entendu chauffé)dans une pièce technique type buanderie ou cellier."
Il fort probable que l'excès de condensation vient de l'emplacement de la machine, quelque soit la marque .
La mienne est installé dans le local technique : chauffe eau électrique, lave linge, tableau électrique et collecteur du plancher chauffant(hors service , mon poêle à bois qui fonctionne quelques heures par jour et par temps gris)
La tôle du caisson de la machine est actuellement à 18°et les murs de la pièce à 19°.
Bonne journée en espérant apporter des éclaircissement à vos problèmes.
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ain
Marcellus a écrit:Salut, Même problème ici avec une Optimocosy HR Atlantic.
J'ai en ce moment un bac de 60L sous la VMC en permanence et il est rempli au 1/3.
Je m'en suis rendu compte car ça a tout fait disjoncter...
Après démontage ce soir à minuit, tout le bas à gauche baigne dans la flotte, le siphon est complètement inutile.
Le dessineux qui a pondu cette VMC aurait mieux fait de se casser une jambe ce jour là !
Les gars sont tellement balèzes qu'ils font courir les connecteurs du moteur droit pile en dessous de "l'évier" à condensat.
Forcément les deux connecteurs baignent dans la flotte et ça disjoncte...

J'ai tout séché, mis un coup de bombe hydrofuge et j'ai relocalisé les connecteurs beaucoup plus haut en modifiant le chemin de câbles.

Moi aussi mon échangeur contenait presque 1L d'eau...
Ma VMC a 4 ans, tout le bas est rouillé car plein de condensation, une honte vu le prix qu'ils nous vendent ça !

Bonjour,
J'ai la même VMC, étonnamment elle a le même age que la tienne...et j'ai énormément d'eau de condensation. J'ai cru que le petit syphon était encrassé et empêchait l'évacuation de l'eau...mais après démontage/remontage toujours le même problème.

Je suis d'accord vu le prix on aurait bien aimé avoir un matériel durable !! On parle des écrous rivetés qui tournent dans le vide...?

As-tu trouvé une solution ?

J'avais l'impression que l'échangeur n'était plus assez "hermétique" dû au tassement des compribandes. C'est ma prochaine piste ! J'hésite à changer l'échangeur mais normalement ça dure facilement 10 ans.

Vous pensez qu'un pro de chez Atlantic aurait la solution ?

Jérôme
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Vendee
romeg bonsoir , il ne faut pas hésitez à prendre contact auprès du service après vente pour leur expliquer les soucis.
Personnellement , j'ai une réclamation pour un bruit de sifflement dû à mauvaise étanchéité des filtres , il m'on transmis la référence d'un kit de modification pour y résoudre le problème .
Bonne soirée.
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Calvados
Bonjour,

J'ai une optimocosy HR..
Installé en 2107, elle s est mise à fuir rapidement ; de l'eau partout au sol.

En 2019 , l installateur et Atlantic viennent et changent l'appareil soit disant défectueux. Ils mettent l optimocosy HR plus.
En Janvier 2020, rebelotte... Là l'installateur et Atlantic viennent et disent que le tuyau d évacuation etait surement bouché (??) et ils repercent un trou un peu plus grand.

Décembre 2020, rebelotte , la VMC fuit ++ mais aussi elle fait disjoncter le tableau électrique ! Résultat si elle tourne pas : le lendemain matin on a de la condensation sur toutes les vitres de la maison.

Atlantic dit que c est à l installateur de faire les vérifications mais celui ci est décédé :(


Put... de machine. Je suis obligé d'ouvrir 2 fois par semaine pour tout essuyer et vider. Je viens de voir aussi que le fond de la caisse de l'appareil avait rouillé.

Je suis preneur de toutes idées... Atlantic avait controlé les branchements donc c est pas une inversion. on m a évoqué un possible souci d isolation des gaines mais pour trouver où, il faudrait percer la maison :(

Je suis bien perdu
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour a tous,

Pareil pour moi : optimocosy hr, qui a été installé il y a à peine 1.5 an, en même temps que la construction de la maison, dans la buanderie, chauffée. Lorsque les températures passent en dessous de 2°, de la flotte qui coule dessous, surtout autour de la zone du tuyau de condensat. Tuyau de condensat non bouché évidemment. Installateur est venu plusieurs fois, mais il ne sait pas non plus.

A+



samson a écrit:Bonjour,

J'ai une optimocosy HR..
Installé en 2107, elle s est mise à fuir rapidement ; de l'eau partout au sol.

En 2019 , l installateur et Atlantic viennent et changent l'appareil soit disant défectueux. Ils mettent l optimocosy HR plus.
En Janvier 2020, rebelotte... Là l'installateur et Atlantic viennent et disent que le tuyau d évacuation etait surement bouché (??) et ils repercent un trou un peu plus grand.

Décembre 2020, rebelotte , la VMC fuit ++ mais aussi elle fait disjoncter le tableau électrique ! Résultat si elle tourne pas : le lendemain matin on a de la condensation sur toutes les vitres de la maison.

Atlantic dit que c est à l installateur de faire les vérifications mais celui ci est décédé :(


Put... de machine. Je suis obligé d'ouvrir 2 fois par semaine pour tout essuyer et vider. Je viens de voir aussi que le fond de la caisse de l'appareil avait rouillé.

Je suis preneur de toutes idées... Atlantic avait controlé les branchements donc c est pas une inversion. on m a évoqué un possible souci d isolation des gaines mais pour trouver où, il faudrait percer la maison :(

Je suis bien perdu
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le samedi 30 mai 2026 à 17h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
20
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir