Retour
Menu utilisateur
Menu

Puit de perte et terrain peu perméable

Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 9.071 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 500 message Nord
Bonjour,

Je sais que le sujet a été abordé des centaines de fois mais j'aurais besoin de conseils sur notre cas plus spécifiquement.
En effet on nous donne différents sons de cloches et on ne veut pas se tromper!

Voilà nous faisons construire en lotissement, et nous devons traiter nos eaux pluviales sur le terrain (puit de perte ou tranchées drainantes)

Voilà le résultat de notre étude de sol :
- de 0 à -0.80m : terre végétale remaniée
- de -0.8 à -2m : limon brun faiblement argileux
-de -2 à -2.9m : argile brune

La plupart des terrassiers que nous avons vus préconisaient un puit de perte à 3m50 (diamètre 1m), sauf qu'apparemment il faut chercher la craie, et que notre voisin l'a trouvé à ... 7m.
Nous allons faire ce puit nous-même, c'est pourquoi je recherche des informations précises maintenant, car nous allons faire le trou la semaine prochaine.

Pensez-vous que faire un puit de 7m (théorique, on espère trouver la craie quand même à cette profondeur) sera suffisant?
Nous comptions le placer à 3m de la maison (à l'arrière), l'auriez vous placé à cet endroit aussi?

A quoi devons-nous être vigilants?
Si vous avez besoin d'autres informations dites le moi.

Je remercie par avance les personnes qui voudront bien me répondre, j'ai besoin d'être éclairée car j'en rêve la nuit!



ps : ne vous fiez pas à la canalisation EP sur le plan, c'était une erreur du cst qu'on a fait modifier pour le permis de construire.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Super bloggeur Env. 500 message Nord
J'ai peut-être une autre info, je n'ai pas trouvé de test de perméabilité sur mon étude de sol mais j'en ai une sur celle du lotissement.
A 5m de ma parcelle, ils ont relévé une perméabilité k (m/s) de 1.3E-05...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Même question et problème pour nous: 40cm de végétale puis de l'argile orange jusqu'à au minimum 5.5m (le carottage devenait trop difficile lors de l'étude de sol). Comment faire le drainage et l'évacuation des eaux? En sachant que dans le lotissement chacun doit se débrouiller, pas de réseau EP...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Azé (41)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir kamchka,
Je ne vois pas bien la définition de votre plan avez vous du terrain concernant votre parcelle?
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Nord
Pardon je n'ai pas compris ce que vous me demandez?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Avez vous du terrain car j ai du mal à visualiser sur votre plan
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Nord
Ah oui un peu en fait le terrain fait 16m de large sur 32m, et la maison est implantée à 5m de la rue..
(la rue est "à droite" sur le plan)

On pensait placer le puit de perte à l'arrière ("en haut")
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour
Vous pouvez néanmoins faire des tranchées d'infiltration à faible profondeur vu la nature de votre analyse sol
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr Kamchka, csob,
salut panda24
Wink,

Citation: La plupart des terrassiers que nous avons vus préconisaient un puit de perte à 3m50 (diamètre 1m), sauf qu'apparemment il faut chercher la craie, et que notre voisin l'a trouvé à ... 7m.


D'abord, vous avez effectué une étude géotecchnique G12. Est ce que cette étude révèle la présence d'une nappe phératique en profondeur??
Qui vous a dit qu'il fallait trouver la craie..??
Il y a des règles et des méthodes pour dimensionner un ouvrage de stockage ou de rétention..
La craie est une roche sédimentaire. L'eau de pluie doit s' infiltrer naturellement dans le sol et dans un sol perméable, qui servir de filtre, et ainsi alimenter les nappes et au contact de la craie, celle ci ne va pas etre filtrer mais risque de polluer directement la nappe phréatique..
La connaisance de la profondeur de la nappe est essentielle, car il y a règlementation préfectorale.. Généralement, le fond de votre puit doit se situer a 1 mètre du niveau des plus hautes eaux de la nappe..



Citation: Pensez-vous que faire un puit de 7m (théorique, on espère trouver la craie quand même à cette profondeur) sera suffisant?
Nous comptions le placer à 3m de la maison (à l'arrière), l'auriez vous placé à cet endroit aussi?

Vos avez quel type de fondation pour votre maison, car faire un puit de 7 mètres de profond a 3 mètres de la maison , il y a risque de "déchausser" les fondation de votre maison..

Citation: J'ai peut-être une autre info, je n'ai pas trouvé de test de perméabilité sur mon étude de sol mais j'en ai une sur celle du lotissement.
A 5m de ma parcelle, ils ont relévé une perméabilité k (m/s) de 1.3E-05...

Tout simplement parce que l'étude de perméabilité n'est pas prévue dans une mission G12.
Les sols varie de mètre en mètre et l'indice de perméabilité peut etre une indication mais pas une valeur sure...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Nord
Merci pour ces précisions ddm.

Notre maison est sur vide-sanitaire. Pour ce qui est de la craie en fait tous les terrassiers, et nos voisins nous parlent de cela Blush
Nous on y connait rien j'avoue!

Mon étude de sol, à part dire que le terrain est présenti peu perméable, ne nous donne pas beaucoup d'autres indications...
On a pas trouvé d'eau en sous-sol..

Et même si ça ne donne qu'une indication que signifie un tel taux pour la perméabilité?

Que nous conseilleriez-vous?

Merci par avance...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr,
Quel type de fondation vous avez et à quelle profondeur??
Si vous pouvez nous mettre l'étude de sol sur le forum ou par MP si vous le souhaitez??

Pour la hauteur de la nappe phératique, la mairie de votre commune peut vous la donner..

Citation: Et même si ça ne donne qu'une indication que signifie un tel taux pour la perméabilité?


La perméabilité que vous avez donné est de 1.3E-05..Votre puit que les terrassiers envisagent est de 3.50m sur 1m de diamètre.
1er point : Volume du puit 2.748 m3. Si on prend une surface juste de toiture de 100 m2. Il faudra une pluie de 27mm, pas plus, pour remplir votre puit sinon il déborde..

2ème point: Pour les puits on estime que la surface d'iinfiltration est constituée uniquement par la moitié des parois verticales.On considère que la base du puit se commatle rapidement.
Donc surface des parois verticales de votre puit 10.99 m2, on prend la moitié soit 5.495 m2..
avec l'indice de perméabilité cité ci-dessus, il faudra a votre puit un tout petit peu moins de 11 heures pour qu'il se vide en espérant qu'aucun épisode pluvieux arrive dans la foulée..

Je pense qu'il serait souhaitable de partir sur une tranchée drainante ou cuve de récupération ou bassin plutôt qu'un puit.....
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
ddm a écrit:Bjr,
Quel type de fondation vous avez et à quelle profondeur??
Si vous pouvez nous mettre l'étude de sol sur le forum ou par MP si vous le souhaitez??

Pour la hauteur de la nappe phératique, la mairie de votre commune peut vous la donner..

Citation: Et même si ça ne donne qu'une indication que signifie un tel taux pour la perméabilité?


La perméabilité que vous avez donné est de 1.3E-05..Votre puit que les terrassiers envisagent est de 3.50m sur 1m de diamètre.
1er point : Volume du puit 2.748 m3. Si on prend une surface juste de toiture de 100 m2. Il faudra une pluie de 27mm, pas plus, pour remplir votre puit sinon il déborde..

2ème point: Pour les puits on estime que la surface d'iinfiltration est constituée uniquement par la moitié des parois verticales.On considère que la base du puit se commatle rapidement.
Donc surface des parois verticales de votre puit 10.99 m2, on prend la moitié soit 5.495 m2..
avec l'indice de perméabilité cité ci-dessus, il faudra a votre puit un tout petit peu moins de 11 heures pour qu'il se vide en espérant qu'aucun épisode pluvieux arrive dans la foulée..

Je pense qu'il serait souhaitable de partir sur une tranchée drainante ou cuve de récupération ou bassin plutôt qu'un puit.....


Bon ben.... on est d'accord (salut ddm)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Merci panda24...Biggrin
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Nord
Je regarderai demain ce que je peux vous mettre en plus comme info de mon étude de sol...

pour la cuve on s'était penché sur la question mais ça explose notre budget. Les tranchées drainantes on avait peur que ça rende notre terrain marécageux?

Savez vous quelle dimension elles devraient faire?

Merci de vous pencher sur mon cas encore une fois c'est pas facile!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir
A mon avis, comme je vous l'avais mentionné plus haut vu la nature de votre terrain la solution comme l'a souligné ddm reste l'option tranchée drainante
néanmoins pour avoir une idée du dimensionnement il faudrait connaitre la surface de votre toiture pour que celle ci soit en cohérence pour la dispersion.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 22h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir