Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Carminas a écrit:Vu que vos trames ne dépassent pas 1700W, on peut effectivement rester en 1,5².
Mais rien ne vous empêche de mettre du 2,5². C'est dans doute ce que j'aurai fait pour les 2 trames à 1600W car on est proche de la limite maxi. M^me si le 1,5² reste normativement bon.

@+


Salut Carminas,

Je m'apprete à faire le cablage, mais je me posais une question. Si je passe du 2,5² pour les trames les plus puissantes. Le consuel ne va pas être surpris de voir du 2,5² sur un disj. 16A?

Peut être pourrais tous passer en 2,5² avec du 20A? Qu'en pense tu?

Aussi, pour les trames de l'étage dont j'ai 3 trames reliées sur le même thermos pour une puissance total de 870W. Est il possible que chacune soit indépendante? que je puisse en couper une en cas de problème.




Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme donne des calibres maxi
On peut toujours mettre moins
Donc pas de problème pour le consuel.

Pour l'étage il si vous voulez les mettre sur 3 circuits différents pilotées par le même thermostat, il faudra passer par des contacteurs.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Cheny (89)
Vous avez passer un hiver dans cette maison avec PRE. alors intéressant ! Qu'en est-il de la chaleur ? Et de la fact EDF ? mais est-ce qu'on peut le coupler avec des panneaux solaires plutôt, en complément d'EDF bien sur ( au cas où). La température est-elle réglable facilement ? Peut-on l'allumer pour 3h le soir et l'éteindre ensuite ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
De : Cheny (89)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Mikisa89 a écrit:Vous avez passer un hiver dans cette maison avec PRE. alors intéressant ! Qu'en est-il de la chaleur ? Et de la fact EDF ? mais est-ce qu'on peut le coupler avec des panneaux solaires plutôt, en complément d'EDF bien sur ( au cas où). La température est-elle réglable facilement ? Peut-on l'allumer pour 3h le soir et l'éteindre ensuite ?


Nous sommes rentrée dans la maison en Juin dernier donc pas encore d'hiver passé, on verra cet hiver
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Cheny (89)
Alexpeus a écrit:
Mikisa89 a écrit:Vous avez passer un hiver dans cette maison avec PRE. alors intéressant ! Qu'en est-il de la chaleur ? Et de la fact EDF ? mais est-ce qu'on peut le coupler avec des panneaux solaires plutôt, en complément d'EDF bien sur ( au cas où). La température est-elle réglable facilement ? Peut-on l'allumer pour 3h le soir et l'éteindre ensuite ?


Nous sommes rentrée dans la maison en Juin dernier donc pas encore d'hiver passé, on verra cet hiver
entendu tenez nous au courant ça m'intéresse fortement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
De : Cheny (89)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Mikisa89 a écrit:
Alexpeus a écrit:
Mikisa89 a écrit:Vous avez passer un hiver dans cette maison avec PRE. alors intéressant ! Qu'en est-il de la chaleur ? Et de la fact EDF ? mais est-ce qu'on peut le coupler avec des panneaux solaires plutôt, en complément d'EDF bien sur ( au cas où). La température est-elle réglable facilement ? Peut-on l'allumer pour 3h le soir et l'éteindre ensuite ?


Nous sommes rentrée dans la maison en Juin dernier donc pas encore d'hiver passé, on verra cet hiver
entendu tenez nous au courant ça m'intéresse fortement


pas de souci, qu'avez vous prévue de poser ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Cheny (89)
À un salon de la construction à Paris, on a parler avec un fabricant français de PRE. Et l'idée nous a plus car pas d'investissement et d'entretien chaudière. Mais on a un peu peur de la facture électrique. Alors je ne sais pas si ça peut être couplé avec des panneaux solaires avec batterie. Après je ne connais pas encore le coût d'une telle installation non plus. Sinon ce sera plancher chauffant standard à fluide.
On a encore un salon en octobre à Lyon ou on espère avoir plus de suggestions ou d'avis.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
De : Cheny (89)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour à tous,

Je me permet de déterrer ce sujet, car je suis actuellement en pleine construction et moi aussi j'ai choisi l'option du plancher chauffant électrique. Domocable de chez Atlantic.

Mais voilà, je me pose pas mal de question quand au câblage de celui-ci. Dans ma maison, il est prévu 11 trames allant de 150 w à 1600 w pour les plus fortes. Le tout livré avec 10 thermostats (ce qui me paraît énorme pour un seul niveau). De plus je dois installer également un gestionnaire d'énergie pour gérer le tout.

Pour ma part, les 10 thermostats sont de trop, j'avais pensé n'en mettre que 3 : 1 pour la zone salon séjour et wc, 1 dans la zone cuisine arrière cuisine et un dernier espace parental avec chambre sdb et dressing. Pensez vous que c'est suffisant ?

Ensuite pour ce qui est du câblage, j'ai prévu 3 boîtes d'encastrement dans dans placard, judicieusement réparties sur le niveau. Je pensais mettre 1 disjoncteur par trame associés à un contacteur pour chaques zones. Le tout câblé en 2.5.

Merci de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous ne pouvez pas mettre un thermostat pour 2 pièces, ce n'est pas du chauffage central.

Par exemple vos zone salon/séjour/WC si la le thermostat mesure la température dans le séjour et qu'il régule en fonction de celle-ci, la trame des WC vas suivre le même rythme de chauffe alors qu'elle n'a pas le même volume à chauffer (même si elle est moins puissante). Il fera ou trop chaud ou trop froid dans les WC.
Donc en gros vous pouvez mettre un thermostat commun que si les pièces et donc leur volume d'air communiquent. C'est peut être le cas pour votre salon/séjour

Il faut mettre un fil pilote qui arrive aux thermostat
Suivant la puissance cumulée des trames par zone, vous pourrez, soit ne pas mettre de contacteur, soit mettre un ou plusieurs contacteurs (à voir selon la puissance de celui-ci)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Flo22650 a écrit:Bonjour à tous,

Je me permet de déterrer ce sujet, car je suis actuellement en pleine construction et moi aussi j'ai choisi l'option du plancher chauffant électrique. Domocable de chez Atlantic.

Mais voilà, je me pose pas mal de question quand au câblage de celui-ci. Dans ma maison, il est prévu 11 trames allant de 150 w à 1600 w pour les plus fortes. Le tout livré avec 10 thermostats (ce qui me paraît énorme pour un seul niveau). De plus je dois installer également un gestionnaire d'énergie pour gérer le tout.

Pour ma part, les 10 thermostats sont de trop, j'avais pensé n'en mettre que 3 : 1 pour la zone salon séjour et wc, 1 dans la zone cuisine arrière cuisine et un dernier espace parental avec chambre sdb et dressing. Pensez vous que c'est suffisant ?

Ensuite pour ce qui est du câblage, j'ai prévu 3 boîtes d'encastrement dans dans placard, judicieusement réparties sur le niveau. Je pensais mettre 1 disjoncteur par trame associés à un contacteur pour chaques zones. Le tout câblé en 2.5.

Merci de votre aide.

Bonjour,
Personnellement, nous avons mis un thermostat dans chaque chambres, un dans le salon, cuisine, entrée car ces pièces communiques. Pour notre salle de bain, le fait de mettre un sèche serviette modifie la donne, du coup j'ordonne à mon thermos de capter la sonde de dalle pour avoir les pieds au chaud. Mais j'ai finalement annuler cette fonction, car ce n'est pas très utile vue que c'est une pièce à l'étage et le sol est chauffer par les pièces du bas. Ce thermo ce situe dans un dégagement qui commande 3 trames, celle de la salle d'eau, du dégagement et d'un débarras.
Pour ce qui est des boites de dériv du PRE, elle se situe dans les murs pour chaque trame. et chaque boîte en direction du tableau.
Pour la section du câblage, il faut se repérer par rapport à la puissance totale des trames que vous allez coupler.
J'ai fais le choix de thermostats avec programme par jours, car on ne chauffe pas de la même manière les week-end et la semaine.
Ce qu'il faut bien déterminer, c'est l'emplacement des sondes dalles pour optimiser sa chauffe et faire attention si on ajoute une source de chaleur du style poêle, sèche-serviette.... j'ai prévue du câblage au cas où mes trames sont HS.
Avec mes thermostats, je ne m'occupe de rien toute l'année. tout se met en route seul et s'arrête quand il faut.
depuis 2014, RAS.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Carminas a écrit:Vous ne pouvez pas mettre un thermostat pour 2 pièces, ce n'est pas du chauffage central.

Par exemple vos zone salon/séjour/WC si la le thermostat mesure la température dans le séjour et qu'il régule en fonction de celle-ci, la trame des WC vas suivre le même rythme de chauffe alors qu'elle n'a pas le même volume à chauffer (même si elle est moins puissante). Il fera ou trop chaud ou trop froid dans les WC.
Donc en gros vous pouvez mettre un thermostat commun que si les pièces et donc leur volume d'air communiquent. C'est peut être le cas pour votre salon/séjour

Il faut mettre un fil pilote qui arrive aux thermostat
Suivant la puissance cumulée des trames par zone, vous pourrez, soit ne pas mettre de contacteur, soit mettre un ou plusieurs contacteurs (à voir selon la puissance de celui-ci)

Nous avions pas mal communiqué lors de ma pose sur le câblage et vos conseils ont vraiment été à la pointe.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Merci à vous pour ces infos. Donc il serait plus judicieux d'avoir 1 thermostat pour le Salon/Séjour, 1 pour la cuisine, 1 pour l'arrière cuisine, 1 pour les WC et passage dressing, 1 pour la chambre du niveau et 1 pour la sdb, dans laquelle il y aura également un sèche serviette.

Dans le résumé d'étude thermique de ma maison, il était indiquée que je devais avoir un gestionnaire pour les chauffages. Les thermostats de proposés avec les domocables seront ils suffisant ?

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les thermostats permettent juste de régler la température de la pièce.

Le gestionnaire, permet de programmer (à quelles heures chaque zone est en confort ou en éco, mode vacances...) et de délester (couper quelques minutes une partie des trames lors des pointes ponctuelles de consommation)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Très bien donc tous les thermostats doivent être raccordés au tableau et communiquer avec ce fameux gestionnaire via les fils pilotes. Savez vous comment se raccorde le gestionnaire qui va dans le tableau ?
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai mis quelques schéma au début de cette discussion.
A adapter en fonction du modèle de gestionnaire que vous choisirez
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir