TOL-FIX ou FLEX ca serait avant la pliolite, en couche d'accroche ? c'est ça?
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
En fait, TOL-FIX est le primaire d'accrochage. Et TOL-FLEX la finition.

Si ton site n'est pas trop exposé aux intempéries, tu peux partir sur un I1 à savoir, une couche de primaire et deux couches de finition.
Si tu pars sur un I2, il y a une couche de primaire, une couche d'intermédiaire (TOL FLEX INTERMEDIAIRE), et une couche de finition.

Dans ma boîte, on réalise la réfection de château d'eau. Ce sont des sites en général assez exposé. On ravale les extérieurs avec un I3 en général. Donc un I1 ou un I2 sont suffisant je pense.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour
Juste une remarque pour la couche de graviers, ça pèse lourd, environ 18kg/m2,l a dalle n'est sans doute pas prévue pour supporter 5 ou cm de graviers ( 90 à108 kg/m2 de charge permanente en plus ce n'est pas négligeable...) pensez à en tenir compte.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour
Juste une remarque pour la couche de graviers, ça pèse lourd, environ 18kg/m2,l a dalle n'est sans doute pas prévue pour supporter 5 ou6 cm de graviers ( 90 à108 kg/m2 de charge permanente en plus ce n'est pas négligeable...) pensez à en tenir compte.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
Bonjour,
Je n'y avais pas pensé...
Du coup, comment lester le roofmate? Des dalles beton seraient-elles moins lourdes?
Ou une autre solution?
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Si ta dalle a été correctement réalisée, elle est sensée pouvoir supporter en charge d'exploitation 100kg/m². Et si je me souviens bien le gravier est environ à 12kg/cm/m². Donc en théorie ça passe.
De même, les 6cm sont un maximum, suivant l'épaisseur d'isolant on peut baisser l'épaisseur de cailloux.

Quelle épaisseur d'isolant comptes-tu mettre ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
Bonsoir,
Je ne sais pas combien ma dalle peut supporter, j'ai des poutres béton dont certaines sont doublées dans les us grandes longueurs (mon garage a une forme....particulière)
Je pensais mettre du 80mm.
Y a t-il un poids suffisant pour lester correctement le xps et qui serait sur de ne pas poser problème pour la dalle? (À mon vais ça doit et difficile de répondre à ça)
Merci
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re
La charge de 100kg/m2 citée par Bob l'étancheur est une charge temporaire prévue en cas de réparation ou de maintenance de la toiture, là il s'agit de charge permanente et ce n'est pas la même chose.
Si la dalle est trop faible , sous les nouvelles charges le phénomène de fluage va resurgir et risque de provoquer une flèche importante au file du temps voir même des risques de fissuration à long terme.
Chercher une solution plus légère ,sans gravillons,ce sera plus sure.
Maintenant ,c'est vous qui voyez
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
rondu21 a écrit:Re
La charge de 100kg/m2 citée par Bob l'étancheur est une charge temporaire prévue en cas de réparation ou de maintenance de la toiture, là il s'agit de charge permanente et ce n'est pas la même chose.
Si la dalle est trop faible , sous les nouvelles charges le phénomène de fluage va resurgir et risque de provoquer une flèche importante au file du temps voir même des risques de fissuration à long terme.
Chercher une solution plus légère ,sans gravillons,ce sera plus sure.
Maintenant ,c'est vous qui voyez


Attention !

Les charges d'exploitation ne sont pas temporaires ! Il s'agit des charges générées par l'exploitation du bâtiment.
Par exemple, dans le cas d'un plancher classique habitable, c'est le poids des meubles, de ce qui se trouve dedans et également le poids généré par l'activité humaine.
Pour un toit terrasse, cela peut-être un dispositif de VMC, une clim ou des panneaux solaires (même si en général il vaut mieux les prendre en compte dans les charges permanentes si les équipements sont prévus dès la conception du bâtiment).
Les charges "Actions passagères en cours d'exécution" reprennent ce qu'écrit rondu21.

Les charges permanentes sont le poids de la dalle en elle-même, le poids de l'étanchéité,... Tout ce qui est prévu à l'origine du bâtiment

Dans le cas d'une toiture terrasse, on doit normalement compter les gravillons dans les charges permanentes. Dans ton cas, le lestage gravillons n'était pas prévu à la base, donc on est obligé de le compter dans les charges d'exploitations (bien qu'elles ne soient pas faites pour cela à la base, on est d'accord). Il en va de même pour le poids de l'isolant.
Il ne va pas te rester grand chose au niveau des charges d'exploitation une fois retirer tout cela : environ 20kg/m², ne compte pas mettre des panneaux solaires après

Cependant, Rondu21 a raison quand il dit que plus c'est léger mieux c'est. On est jamais trop prudent
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour
si le plancher est en poutrelles et hourdis ,il ne doit pas y avoir de problème de surcharge pour une terrasse inaccessible qui est le cas de plus faible charge.
,fais voir un plan avec les dimensions qu'on te rassure.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir