Eaux pluviales - Eaux Usées - Drain

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.251 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Plessis Robinson (92)
Bonjour


Je fais construire une extension à ma maison.
Cet extension est juste une grande pièce, sans sanitaires

Mon constructeur était censé simplement déplacer le regard du drain(regard 1) car il était situé sur l'emplacement de l'extension, J'ai deux autre regards, un grand(2) et un petit(3)

Au lieu de çà, il a non seulement déplacé le regard 1 mais il a connecté les E/U, une partie des E/P et le drain au regard 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Il a aussi connecté le regard 1 au regard 3 via qq mètre de tuyau et un coude de 90° !!!!!!!!!!!!!!!


Est-ce qu'il a moyen de savoir lequel des regards est celui de E/P et celui des E/U ?


Est-ce normal de mettre un coude de 90 ° sur les E/U ?


Est-ce normal d'utiliser un regard fait pour le drain pour des E/U ?


Merci par avance de vos lumières


Sincèrement


Cyril
Messages : Env. 30
De : Plessis Robinson (92)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
cbhr a écrit:Bonjour
Bonjour,



Je fais construire une extension à ma maison.
Cet extension est juste une grande pièce, sans sanitaires

Mon constructeur était censé simplement déplacer le regard du drain(regard 1) car il était situé sur l'emplacement de l'extension, J'ai deux autre regards, un grand(2) et un petit(3)
Au lieu de çà, il a non seulement déplacé le regard 1 mais il a connecté les E/U, une partie des E/P et le drain au regard 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est un constructeur anciennement charcutier ou monteur de palette ???
Il a aussi connecté le regard 1 au regard 3 via qq mètre de tuyau et un coude de 90° !!!!!!!!!!!!!!!
Là je ne peux vous dire je n'ai pas votre plan sous les yeux par contre le coude à 90° est interdit en EU !!!!!

Est-ce qu'il a moyen de savoir lequel des regards est celui de E/P et celui des E/U ?
En faisant couler vos WC et robinet de SDB

Est-ce normal de mettre un coude de 90 ° sur les E/U ?
Absolument pas !!!

Est-ce normal d'utiliser un regard fait pour le drain pour des E/U ?
Non idem vous allez avoir de sérieux problème
Vous êtes vous renseigné sur son activité SIREN ou autre et sur une éventuelle décennale ?

Merci par avance de vos lumières

De toute façon le regard béton est à proscrire en EV et EU
A votre place je ferais des recherches sur son pédigrée + lettre en AR
Si la construction est le reflet des raccordement faite attention de ne pas vous prendre le toit sur la tête



Sincèrement


Cyril
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Plessis Robinson (92)
Bonjour Panda 24




Merci de vos réponses.


> Si la construction est le reflet des raccordement faite attention de ne pas vous prendre le toit sur la tête



C'est déjà fait le toit c'est écroulé quand ils l'ont coulé, depuis il a été contrôlé par un BET


Avec leur co......rie les WC se sont bouché et cela ma couté 890 euro pour faire passer le camion !


A votre avis est-ce que ces 890 euro sont à 100 % à leur charge où est-ce que je doit en payer une partie !


Merci encore de votre aide


Sincèrement


Cyril
Messages : Env. 30
De : Plessis Robinson (92)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour,
100% leur charge c'est la résultante d'un cause et celle ci leur appartient.
Je vous conseil vivement comme je vous l'ai notifié de regarder le pédigrée du lascar.
De toute façon toutes les évacuations sont à refaire et ce pour plusieurs raisons:
1) Parce que vous allez prendre un abonnement pour le camion hydrocureur
2) Parce qu'au Plessis Robinson le réseau unitaire ne doit pas exister
3) Parce que le drainage est un réseau dissocié
A mon avis et dans votre cas la malfaçon est avérée et plus que flagrante, je pense qu'un expert va être nécessaire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Plessis Robinson (92)
Merci pour vos réponses

Cyril
Messages : Env. 30
De : Plessis Robinson (92)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Plessis Robinson (92)
Tout fini bien, ils ont re séparé les eaux usées de eaux pluviale aujourd'hui.
Merci pour votre aide
Messages : Env. 30
De : Plessis Robinson (92)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 02h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir