Bonjour,
j'ai une petite question.
j'ai acheter un puit canadien et une vmc double flux helios
avec ces fortes chaleurs de cette été, j'aurais aimé mieux rafraichir ma maison.
quand je regarde écran de ma vmc, l'air ext 37°, air du puits 19°, air repris maison 28°,air injecté 26°, air rejeté a l’extérieur 21°.
ma question est la suivante:
comment pourrais-je injecté l'air du puits (19°) dans ma maison en évitant de la mélanger avec l'air repris (28°).
je pensais diminuer le diamètre de l'air repris afin d'augmenter la fraicheur.
quand penser vous?
ou avez vous une autre solution?
merci pour vos réponses
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

Tu peut nous en dire plus sur ton installation et comment est distribue l'air du puit canadien/provençal dans ta maison ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
Donc j'ai un puit canadien qui fait 50 m enterre jusqua 2.50m ma vmc se situe dans la cave et mes echangeurs se situe dans mes combles que j'ai isoler avec de la laine de verre.
ma vmc double flux est une 500m3/h. mes gaines qui alimente mes echangeurs sont isolé et les gaines de distribution sont entre 2 couches de laines de verre.
je sais pas ce qui faut de plus?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Comment est distribue l'air du puit canadien dans la maison ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
Elle est distibue avec ma vmc double flux
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Si tu veux profiter de la température de ton puits canadien, enclanche le by pass de ta vmc double flux (by pass de l'échangeur... et là tu en profitera pleinement
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
Comment ca le by-pass? peux_tu developper
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
As tu un schéma de principe de ta ventilation double flux
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Arcachon (33)
Tu dois avoir un bypass comme le dit Luzz. En fait il ne fraudai plus passer par l'échangeur de la DF mais directement évacuer l'air intérieur vers l’extérieur.
Ce qui va créer une dépression à l'intérieur et donc "aspirer" l'air par le puits canadien.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
Messages : Env. 300
De : Arcachon (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
Jai pas de shema de principe sur place ma vmc c'est : KWL EC 500PRO
pour moi le by pass c'est le volet automatique qui en fonction de la tempererature exterieur soit c'est le puit canadien ou l'air exterieur qui est choisit
c'est ca pour toi le by-pass
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Arcachon (33)
Ca c'est autre chose (pour les inter-saisons).
Tu dois avoir quelque chose qui te permet de shunter l'échangeur (ou alors peut être que la vmc est d'un bloc et qu'on ne peut pas by-passer l'échangeur).
Une image pour illustrer ce que je dis:


Regarde la deuxième bouche en partant de la gauche, il est la le bypass. (pointillées)

Messages : Env. 300
De : Arcachon (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
En regardant la doc j'ai bien un by pass auto ds ma vmc ^^ mais elle ess pas configurer
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Arcachon (33)
J'aillais te le dire, j'ai eu la doc aussi.

"Fonctionnement été
Equipé de série d’une commande
de bypass automatique.
En mode «été» et en fonction des
températures réglées sur la
commande à distance, l’échangeur
est automatiquement obturé
et la récupération de chaleur
interrompue."
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
Messages : Env. 300
De : Arcachon (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
C'est la ou est le probleme
je ne sais pas comment selectionner le mode ete
de plus le reglage by-pass d'usine est regler a 10 faut-il le toucher (diminuer ou augmenter) afin que le clapet se ferme
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
Bon apres avoir etudier la doc j'ai enfin trouver la fct mode hiver/ete tout fonctionne tres bien et le by-pass aussi
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
philippeArcachon a écrit:Tu dois avoir un bypass comme le dit Luzz. En fait il ne fraudai plus passer par l'échangeur de la DF mais directement évacuer l'air intérieur vers l’extérieur.
Ce qui va créer une dépression à l'intérieur et donc "aspirer" l'air par le puits canadien.
désolé pas pu revenir avant pas tous le séchangeurs ont un by pass mais c'est mieux quand il en ont un...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bon a savoir , le by pass est gere automtiquement quand le voyant vert en haut agauche est eteint, il doit etre desactive l hiver donc voyant alume, le symbole correspond a la recuperation de chaleur , par contre vous avez un pb sur les temperatures que vous annonce, avez vous un by pass pour le puits canadien, bon courage
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 14h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir