Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin coup de main pour tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.782 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Corse
Bonjour à tous,

J'aurais besoin de conseils pour finaliser l'achat des éléments de mon tableau divisionnaire (situé dans mes combles). Ce tableau n'alimentera que des prises, chauffages, lumières, bref du type AC.

Voici ce à quoi j'ai pensé (PS : j'ai une installation DNX3 au niveau du tableau principal) :

- Départ de mon tableau principal depuis un disjoncteur auto 32A, situé sur la rangée d'un ID 63A 30mA type A
- Liaison en 6mm2 sur 4 mètres
- Arrivée dans le tableau divisionnaire sur un ID 40A 30mA type AC
- Distribution des disjoncteurs par peigne horizontal (système DNX3 toujours car je récupère des disjoncteurs que j'ai déjà)

Par contre là où je bloque (pour peu que jusque là tout soit OK) c'est sur la façon de distribuer les 2 rangées du tableau divisionnaire avec 1 seul ID placé en tête de la 1ère rangée.

Etant donné que je ne peux pas utiliser de peigne vertical pour passer de la rangée 1 à la rangée 2 (car pas d'ID en tête de rangée 2), comment puis-je alimenter les disjoncteurs de la rangée 2 ? qui seront de type DNX3 auto je précise.

Je pense qu'il me faut un accessoire qui viennent se ficher sur le 1er disjoncteur de la rangée ? puis distribution par peigne horizontal ?

Merci d'avance de votre aide !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Corse
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quand vous dites, que dans le tableau principal, vous mettez votre disj 32A sur la rangée de l'ID 63A, cela ne doit pas être en aval de celui-ci.
Mais comme vous parlez de disj 32A auto, j'ai un doute.

Sinon, pour le repiquage dans le tableau divisionnaire, je pense que ceci conviendrait :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/?showTarif=tr[...]f=true#reference=404927

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Bonjour,

Concernant le disjoncteur 32A, je pensais effectivement le mettre en aval de l'ID 63A, comme mon 32A qui alimente ma plaque de cuisson. Ce n'est donc pas bon ?

Le terme "auto" de ce disjoncteur réside juste dans la conectique utilisée en opposition aux systèmes à vis (réf : 406786).

Pour le repiquage, merci beaucoup, je ne connaissais pas ce produit et ça semble être exactement ce qu'il me faut pour relier mes disjoncteurs !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous repartez en aval de l'ID 63A :
- moins bonne sélectivité
- ne pas remettre un ID dans le tableau divisionnaire. Cela ne sert à rien et en cas de défaut, les 2 risquent de sauter.
- il sera préférable d'ajouter une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (obligatoire si les 2 tableaux ne communiquent pas par l'intérieur)

Soit vous faites comme ceci (mais le 32A ne peux pas être auto)


Soit vous faites comme cela :



Sinon pour en revenir à votre question de départ, si 2 rangées dans le tableau divisionnaire, pourquoi pas 2 ID qui vous assureraient une bonne sélectivité, en utilisant une connexion par peigne vertical :






@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Très bien, je vais donc connecter le disjoncteur 32A de départ directement sur le bornier de mon tableau principal comme conseillé en solution 1.

Quant à ma question de départ, effectivement j'avais pensé en premier lieu à la solution "de facilité" consistant à avoir 1 ID par rangée + peigne vertical, mais je trouvais peut-être cela un peu usine à gaz pour le nombre de disjoncteur à mettre dans ce tableau.

Pour info, dans ce tableau divisionnaire j'aurais :

- 3 x 16A lumières (5 pièces, ampoules éco ou LED)
- 3 x 20A pour prises de courant
- 1 x 20A pour clim
- 1 x 2A pour VMC
- 3 x 20A pour chauffages (5 x 1000W)

Et donc je me disais que tout ça pouvait peut-être nécessiter 1 seul ID et me faire economiser l'achat d'un second ID et des peignes verticaux. Mais si vous pensez que c'est une économie risquée, je préfère ne pas la faire et prendre ce qu'il faut !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les solutions ne sont pas unique.

2 ID n'est pas forcément une nécessité.
Votre idée de 2 rangées avec un cordon de repiquage est tout à fait jouable.
Et pourquoi pas tout sous une seule rangée avec un tableau 18 modules ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Bonjour,

Le coffret est déjà installé, c'est un 24+4.

Après réflexion, il semble qu'avec mon besoin de 11 disjoncteurs + 1 ID, j'arrive à 13 modules alors qu'une rangée de mon coffret devrait supporter 14 modules (24+4 signifierai que l'on a 12 modules pas rang + 2 découpables soit 14 par rang).

Si j'ai juste je devrais pouvoir tout mettre sur la même rangée, et conserver une rangée libre pour d'éventuels futurs besoin.
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dernier point, par rapport à votre alimentation en 6mm2 32A, assurez vous que dans le futur vous n'aurez pas besoin de plus de 7kW en usage simultané.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Compris, merci pour votre aide !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir