Je passais par là, et comme le sujet m’intéresse, je reviens au post d’introduction de Will31.

Dans mon processus de calcul selon Eurocode 5, je considère que :
- les sections nominales sont données pour du bois à 20% d’humidité, ce qui entraine une section de calcul à 12 %, un peu plus petite
- charges d’exploitation considérées toutes en variable, sauf pour le fluage
- vis-à-vis de la solidarisation transversale entre solives, obtenue par le panneautage, face aux charges ponctuelles, coefficient de 0.5 à 0.6 (selon un principe proposé par JF Bocquet du Cstb)
- pour un garage (classe de service 2) et pour un stockage, Kmod = 0.7 - Kdef = 0.8 et Psi 2 = 0.8 (part permanente des charges variables, pour le fluage)
- à l’ELS, pour ce stockage, pas de recherche du confort vibratoire, et limites de flèche telles que selon EC5 (pas de cloisons ni de revêtement fragile)
- pas de déversement en raison des entretoises et du plancher, qui permettraient par ailleurs un effet système ksys =1.1 que je n’ai pas appliqué.

pour le C 24, je vais avoir Eomean = 11 000 MPa, et f,m,d = 24 x 0.7 / 1.3 = 12.92 MPa
charges permanentes : panneau + entretoises = 15 kg / m² + poids des solives.
charge variable (stockage) : 170 kg/m²

Solives 6.3 x 17.5 entr’axe 40 cm, portée 4.3 m

Taux de travail en flexion : 0.67 sous qk
Flèche instantanée : 1/460 sous qk (meilleur que 1/300 EC5)
Flèche finale avec fluage : 1/233 sous qk (meilleur que 1/200 EC5, mais pas génial)


Solives 7.5 x 20 entr’axe 50 cm

Taux de travail en flexion : 0.51 sous qk
Flèche instantanée : 1/653 sous qk (meilleur que 1/300 EC5)
Flèche finale avec fluage : 1/330 sous qk (meilleur que 1/200 EC5)

NB : les résultats sous la charge Qk de 200 kg ponctuelle restent du même ordre, moyennant la solidarisation transversale évoquée.
NB : si le bois est mis en œuvre humide (près de la saturation), le fluage va être plus conséquent. Donc, soit redimensionner, soit étayer le temps du séchage du bois.

Il y a beaucoup de solutions possibles, dont celle de Brutus.

Attention à la réalisation des appuis, vis-à-vis de la pression transversale et de la tenue des éléments d’assemblage.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Bonjour Brick86

Je trouve votre dimensionnement en solives très confortable pour ce petit stockage. Même pour du bois de classe C18.

Les réactions d’appui des solives sont de 190 kg non pondéré, soit 278 kg pondéré ELU.
C’est donc 2 100 kg ELU à reprendre par la muraillère, ce qui fait 420 kg (ELU) par fixation.
Bien appuyer les solives sur la muraillère, au moins 5 cm, mieux 6 cm, pour ne pas écraser les fibres.

Pas de difficulté avec des tiges de 16 mm, même en acier de classe 4.8. Mettre la bonne rondelle.
Résistance ELU de 850 kg par tige (mode de rupture par pliage de la tige et écrasement du bois)

Pour la tenue dans le béton, vous devriez trouver des chevilles qui acceptent largement cette réaction. Voir les cahiers des charges des fabricants de chevilles.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Merci llovir pour votre réponse.

Je préfère sur-dimensionner tant que ca reste dans mon budget. J'ai souvent lu sur ce sujet que les gens ont tendance à sous-estimer le dimensionnement de la structure.

Pour les fixations, je me dis que dans ce cas je préfère diminuer le nombre de points de fixation. Je crois que le scellement chimique tient 1t donc je pourrais passer de 5 à 3 points de fixation. J'imagine que ca sera beaucoup plus facile à aligner ( lorsqu'il faudra monter la murrière à 2,5m du sol... ca sera surement bien plus simple ). Vous en pensez quoi ?
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Pourquoi pas
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 11h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir