Retour
Menu utilisateur
Menu

Evacuations WC et baignoire

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.550 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe pro Env. 1000 message Val D Oise
Bonjour,

Je rénove ma salle de bains et souhaite utiliser si possible les évacuations existantes pour l'installation de ma baignoire et de mes WC.
Dans le coin à gauche: Une évacuation PVC 100 avec une réduction. Le tuyau qui arrive d'en haut est l'évacuation d'un lavabo et le tube qui sort de la réduction est une évacuation de baignoire.
Un peu plus loin sur la droite une évacuation de WC 100 également.

Evacuations SDB*

Vue du dessous depuis la cave
Evacuation WC vue du dessous

Gros plan coin gauche
Evacuation Baignoire existante

Gros plan
Evacuation WC existante


Ma baignoire sera installée le long du mur et l'évacuation sera proche de du tuyeau d'évacuation existant des WC.
Mes WC seront à proximité du coin.
Toutes les tuyauteries seront dissimulées derrière un coffrage sur 1m10 de haut et 20 cm de large le long du mur. Un coffrage vertical sera également créé dans le coin gauche.


Comment faire pour optimiser tout ça au niveau des évacuations le plus simplement possible?Puis-je faire évacuer la baignoire sur l'évacuation des WC ci-dessus?
Et puis-je faire l'évacuation des WC dans le coin à gauche? Existe-t-il des raccords PVC en T permettant de raccorder le lavabo qui vient de l'étage et le WC qui sera à côté?
Cette solution m'arrangerait bien je l'avoue...
Sinon mon plan initial était de prolonger les évacuations existantes avec du tube PVC. ais ça semble idiot si on peut faire plus simple..

Merci d'avance à tous pour votre aide!
Amoureuse de l'ancien, mais qui n'a rien contre le neuf quand c'est fait avec goût!

Rénovation d'une maison 1900 http://www.forumconstruire.c[...]t-16799.php

http://lamaisondelilly.canal[...]alblog.com/
http://www.traductriceanglais.com
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Aucune importance pour le rejet dans les canalisations, tu peut te repiquer ou tu veux,
au plus facile.

Il existe des multitudes de coudes, tés, etc il y a toujours des solutions,

mais avec un schéma final de ce que tu veut faire ce serait plus facile...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe pro Env. 1000 message Val D Oise
Merci Smile


Voici mon petit plan... Je ne suis pas experte alors c'est très succinct...Très pourri...


Je retire le tampon de réduction existant dans le coin gauche et le remplace par un T. Dans la partie verticale du T je mets un tampon réducteur pour y raccorder l'évacuation du lavabo qui descend de l'étage. Dans la partie horizontale je mets un tube diam 100. Par contre quel raccord ou coude ou pipe dois-je mettre pour raccorder le WC à sortie horizontale?


Pour la baignoire je n'ai pas fait de dessin. Je retire simplement la pipe flexible de l'ancienne évacuation WC et je la replace par un tampon de réduction assorti d'un tube 100 que je raccorde au vidage de la baignoire. Ca semble ok?


plan
Amoureuse de l'ancien, mais qui n'a rien contre le neuf quand c'est fait avec goût!

Rénovation d'une maison 1900 http://www.forumconstruire.c[...]t-16799.php

http://lamaisondelilly.canal[...]alblog.com/
http://www.traductriceanglais.com
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Ton plan est très bien

Il te faut une pipe de wc coudée de 100mm à joint longue au courte.
(avec une longue il y a possibilité de raccordement direct si ton wc n'est pas trop éloigné du T d'évacuation)

Par contre je ne vois qu'une descente qui vient de l'étage, il n'y a pas de wc en haut?

Il n'y pas non plus d'évent, cela pourrai poser une problème de désamorçage du siphon de la baignoire quand la chasse sera tirée
et laisser passer qqs odeurs indésirables étant donné que la canalisation est commune.

En rénovation pas évident parfois sur une batisse ancienne.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe pro Env. 1000 message Val D Oise
Le WC à l'étage a une évacuation séparée de l'autre côté de la maison... Pas de soucis d'odeurs donc...

Un grand merci pour ton aide. Je me permettrai de revenir sur ce sujet en cas de soycis lors de l'install...

Bonne journéeBiggrin
Amoureuse de l'ancien, mais qui n'a rien contre le neuf quand c'est fait avec goût!

Rénovation d'une maison 1900 http://www.forumconstruire.c[...]t-16799.php

http://lamaisondelilly.canal[...]alblog.com/
http://www.traductriceanglais.com
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 12h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir