Oubli isorupteur en périphérie dalle étage

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.521 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Le Relecq Kerhuon (29)
Bonsoir à tous,

Actuellement en pleine construction d'une maison contemporaine RdC + étage aux normes RT2012 dans le Finistère, je viens
de constater à la fin du gros oeuvre que les isorupteurs n'ont pas été installés en périphérie de la dalle étage (pourtant inscrit dans mon devis CCMI).
Cela m'a été confirmé par mon CST mais ne pose, soit disant, pas de problème particulier pour le label RT2012.

Au niveau construction, mon étage (de type tourelle) est excentré et donc la moitié se trouve au dessus du garage avec plafond isolé.
L'autre moitié se trouve au dessus de l'espace vie mais le toit mono pente, et donc l'isolation, viendra ceinturer la dalle.
Mon CST m'a précisé d'autre part qu'ayant des poutres retroussées dans l'espace vie, ce n'était pas compatible avec des isorupteurs.

Mon CST m'a proposé une compensation sur d'autres fournitures et m'a certifié que me devant le label RT2012, la maison serait certifiée,
mais j'ai un peu peur que cet oubli génère des ponts thermiques, une surconsommation malgré l'éventuel respect du label RT2012.

Si quelqu'un a un avis à me donner, je suis preneur de tout renseignement.
Si vous souhaitez d'autres précisions, n'hésitez pas également.

Cordialement
Messages : Env. 50
De : Le Relecq Kerhuon (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,

La RT 2012 n'est pas un label , mais une réglementation (loi) ;

Si les iso rupteurs figurent sur l'étude thermique ils doivent être posé in situ , voyez cela avec votre BET .

Le coefficient de transmission thermique linéique L9 ne doit pas excéder 0,6 W(ml.K) c'est une valeur garde fou de la RT 2012( obligation légale ) qui ne peut se racheter par un petit cadeau) .

Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Le Relecq Kerhuon (29)
Merci pour votre réponse.
Je vais me renseigner mais l'étude thermique ayant été fournie par le constructeur lors du dépôt du PC,ça va être compliqué.
Le gros œuvre étant terminé et si la pose des isorupteurs est obligatoire, comment peut-on procéder pour faire respecter la réglementation au constructeur?

Cordialement
Messages : Env. 50
De : Le Relecq Kerhuon (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Au moment du contrôle, les rupteurs ne seront plus visibles. Le contrôleur va se fier aux factures que le constructeur va lui présenter. Donc pas de crainte à avoir côté RT2012. D'un point de vu pont thermique c'est autre chose.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Le Relecq Kerhuon (29)
Mon CST m'a affirmé que les iso rupteurs ne pouvaient pas être mis avec des poutres retroussées.
Savez-vous si, en effet, les iso rupteurs sont incompatibles avec les poutres retroussées?

Merci d'avance
Messages : Env. 50
De : Le Relecq Kerhuon (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
C'est quand même incroyable autant de mauvaise foi...
Arriver à ne pas mettre d'isorupteur en RT 2012, prétendre que cela passera quand même, alors que non, qu'en plus c'est obligatoire de traité les ponts thermiques depuis l'application de la RT 2005, et dire que de toute façon avec les poutres retroussées ont ne peut en mettre, donc c'est pas sa faute, c'est surtout des poutres retroussées qu'il ne faudrait pas mettre puisqu'on ne peut traiter les ponts thermiques avec...

Pour pousser le raisonnement, elle ne sera donc pas RT 2012, RT 2005 non plus, mais RT 2000 oui, enfin si il arrête les conneries.

Reste plus qu'a prendre des photos, faire stopper le chantier et adhérer à l'AAMOI, bon courage... Sad
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Le Relecq Kerhuon (29)
Il s'agit des rupteurs en périphérie de la dalle étage.
La maison est de style contemporain RDC + étage type tourelle.
La tourelle est moitié au dessus du garage qui a un plancher isolant et moitié au dessus de l'espace de vie.
La maison comprendra un toit mono pente qui encerclera l'étage.
Certe, cela ne résout pas l'oubli des rupteurs,mais faire démolir la maison, car ce serait le seul moyen de réparer l'oubli, me semble vraiment extrême.
La RT2012 est en effet une réglementation et je vais tâcher de faire respecter cela à mon constructeur.
J'ai demandé l'étude thermique initiale et de refaire une nouvelle sans les isorupteurs de périphérie, je vous tiendrai informé.

Merci pour vos réponses précises et rapides.

Cordialement
Messages : Env. 50
De : Le Relecq Kerhuon (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Manche
Question con, tu as isolation intérieure ou extérieure?

Si j'ai bien compris ta maison, tu as 2 volumes superposés, décalés l'un par rapport à l'autre.
Comment sont isolée (intérieure ou extérieur) :
- la toiture du Rdc
- Les murs du RdC
- Les murs de l'étage
- La sous face de l'étage

Et ou étaient prévus les rupteurs? :
- sur le linéaire où l'étage et le RdC sont d'aplomb?
- Sur le linéaire où l'étage vient se raccorder sur le toit du Rdc
- Sur le linéaire où l'étage est en surplomb par rapport au RdC

C'est juste pour comprendre comment est fait ton projet, et à quoi étaient censés servir les rupteurs

Dimdoom
Messages : Env. 70
Dept : Manche
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Le Relecq Kerhuon (29)
Bonsoir et désolé pour la réponse aussi tardive.

Alors, pour la maison, il s'agit d'une isolation pour l'intérieur. Il y a bien deux volumes comme tu le décris:
La maison est en construction parpaing
Le toit est un toit monopente à 3° en membrane PVC grise.
Pour l'isolation:
- la toiture du Rdc: laine de verre 260mm pour plafond horizontal de l'étage R=6.50, Acermi C, classe isole 1.4.1.1.3
- Les murs du RdCet de l'étage: laine de verre 140mm R=4.37, classe isole 1.4.2.2.3
- La sous face de l'étage: si tu peux préciser. Si c'est pour le dessous des planchers béton des avancées (partie où l'étage est au dessus du garage): Stirodur 120mm

Pour les rupteurs:
-isorupteur transversal en rive de plancher
-isorupteur longitudinal en rive de plancher.
Donc pour moi, çà devrait se trouver en périphérie.

La nouvelle du jour, après passage du thermicien, la solution proposée est un isolant de 3cm posé entre la dalle et la chape de l'étage.
Si quelqu'un a un avis à donner, je suis preneur.

Cordialement
Messages : Env. 50
De : Le Relecq Kerhuon (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonsoir

et il y a meme pas de planelles isolantes , Crying

exige d'avoir une isolation par l'exterieur pour supprimer les ponts thermiques et rattraper ses erreurs et adhere tres vite à l'aamoi car tu n'as pas fini s'il commence comme ça W00t

essaie d'avoir 400mm au plafond en 2 couches croisées
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Le Relecq Kerhuon (29)
Si, planelles en rive, je m'étais limité à la laine de verre.
Messages : Env. 50
De : Le Relecq Kerhuon (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour,

Du coup est ce efficace de poser un isolant de 3cm entre la chappe et la dalle( pas de fissure,isolation efficace?)
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour,
Il faut que tu insistes pour obtenir une isolation par l'extérieur !
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Bonjour, il m'est arrivé la même mésaventure mais dans la dalle du VS... J'ai un autre sujet ouvert sur le sujet.
Mon constructeur m'a fournie une étude thermique bidonnée pour justifier son point de vue "ca n'est pas toujours nécessaire"... Le L9 de 0,63 avait été ramené/forcé à 0 dans la synthèse, les refends ont été "omis",...
Pour l'instant on s'oriente vers une solution d'isolation du plancher avec du Styrodur pour compenser, mais je me pose la question de la condensation ...
AAMOI9103
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 02h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir