Ouverture mur de refend en béton banché, IPN ou non ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.913 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Plouzané (29)
Bonjour, je suis en train de rénover mon pavillon et souhaite transformer mon espace de vie en ouvrant la cuisine sur le séjour.
Le projet est d'ouvrir un mur en béton banché de 15cm d'épaisseur sur 3,60m de long et 2,10m de haut, laissant ainsi une "poutre" de 40cm de haut.
L'ouverture irai jusqu'au mur perdiculaire qui est dans le même matériau mais isolé.
Le plancher est composé d'une dalle béton (poutrelles et hourdis), à l'aplomb de cette ouverture il y a une cloison en briques platrières.
J'ai fait venir deux maçons qui me propose deux solutions complètement différentes:
- on ouvre tout et la poutre restante suffira à supporter la charge.
- on ouvre et on pose un IPN (larguer à calculer) sous la poutre + poteau au raz du mur perpendiculaire pour reprendre l'effort.


Du coup, je m'y perd un peu... Si vous avez des conseille je suis preneur .
Messages : Env. 10
De : Plouzané (29)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Quelle année de construction?
parce que dans les années 70 (et début 80) les murs en beton banché de cette épaisseur n'etaient pas ferraillés du tout (pas le moindre treillis soudé dedans)
le mur etant en simple compression, le calcul n'en exige pas, c'est que le DTU plus récent qui impose un TS forfaitaire

ensuite, c'est surement un mur porteur, donc ouvrir sur 3,60m le long, même si tu as un petit TS dedans, ca ne sera jamais suffisant
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Plouzané (29)
Merci pour la réponse
La construction date de1978....
Et , c'est quoi un TS ?
Messages : Env. 10
De : Plouzané (29)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Treillis Soudé
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Valence (26)
gill a écrit:
ensuite, c'est surement un mur porteur, donc ouvrir sur 3,60m le long, même si tu as un petit TS dedans, ca ne sera jamais suffisant


+1
D'autant que le petit bout de "poutre" doit peser environ une tonne....
Messages : Env. 30
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 07h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir