Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC surdimensionnée par installateur: comment y remédier?!

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.176 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aube
Bonsoir,

Notre installateur a posé il y a quelques mois déjà, une PAC Air-Eau 16KW Inverter.
Seulement voila, je me suis amusé à refaire les calculs car je trouvais qu'elle tournait bien souvent,
particulièrement en cycles courts, et la conso électrique est élevée par rapport à ce qui était prévu.

Quelques données sur la maison:

  • L'isolation des murs et plafond est correcte (respectivement R=4.5 et 9.8).
  • Le plancher chauffant est posé sur du polystyrène extrudé.
  • A l'étage les radiateurs sont des radiateurs basse température.
  • La maison fait 160m² (non mansardée).
  • Hauteur = 2,7m sous plafond
  • Je suis dans le département de l'Aube.
  • Ventilation adaptée (BBC hygro B)
  • une thermostat par étage (double régulation, deux circuits)
  • une chaudière fioul en relève pour les 20 jours froid dans l'année
Conso mensuelle totale au tout électrique à 135€ (tarif bleu HP/HC).


Avec la formule suivante (usitée pour le dimensionnement):

Puissance en W = Volume m3 * coeff isolation du batiment*deltaT
On a : 432 * 0,8 * (20 - (-10)) = 10.368 Watts .... la PAC est surdimensionnée de plus de 50%!!!!
Sachant que 0.8 est le coeff attribué à la RT 2005, nous sommes mieux isolés que cela mais je compte une marge.

Malgré tout ceci il apparait que la PAC est très largement surcalibrée....!!! Et son compresseur court à sa perte à tourner comme ceci.


Du coup comment faire?
Maintenant que tout est posé je n'ai aucune envie de tout faire enlever...!... et un recourt semble inenvisageable vue la durée et l'issue incertaine.

Puis-je rajouter un ou des consommateurs, sachant qu'il me reste deux pièces a aménager (volume d'a peu près 60m3) et que l'ECS est produite par un chauffe-eau électrique?
Quelles autres options s'offrent à moi?




Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 80 message Saint Denis D'oleron (17)
Bonjour
Vous ne précisez pas si votre installation comporte un ballon tampon.En tout cas pour supprimer les court-cycles il en faudrait un car avec des radiateurs et 16kw il fut tabler sur un ballon de min 200l voir 300l.
Cordialement
Messages : Env. 80
De : Saint Denis D'oleron (17)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Aube
D'accord.

Non il n'y a pas de ballon si ce n'est le petit de la PAC.
Qu'est ce que c'est exactement?
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Saint Denis D'oleron (17)
Bonjour
il est nécessaire afin d'éviter les cours cycles d'avoir un ballon tampon de 20l par KW .Ceci résoudra votre problème.On en trouve sur ebay et sur le bon coin.Pour illustrer mon propos j'ai une PAC trop puissante chez moi 12 kw eau/eau.J'ai un ballon tampon de 200l sur mon plancher chauffant cycle de la pompe à chaleur 2 par 24 h de 4h30 chacun.
Cordialement
Messages : Env. 80
De : Saint Denis D'oleron (17)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 19h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir