Bonjour,
J'ai acheté récemment une maison avec installation avec chaudière à gaz.
Le thermostat est dans la salon (30 m carré, 2 radiateurs massifs).
Dans la chambre (ancien garage aménagé par l'ancien propriétaire), 18m carré, 1 radiateur, la température ne monte pas, le radiateur est toujours froid.
Lors nous déplaçons le thermostat dans la chambre, le radiateur chauffe très lentement, d'abord il est tiède dans la partie haute gauche (entrée d'eau), et au bout d'une heure il devient chaud partout, et on arrive au bout 1h30 à la température voulu, et encore ces jours ci c'est pas vraiment le grand froid à l'extérieur.
Au bout de ce délai il fait sonna dans la salon
Ce qui est étonnant ce que nous n'avons pas souvenir de ce problème l'hiver dernier.

Tous les radiateurs sont ouverts à fond, j'ai purgé le radiateur de la chambre, et j'ai bien mis la pression de la chaudière à 1,5 bar, est-ce trop faible ?
Est ce que ce radiateur peut être mort ? (ça semble être le plus récent pourtant). Peux il y avoir un problème dans le raccordement?

merci
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 500 message Pas De Calais
Bonjour,
As tu une vanne thermostatique dans ta chambre ?
Si oui, elle est peut être bloquée !
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
benenuts a écrit:Bonjour,
As tu une vanne thermostatique dans ta chambre ?
Si oui, elle est peut être bloquée !


oui on a ça.
il y a moyen de savoir si c'est bloquée facilement? Ca sa change "facilement" ?
merci des vos réponses
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Pour vérifier, il faut enlever la tête thermostatique. Il suffit de dévisser la bague à l'arrière de la partie cylindrique en plastique (celle que l'on tourne pour ouvrir/fermer le radiateur), laquelle est montée sur le robinet proprement dit. Pas besoin de démonter le robinet, pas de fuite d'eau à prévoir !
Ensuite, vous verrez une petite tige en métal qui sort du robinet. Il faut voir si en appuyant dessus (ça peut être dur et il faut s'aider d'un outil ou d'une pièce pour ne pas se faire mal au doit!), elle revient toute seule. Sinon, vous pouvez l'aider à sortir en tirant dessus avec une pince (attention à ne pas marquer cette tige, pour ne pas risquer d'endommager le joint dans le robinet). Si cela ne suffit pas pour la dégripper, il faudra probablement remplacer le radiateur. Si cela suffit à dégripper la tige, vous avez gagné !
Pour éviter que la tige reste grippée en position fermée, il est recommandé d'ouvrir les robinets à fond après la période de chauffage hivernale.

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Une image trouvée sur le net pour mieux comprendre:

La petite tige dont je parle est celle qui est montrée pour le "Remplaçable sans vidange".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Merci, je vais essayé ça ce matin, je vous tiens au courant

merci
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Bon alors test effectué, aucun problème a démonter, ni à jouer avec la tige. Elle ne semble pas du tout grippé. Hélas ça n'a rien changé, le radiateur ne chauffe toujours qu'au 1/4.
Y a t'il une chance que cela vienne d'un problème de pression ? est-ce que je peux tester en passant à 2 barre la chaudière?
d'autres pistes?
merci.
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour

peut être un problème d'équilibrage de l’installation. Les radiateurs les plus proches de la chaudière prennent trop d'eau.Il faudrait fermer un peu les tés de réglage de ceux qui chauffent bien (a la sortie des radiateurs).
tu peut aussi augmenter le débit du circulateur en le passant sur la vitesse supérieur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Rebonjour
on a donc fait le test, de couper tous les autre radiateur (on a fermé les poignée sur les autres radiateurs)
ça n'a rien changé, dans la chambre en 1h30 on a atteints les 22 degrés de notre test, mais le radiateur n'était pas chaud sur toute sa largeur.
peut être qu'il nous faut changer le radiateur, mais pour ça il nous faudrait pouvoir savoir si le problème vient uniquement du radiateur ou de l'installation.
La chauffagiste doit venir bientôt pour vérifier la chaudière, j'espère qu'il pourra nous renseigner.
merci
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
A la sortie du radiateur il y a un té ou coude de réglage,c'est comme un robinet. Il limite le débit dans la radiateur. Même si les autre radiateurs sont fermés.
Il faudrait l'ouvrir un peu plus. Pour ce faire il faut enlever le bouchon et deviser la vis avec l'empreinte de "clé allen".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Bonjour,
j'en apprend des choses
alors j'ai ouvert à fond le té, ça n'a rien changé tant à la duré pour avoir le radiateur chaud.
Il faut attendre une bonne heure pour que le radiateur soit chaud sur toute sa surface.
Les tuyaux eux sont chaud, j'ai l'impression que le radiateur est juste très très lent à chauffer (chose non remarqué l'an dernier), je ne comprend pas comment cela peut être possible.
La chambre n'est pas particulière éloignée de la chaudière, il y a d'autre pièce plus loin, qui elles chauffent bien.
j'ai juste purgé le radiateur, peut être qu'il faut que je le vidange.


merci de vos réponses en tout cas
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Est-ce que le radiateur ne serait pas plein d'air, ce qui expliquerait que l'eau ne le traverse pas entièrement et donc n'arrive pas à le chauffer rapidement?
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 37210 (37)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 09h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir