Env. 200 message Saone Et Loire
Bonjour à tous,

Je viens d'installer une VMC simple flux.
La maison, 65 m², 2,5 m sous plafond, soit un volume de 65 X 2,5 =162,5 m³.
Les relevés suivants ont étés réalisé grâce à un thermo-anemomètre VTM KIMO :

pièce de vie d'environ 35 m²(cuisine, salle a manger, salon) = 87 m³/h.
Salle de bain d'environ 4 m² = 32 m³/h.
WC d'environ 1,5 m² = 21 m³/h.
Ce qui fait au total 140 m³/h d’extraction.

Pour les entrées d’air :
grilles de ventilation aux fenêtres:
pièce de vie = 3 X 25 m³.
Salle de bain = 1 X 25 m³.
Chambre 1 = 1 x25 m³.
Chambre 2 = 1 x 25 m³.
En plus les 2 chambres sont équipées d'une grille d'aération de 20 m³.
Soit 190 m³d'entrées d'air.

Pour diminuer l'extraction vu que j'ai encore 2 bouches disponibles sur la VMC j'ai l'intention d'en ouvrir une qui aspirerait dans les combles et de ce fait diminuerait le volume d'extraction de mon intérieur.

Je pense que je devrais obstruer aussi quelques entrées d'air pour économiser mon chauffage.
1 dans la pièce de vie côté cuisine ?
1 dans la salle de bain ?
Les 2 grilles d'aération de 20 m³ des chambres ?
Je passerais de 190 m³ à 100 m³.

Quels conseille pouvez-vous me donner ?
L'extraction "idéal" de ma maison devrait être de combien ?
Idem pour le volume d'aération ?

Merci pour vos éventuels conseille.
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 200 message Saone Et Loire
Bien le bonsoir,
Un connaisseur avec une âme charitable pour me venir en aide SVP?
Cordialement.
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Saone Et Loire
Bonjour,
Personne pour me donner conseil SVP?
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Normalement l'extraction se fait dans les pièces humides uniquement et les entrées d'air dans les pièces "sèches"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Il s'agit de quel type de vmc, autoréglable, hygro A, ou hygro B ? Quel marque et modèle ?
Ton logement est un T3, tu confirmes ?
Qui t'a prêter le Kimo pour tes mesures, as-tu utilisé le cône (qui ressemble à un porte voix), as-tu eu des explications ou as-tu lu la notice pour bien t'en servir ?
Je vais te donner les débits qui conviennent suivant tes indications.
@+
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Saone Et Loire
Bonjour,

Ma VMC est une hygro-variable avec hygrostat sur le caisson, de marque V*TILAIR Fabriquée par la société DMO, 33230 COUTRAS.
Petite maison individuelle de plain-pied type T3, 65 m².
Le Kimo m'a été prêté par une personne qui fait les relevés pour les collectivisées, nous avons fait ces relevées ensemble avec le cône , mais malheureusement son boulot s'arrête là, il en connaît pas plus.

Bien cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
D'accord, alors ta VMC est une autoréglable avec 2 vitesses commandées par un hygrostat comme tu le précises.
pour les bouches d'extraction les débits doivent être les suivant :
- Cuisine : 45/105m³/h
- Salle de bain : 30m³/h
- WC : 15m³/h
Soit entre 90 et 140m³/h
Pour les entrées d'air :
- Salon (sur fenêtre opposée à la cuisine) : 2x30m³/h
-Ch1 : 30m³/h
-Ch2 : 30m³/h
Soit 120m³/h

Les valeurs que tu as mesurées sur les bouches d'extraction semblent tout à fait justes. Les valeurs indiquées par les constructeurs sont purement théoriques et fluctues parfois du simple au double pour une même distribution, alors dans ton cas on peux dire qu'elles sont respectées. Il serait quand même intéressant de savoir si ta machine fonctionnait en PV ou en GV au moment de la mesure.

Concernant les entrées d'air, il faudrait faire un petit remaniement, en particulier celle de la SdB qui n'a rien à faire là. Pour avoir un bon renouvellement de l'air dans un logement il faut extraire dans les pièces où l'air est humides et vicié et amenée l'air frais par les pièces opposées.
Si elles sont vétustes prévois de les remplacer suivant les valeurs données.

Y a t'il un appareil au gaz chez toi, chaudière ou chauffe eau non étanche, qui utilise de l'air intérieur pour la combustion, sans ventouse quoi ?
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Saone Et Loire
Bonjour,
Les relevés ont été réalisé sur la petite vitesse.
Ma chaudière est à ventouse donc ok.
Les entrées d'air de la salle de bain et celle de la pièce de vie côté cuisine condamnés.
Les 2 grilles d'aération supplémentaire des chambres aussi.
Ce qui donne :
pièce de vie = 2 X 25 m³.
Chambre 1 = 1 x 25 m³.
Chambre 2 = 1 x 25 m³.
Soit 100m³.
J'avais l'intention de remplacer les grilles des fenêtres par des 30 m³, mais vu que je cherche un moyen de fair un peu d'économie de chauffage et sachant que je peux diminuer l'extraction à 90 m³/h et être toujours dans la norme une question me viens.
Pour un bon fonctionnement il est apparemment conseillé degarder une légère dépression dans l'habitation soit une aspiration de 5 à 10 % supérieurs aux entrées d'air.
Donc, je devrais même en obstruer une légèrement pour être un peu en dessous de 90m³/h.
Si c'est bien le cas, reste à trouver un moyen de baisser un peu l'extraction.
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Essaye qu'équilibrer pour avoir un débit plus faible (notamment en cuisine) en petite vitesse, en ouvrant l'orifice non utilisé sur les combles comme tu le suggères.
Pour le reste, tout le monde veux réduire sa note de chauffage en lutant contre les déperditions, mais les déperditions par renouvellement d'air sont nécessaire pour maintenir une bonne qualité d'air. Tu pourrais éventuellement songer à passer en Hygro B (si pas de convecteur sous les EA) d'autant que ta maison n'est pas très grande.
Pour l'équilibre des débits, laisse tombé, tu vois bien déjà que les débits d'extraction ne sont pas précis, et puis dis toi bien que ta maison n'est pas étanche à l'air, il y a des fuites un peu partout, alors inutile de chercher la précision.
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 03 avril 2024 à 01h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir