Retour
Menu utilisateur
Menu

OSB humide sur MOB avec isolation extérieure polystyrène

Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 13.817 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

Nous avons fait construire notre maison récemment (1 an et demi), et avons opté pour une MOB avec isolation extérieure en polystyrène, sur ce principe (photo trouvée sur le net pour illustrer) :
http://notre-maison-ossature-bois-avec-begi.over-blog.com/article-28-septembre-isolation-exterieure-110668318.html

Je viens de m'apercevoir en faisant le tour de la maison, que la tranche de l'OSB apparent (possibilité de le voir en collant un miroir à la dalle béton et orienté vers le haut : on peut voir le rail qui est collé au polystyrène et après la tranche de l'OSB) est humide à certains endroits. Je constate cette humidité généralement à des points "sensibles" comme au niveau des baies vitrées (sous et à côté du seuil).

Pouvez-vous me dire si c'est normal, et sinon quel est le risque d'avoir une partie de l'OSB humide ?

Merci pour vos retours,
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez sur la page devis maison bois de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des constructeurs bois de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Je ne suis pas spécialiste, mais poser un isolant étanche à l'extérieur d'une ossature bois, ne me parait pas une très bonne idée. Malgré un pare-vapeur, on ne peut pas éliminer 100% du risque que de l'humidité pénètre dans l'ossature. Et comme le polystyrène empêche la structure de sêcher par l'extérieur, on va à mon avis au devant des troubles importants.
Un spécialiste pour confirmer ou infirmer cela ?

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
C'est pas tout à fait faux.
Sauf que l'OSB est déja pas mal étanche à la vapeur d'eau ( puisque certains l'utilisent en contreventement et pare vapeur interieur ). Donc à mes yeux, polystyrene ou pas, le problème est sensiblement le même.
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
C'est plutôt moyen.

L'ideal aurait ete que le profilé de départ déborde un peu de L'osb, de maniere à ce que la goutte d'eau ne puisse pas revenir jusqu'à l'osb
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
lebarbo a écrit:
Je viens de m'apercevoir en faisant le tour de la maison, que la tranche de l'OSB apparent (possibilité de le voir en collant un miroir à la dalle béton et orienté vers le haut : on peut voir le rail qui est collé au polystyrène et après la tranche de l'OSB) est humide à certains endroits. Je constate cette humidité généralement à des points "sensibles" comme au niveau des baies vitrées (sous et à côté du seuil).


Si cela est fait dans la normalité ,le rail comporte une goutte d'eau il est vissé sur la partie basse du mur (sur l'osb)en général et de ce fait l'eau ne mouille pas la tranche apparente du voile travaillant ., on evite l'osb sous les seuil , soit vos seuils ne dépassent pas assez ou ne comportent pas de goutte d'eau .
l'osb ne supporte pas d'être en permanence humide ,il gonflera ,se délitera .
En quelle matiére sont vos seuils ? vous étes sur maçonnerie ou dalle bois?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 900 message Saumur (49)
Beone68 a écrit:Bonjour,

Je ne suis pas spécialiste, mais poser un isolant étanche à l'extérieur d'une ossature bois, ne me parait pas une très bonne idée. Malgré un pare-vapeur, on ne peut pas éliminer 100% du risque que de l'humidité pénètre dans l'ossature. Et comme le polystyrène empêche la structure de sêcher par l'extérieur, on va à mon avis au devant des troubles importants.
Un spécialiste pour confirmer ou infirmer cela ?

A+
Beone


vous le dites si bien.. vous tetes pas spécialiste...
Messages : Env. 900
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour à tous et merci pour vos messages,
Voici quelques photos pour davantage détailler la réalisation et en même temps vous verrez l'état de l'osb. Le profilé a l'air d'être fixé effectivement à la partie basse de l'osb et "recueille" la tranche du polystyrène.
Mes seuils sont en inox et j'ai une dalle maçonnée.
Merci pour vos retours
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
foulquenerra a écrit:vous le dites si bien.. vous tetes pas spécialiste...

Et que dit le spécialiste Foulquenerra pour aider notre ami Lebarbo ? Parce que ce n'est pas le tout de persifler, mais il faudrait aussi voir à faire avancer un peu le schmilblic...

Edit: orthographe
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Avec un profil de départ qui comporte une goutte d'eau ,il ne peut y avoir de ruissellement sur l'osb ,sur une de vos photos il semblerait que la partie située sous le seuil ne soit pas réalisée avec un profil adapté qu'en est t-il? En tout cas vous avez un sérieux problème :c'est pourri .Sur la photo du milieu est-ce bien l'enduit qui est désagrégé de la sorte ?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour beone, jmd,
Quand vous dites que l'enduit est désagrègé je ne vois pas à quoi vous faites référence. Il y a bien une tache d'osb sur la partie dalle maçonnée mais c'est tout.
Je ne connais pas les profils, il y a un débord pour la goutte d'eau ? Si vous avez un exemple je suis preneur.
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Mayenne
lebarbo a écrit:Je ne connais pas les profils, il y a un débord pour la goutte d'eau ? Si vous avez un exemple je suis preneur.

Rail avec larmier: http://images.lmgtfy.com/?q=profil%C3%A9+rail+de+d%C3%A9part+ITE

ATEC Stotherm ITE: http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS02-C/AC051147_V4.pdf

CPT ITE murs: http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3035_V2.pdf ***

*
Messages : Env. 20
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Soreze (81)
Bonjour à tous ,

je suis sur le projet de construction ossature bois ; le constructeur que nous avons vu nous propose des murs avec une isolation intérieur en laine de roche plus a l’extérieur une couche épaisse de polystyrène . Je m'inquiète quant cette couche extérieur , qu'en pensez vous ?
il nous la propose sur vide sanitaire béton ; et avec un poele a granulé comme chauffage pour une surface habitable de 100m²; le tout avec un cout de 1157€ le m²;
j'aimerais bien des conseils merci

cordialement
Messages : Env. 10
De : Soreze (81)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Le polystyrène à virer de la MOB !! Fallait mettre de la fibre de bois ou autre matériaux régulant l'hygrométrie...

Construction étanche en matière de structure bois => hygrométrie à ne surtout pas négliger => Donc polystyrènes et ses dérivés + laine de verre = poubelle
Construction étanche en matière peu "respirante" (parpaing, béton) => Bienvenu aux polystyrènes et ses dérivés !!

Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Almighty62 a écrit:Le polystyrène à virer de la MOB !! Fallait mettre de la fibre de bois ou autre matériaux régulant l'hygrométrie...

Construction étanche en matière de structure bois => hygrométrie à ne surtout pas négliger => Donc polystyrènes et ses dérivés + laine de verre = poubelle
Construction étanche en matière peu "respirante" (parpaing, béton) => Bienvenu aux polystyrènes et ses dérivés !!

Cdlt,


C 'est une blague ?
Le polystyrène expansé et les laines de verre sont de véritables passoires face au Deltafol dbf utilisé ici.
Dans ce cas le problème d'OSB mouillé est très probablement lié aux éclaboussures d'eau de pluie.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 07h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir