Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Met des piles de palettes dessous et tronçonne ;)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Tournesol a écrit:Tu sais la charge que tu balance sur ton 12+4 ? Environ 1,2 t... Pas forcement prévu pour ça


J'ai un mur de 10en BC40 (un peu léger je pense) juste en dessous pour soulager la poutrelle et aussi pour murer la cage d'escalier du sous sol.

Bref souvenir de mes cours de méca (je ne suis pas du métier) :

Force en millions de newton = 4 Mpa * (0.1*0.5) = 0.20
millions de Newton = 200 000 newtons = 20 000 Dan =
20000 Kg = 20 tonnes

La 1er marche fait 80 cm en appui sur le plancher et parpaing donc :

Force en millions de newton = 4 Mpa * (0.1*0.8) = 0.32
millions de Newton = 320 000 newtons = 32 000 Dan =
32000 Kg = 32 tonnes

Ça devrait être bon, non ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Bonjour à tous,

Escalier démolie !

Bon j'ai pas suivi vos conseils car trop risqués. La maison est habité, escalier sur sous sol avec un plancher chauffant et carrelage.

J'ai donc démolie l'escalier avec l'aide de 2 copains et un marteau piqueur de 42 joules - 15kg !



Boulot fait en une journée !

Tout c'est bien passé, par de chute de la paillasse etc...

On a démolie les marches puis après on a grignoté les cotés. On a placé une échelle au dessus de l'escalier pour prendre appuis (car une fois les marches démolie on a un toboggan très casse gueule !)

Deux remorques de gravas.

Démolition de l'escalier béton car celui-ci n'était pas aux normes et très dangereux à l'utilisationDémolition de l'escalier béton car celui-ci n'était pas aux normes et très dangereux à l'utilisation
Démolition de l'escalier béton car celui-ci n'était pas aux normes et très dangereux à l'utilisationDémolition de l'escalier béton car celui-ci n'était pas aux normes et très dangereux à l'utilisation

@+
Arnaud Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
arnaudperfect a écrit:
Tournesol a écrit:Tu sais la charge que tu balance sur ton 12+4 ? Environ 1,2 t... Pas forcement prévu pour ça


J'ai un mur de 10en BC40 (un peu léger je pense) juste en dessous pour soulager la poutrelle et aussi pour murer la cage d'escalier du sous sol.

Bref souvenir de mes cours de méca (je ne suis pas du métier) :

Force en millions de newton = 4 Mpa * (0.1*0.5) = 0.20
millions de Newton = 200 000 newtons = 20 000 Dan =
20000 Kg = 20 tonnes

La 1er marche fait 80 cm en appui sur le plancher et parpaing donc :

Force en millions de newton = 4 Mpa * (0.1*0.8) = 0.32
millions de Newton = 320 000 newtons = 32 000 Dan =
32000 Kg = 32 tonnes

Ça devrait être bon, non ?


Ah que non !
Comme tu dis, tu n'es pas du métier.

Et tu confonds allègrement résistance à la compression et résistance à la flexion.
Il y a certains parallèles qu'il vaut mieux éviter de faire, si tu ne veux pas te retrouver sous un monceau de gravas.

Avec les chiffres que tu donnes, un plancher de 16 + 4 de 1 m de large et 5 m de long pourrait supporter 2000 tonnes ! (si, si, vérifie...)
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Tournesol a écrit:
arnaudperfect a écrit:
Tournesol a écrit:Tu sais la charge que tu balance sur ton 12+4 ? Environ 1,2 t... Pas forcement prévu pour ça


J'ai un mur de 10en BC40 (un peu léger je pense) juste en dessous pour soulager la poutrelle et aussi pour murer la cage d'escalier du sous sol.

Bref souvenir de mes cours de méca (je ne suis pas du métier) :

Force en millions de newton = 4 Mpa * (0.1*0.5) = 0.20
millions de Newton = 200 000 newtons = 20 000 Dan =
20000 Kg = 20 tonnes

La 1er marche fait 80 cm en appui sur le plancher et parpaing donc :

Force en millions de newton = 4 Mpa * (0.1*0.8) = 0.32
millions de Newton = 320 000 newtons = 32 000 Dan =
32000 Kg = 32 tonnes

Ça devrait être bon, non ?


Ah que non !
Comme tu dis, tu n'es pas du métier.

Et tu confonds allègrement résistance à la compression et résistance à la flexion.
Il y a certains parallèles qu'il vaut mieux éviter de faire, si tu ne veux pas te retrouver sous un monceau de gravas.

Avec les chiffres que tu donnes, un plancher de 16 + 4 de 1 m de large et 5 m de long pourrait supporter 2000 tonnes ! (si, si, vérifie...)


Je parlais de compression sur les parpaings et non sur le plancher. Sur le plancher on travail plus en flexion en toute logique ?

Les calculs, je l'ai ai retrouvé sur un site web. Ils sont peut être faux?

J'ai retrouvé une de tes explications :

Citation: En fait, ce n'est pas en tonne mais en bars (environ 40 kg /cm2). C'est effectivement une contrainte garantie à la rupture.

Sur cette contrainte de rupture, il y a divers coefficients réducteurs à appliquer suivant :
- la nature du matériau et le type de chargement centré ou non (ex : mur de façade, chargement excentré; mur central, chargement centré). Ces coefficients sont donnés dans le DTU 20.1 partie 4.
- l’élancement mécanique du mur (hauteur sur épaisseur), limité à 15, sinon coefficient réducteur supplémentaire.

Par exemple, pour du B40, parpaing plein ou creux de granulat courant épaisseur 20 cm, élancement de 15 maxi (H maxi = 3,00 m), le coefficient réducteur est de 8 en chargement excentré et de 6 en chargement centré.

Pour le même exemple, la charge admissible en partie courante, mur de façade est de 40 x 20 x 100 / 8 = 10000 kg/ml soit 10 t/ml.

Mais ça, c'est en partie courante, à mi hauteur du mur. Il y a d'autres vérifications à faire (sous plancher, sous appuis de linteaux ou poutres etc.)


Si je reprend ton calcul :

40x10x100/8 = 5 000 Kg/ml soit 5 t/ml (bon mon 1er calcul est carrément faut si on compare les deux résultats)

Bref, on ne s’improvise pas maçon...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
On parlait bien d'une charge sur le 12+4

Si c'est sur le parpaing, le problème est réglé pour un parpaing de 10 cm : c'est encore pire, il ne doit pas être porteur !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Tournesol a écrit:Si c'est sur le parpaing, le problème est réglé pour un parpaing de 10 cm : c'est encore pire, il ne doit pas être porteur !


Oui ça je me doute. Mais en théorie, le calcul est correct ?

Enfin bref, le sujet était démolir un escalier, et cela est fait Je te recontacterai plus tard pour l'autre sujet (armature escalier) car j'aurai encore quelques questions.

Bonne nuit !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bon, ben cool pour la demol si ça s'est bien passé! Puis ça fait éliminer les petits foursBiggrin
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
je suis locataire d'une jolie maison campagnarde, mais le problème est l'escalier en colimasson, étroit et en béton, j'aimerais les arguments pour mon proriétaire; afin qu'il puisse le re-faire ou l'améliorer;

Merci de me répondre
Marido
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Mais quels arguments ?
Encore, si ça avait été un échelle de meunier ou autre, peut-être.

"Monsieur le propriétaire, vous m'avez loué cette maison mais je m'aperçois que l'escalier ne fait pas 2 m de large comme je l'aurais souhaité ! Donc il faut le refaire..."
Je me fais un peu l'avocat du diable, bien sûr Dry

Mais avant de louer, tu as bien visité la maison, non ? Tu l'as vu, cet escalier, non ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir