C'est certain non l'ajout du vase d'expansion n'est pas à l'origine de votre problème !

Je ne vois pas à priori pourquoi la chaudière s'est mise à chauffer de cette façon... Une seule chose me surprend dans vos paramètres c'est la pente du circuit plancher qui me semble basse mais si habituellement cela fonctionne bien comme ça cela ne vient pas de la non plus.

Désolé pas d'autre idée pour le moment mais si cette panne est ponctuelle on peut émettre des doutes sur le bon fonctionnement de la régulation...
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Boux (67)
Question :
12/12/2013 :
Bonsoir Changelin, j’ai récupéré ce matin une carte UC (celle qui à l’affichage) chez SIEHR pour faire un essai, je l’ai remplacé vers 21h00, rallumé la chaudière et après avoir remis les paramètres de l’ancienne elle est partie quelque temps plus tard en chauffe alors que les températures des 2 circuits sont actuellement à 19°
La température du circuit ‘B’ donc Plancher Chauffant est montée au-delà de 45° assez rapidement donc je l’ai passé en mode antigel afin de l’arrêter.
Avant le basculage sur antigel j’ai pu visualiser dans le menu
#Paramètres, T calculé A vers 40°, T mesuré (pas d’indication car je n’ai pas de sonde sur le circuit A) et T calculé B vers 28°, T mesuré B au-delà des 44° et elle continuée à augmenter.
J’ai l’impression que la circulation vers le circuit A ne passée pas et tout allé vers le B, la chaudière ne s’arrêtant plus de tourner car la t° de A ne montée pas, puis par miracle j’ai entendu l’eau passée dans le A et la température du B rechutée.
Le circulateur de la vanne 3 voies, le moteur ou le corps de vanne peut-il être en cause ?
J’ai remis l’ancienne carte UC, même soucis.
La régulation est à mon avis hors de cause!!!
Messages : Env. 20
De : Boux (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Loiret
Bonjour,

a priori oui la regulation semble être hors de cause!
Combien de vannes 3 voies avez vous dans votre chaudiere? 1 pour le circuit chauffage et 1 pour l'ecs?
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Boux (67)
Bonjour,
Une vanne 3 voies pour le circuit B, ‘’plancher chauffant’’ et pour le circuit chauffage A 1 circulateur UPER 15/60 avec corps de vanne et moteur de vanne d’inversion pour l’ECS

Pour info, est-il normal que la chaudière puisse fonctionner pendant 6 heures (fct bruleur) sur une période de 12h30 avec 140 impulsions (nb démarrage bruleur) et 5,3 m cube de conso gaz (relevé de hier 19h20 à 07h00 ce matin)
Messages : Env. 20
De : Boux (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Loiret
Donc une seule vanne 3 voies pour l'ensemble de la chaudière ? Comment la régulation de température se fait elle sur le circuit plancher ?

Y-a-t-il un circulateur sur le circuit sanitaire ?

Pour le reste de votre question ça me semble plausible...
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Boux (67)
Bonjour serait-il possible de vous envoyer des photos.
Messages : Env. 20
De : Boux (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
J'ai le même pb avec ma chaudière elidens de dietrich (monter en t° du circuit de chauffage A : radiateur brulant), sur l’écran de la chaudière l'eau du ballon est a 20°, et la chaudière n’arrête pas de fonctionner sans pour autant que la t° du ballon ecs augmente ???, j'ai purgé la vanne de sécurite 3 bar 1/2 pour faire redescendre la pression qui était monté à 2.6 bar( normalement elle est à 1.1 bar en chauffe normale), j'ai aussi couper l'alimentation de la chaudière. Tout est repartie à la normale mais cela fait la 3 eme fois que çà se répète. Avez vous trouvé une solution durable à ce probleme. merci.
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Yonne
Bonsoir.
As tu toujours ton soucis?
La vanne d inversion est elle grippée. Pour vérifier il faut regarder la manette sur le moteur .
D autant plus si ton étude chauffage est noire.
C était mon cas .
J ai commandé sur plomberie.fr prix 59 euros avec livraison.
Si tu commande celle ci ne oublié pas de remplacer les 3 joints en 26/34 (1 pouce).
Suis ancien chauffagiste .
philou670033 a écrit:Bonjour j’ai une chaudière De Dietrich ELIDENS DTG ECO NOX + 25 depuis 5 ans
Depuis 2 semaines j’ai un nouveau souci
Lorsqu’elle se met en production ECS la température de la chaudière monte assez rapidement, et passe le seuil MAX Chaud programmé à 70°, vers 80° et au-delà
Par contre la température Ballon ne décolle pas et reste vers les 20°
J’ai enlevé le moteur de la vanne d’inversion, fait les tests des sorties afin de voir si le moteur fonctionne correctement, c’est le cas, remis le moteur.
A partir de là on voit la température de la chaudière redescendre à un niveau correcte et celle de l’ECS montée normalement.
A notée que lorsque l’ECS est demandée et que la température ne monte pas j’ai constaté que les radiateurs été bouillants.
J’ai fait appel à un chauffagiste, lui ma remplacé le moteur de la vanne d’inversion ECS et purgé le circuit uniquement de la chaudière (fermeture des circuits ‘’A’’ radiateurs et ‘’B’’ Plancher chauffant) car il voulait vérifier si le vase d’expansion été HS car depuis plusieurs mois je suis obligé de rajouter de l’eau car la pression décent tous les 2 semaines.
De l’eau assez noire on est ressortie.
Pour info l’installation à 5 ans, l’installateur n’a pas mis de produit sentinelle dans le P .C.
Depuis 5 jours maintenant l’ECS été normale mais je n’ai pas l’impression que la chaudière fonctionnait correctement.
Depuis ce soir j’ai à nouveau le même souci avec l’ECS.
J’ai à nouveau enlevé le moteur de la vanne ECS et remonter en m’assurant que le moteur est bien en position ouvert avec les tests de sortie et là, la température de l’ECS remonte correctement. Pour combien de temps.
Le moteur qui a été remplacé par le technicien, et à mon avis hors de cause.
Je désespère car c’est déjà la 2èm fois que 2 techniciens viennent pour ces soucis et sans trouver la cause.
Pouvez-vous m’aidé ?
Info :
2 circuits, radiateur et PC avec vanne trois voies
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Yonne
Bonsoir.
As tu toujours ton soucis?
La vanne d inversion est elle grippée. Pour vérifier il faut regarder la manette sur le moteur .
D autant plus si ton étude chauffage est noire.
C était mon cas .
J ai commandé sur plomberie.fr prix 59 euros avec livraison.
Si tu commande celle ci ne oublié pas de remplacer les 3 joints en 26/34 (1 pouce).
Suis ancien chauffagiste .
philou670033 a écrit:Bonjour j’ai une chaudière De Dietrich ELIDENS DTG ECO NOX + 25 depuis 5 ans
Depuis 2 semaines j’ai un nouveau souci
Lorsqu’elle se met en production ECS la température de la chaudière monte assez rapidement, et passe le seuil MAX Chaud programmé à 70°, vers 80° et au-delà
Par contre la température Ballon ne décolle pas et reste vers les 20°
J’ai enlevé le moteur de la vanne d’inversion, fait les tests des sorties afin de voir si le moteur fonctionne correctement, c’est le cas, remis le moteur.
A partir de là on voit la température de la chaudière redescendre à un niveau correcte et celle de l’ECS montée normalement.
A notée que lorsque l’ECS est demandée et que la température ne monte pas j’ai constaté que les radiateurs été bouillants.
J’ai fait appel à un chauffagiste, lui ma remplacé le moteur de la vanne d’inversion ECS et purgé le circuit uniquement de la chaudière (fermeture des circuits ‘’A’’ radiateurs et ‘’B’’ Plancher chauffant) car il voulait vérifier si le vase d’expansion été HS car depuis plusieurs mois je suis obligé de rajouter de l’eau car la pression décent tous les 2 semaines.
De l’eau assez noire on est ressortie.
Pour info l’installation à 5 ans, l’installateur n’a pas mis de produit sentinelle dans le P .C.
Depuis 5 jours maintenant l’ECS été normale mais je n’ai pas l’impression que la chaudière fonctionnait correctement.
Depuis ce soir j’ai à nouveau le même souci avec l’ECS.
J’ai à nouveau enlevé le moteur de la vanne ECS et remonter en m’assurant que le moteur est bien en position ouvert avec les tests de sortie et là, la température de l’ECS remonte correctement. Pour combien de temps.
Le moteur qui a été remplacé par le technicien, et à mon avis hors de cause.
Je désespère car c’est déjà la 2èm fois que 2 techniciens viennent pour ces soucis et sans trouver la cause.
Pouvez-vous m’aidé ?
Info :
2 circuits, radiateur et PC avec vanne trois voies
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 3 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir