Retour
Menu utilisateur
Menu

Système double contacts fermés - 2 portes et 3 interphones

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.203 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cher
Bonjour,


J'ai entièrement rénové une maison ancienne et l'ai divisé en 3 appartements. Il y'a une porte d'entrée principale avec gâche électrique qui donne sur un hall/palier avec les 3 portes vers chaque appartement.
Un des 3 appartement a également une gâche pour ouvrir sa porte (car l'habitation est à l'étage).


Ci-dessous un petit schéma de l'installation pour mieux visualiser :





Les apparts 1 et 2 ont un interphone simple et l'appart 3 un visiophone. Tous les cables sont en 2 paires.
Le problème que je rencontre c'est que je veux qu'avec le portier de l'appart 3 je puisse ouvrir la porte principale et la porte de l'appartement en même temps mais tous les appartements peuvent ouvrir la porte principale, le circuit étant ouvert ils peuvent tous les 3 ouvrir la porte de l'appart 3 aussi.
Je recherche donc un système de "double contacts fermés" à rajouter éventuellement à côté de la gâche de la porte d'entrée principale pour pouvoir "bloquer" l'accès au portier 1 et 2 mais n'autoriser que le portier 3.


Merci d'avance pour votre aide et vos idées.
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...

Allez sur la page devis interphone de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonsoir
pour résoudre ton problème ton appartement 3 doit enclencher ta gache de ta porte d'entrée et un relais.
Et c'est un contact de ce relais qui enclencheras ta porte de hall d'entrée.
Comme çà tu n'auras plus d'interaction avec les appartements 1 et 2.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Cher
Merci beaucoup pour ce conseil.
Si je comprends bien il faut que je modifie mon install pour que ca ressemble à cela :





Savez vous où je peux trouver ce type de "relais" ? Avez vous une référence, une marque en tête ?
Je ne connais pas du tout (je suis très bon bricoleur, mais tout ce qui est électronique et domotique, je découvre avec ce nouveau projet).


Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,il faut mettre un relais sur la ligne de la gâche de l'appart.3.Quand ce relais sera activé,il commandera les deux gâches.Les deux autres interphones n'auront aucune action sur ce relais.Pour choisir un relais,il faut connaitre la tension de fonctionnement de l'interphone.Si c'est du 12V un simple relais automobile suffira.Sinon il existe d'autres relais modulaires en 12 ou 24volts.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Cher
Bonjour et bonne année,

Je reviens sur mon problème que j'avais laissé de côté pendant les fêtes.
Je vous remercie pour votre réponse.
L'interphone qui est utilisé pour l'appartement 3 est le suivant : http://scs-laboutique.com/interphonie/interphone+video/interphone+video+filaire/interphone+video+filaire+sofia+m5z2+top+w-478

Voilà les seules informations que j'ai dessus qui pourraient vous intéresser :
- INTERPHONE : Équipé d’un bouton d’ouverture d’automatisme deportail (contact sec) et d’un bouton pour l’ouverture d’une gâche ou d’uneserrure électrique (maximum 12V 700mA)
- PLATINE DE RUE : Alimentation 18 V DC/1,5A
- GACHES ELECTRIQUES : (de mémoire) 12V / 600mA
à partir de celà, pourriez vous svp me conseiller un type de relai à acheter (lien internet ou référence) ?
Faut il donc le placer comme sur la dernière image que j'ai postée ou avant la gache électrique de l'appartement 3 (et donc relié directement aux 2 gâches) ?
Merci encore d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Cher
Bonjour,

Pensez vous que ce type de relais pourrait correspondre ?

http://www.materielelectrique.com/relais-ouverture-2fils-p-21418.html

Je dois acheter du matériel sur ce site et j'aimerais profiter de cette commande pour acheter le relais mais il y'a beaucoup de référence.
Merci d'avance de pouvoir m'aider.
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,je ne pense pas que ce relais ira.A priori,il est commandé par bus(mais je n'ai pas accés à son schéma).Il faut que quand vous appuyez sur le bouton ouverture de porte, vous enclenchiez le relais,ce relais commande ensuite les deux gâches;Si votre portier est en 12 V,il vous faut donc un relais à bobine 12V mais pas un bus.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Cher
Je vous remercie pour ces dernières informations.

Si je comprends bien, dans notre cas, ce relais est là pour joue le rôle de "sens interdit / sens unique" pour le signe de l'interphone ?
Je me permets de vous redemander si vous pouvez me conseiller une référence précise à commander car j'ai visité de nombreux sites d'achat de composants électroniques mais il y'a tellement de références différentes que j'ai peur de ne pas savoir la quelle choisir.

Pour être sûr de ne pas me tromper, je renvoie un plan mis à jour pour valider la position du relais :

Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,ok pour le schéma.Pour le relais,vous pouvez mettre celui ci:FID 123684 à 21.96 € ttc trouvé sur le site que vous avez indiqué.Les 2 fils censés commander la gâche seront sur la bobine du relais ainsi que sur les bornes"entrées",ensuite,les gâches seront connectées sur les bornes de sortie du relais.Ca devrait marcher ainsi,mais attention de ne pas dépasser 700mA pour les 2 gâches et la bobine du relais (la bobine elle même consommant 180 mA.bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Cher
Merci encore pour ces infos mais c'est 600mA par gâche ? Carsur les fiches des gâches, on a déjà "
Consommation réduite : 12V / 650 mA." Soit si je ne dis pas de bétise 1300mA pour les 2 gâches et 180mA pour la bobine.
Est ce que la référence que vous m'avez indiquée serait donc suffisante ?
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,pas de pb pour le relais,il est prévu pour 20A donc c'est pas des milli qui vont le faire souffrir.Par contre,je suis plus réservé sur la capacité de l'interphone à fournir presque 1500 mA (2 gâches+ la bobine) .Il faut essayer ,si ça ne fonctionne pas il faudra mettre une alim rien que pour les gâches.
En plus,lorsque vous allez commander les gâches depuis l'appart.3,il va y avoir un mélange de courant entre les deux alims des interphones.Ca ne devrait pas poser de pb sous réserve que les interphones 1 et 2 ne soient pas utilisés à ce moment là.
Si pb,il faudra une alim rien que pour les gâches et deux relais(commande depuis interphones 1et2)et commande depuis interphone3.
Comme vous voyez ce n'est pas simple !!
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Cher
claudejean88 a écrit:Bonsoir,pas de pb pour le relais,il est prévu pour 20A donc c'est pas des milli qui vont le faire souffrir.Par contre,je suis plus réservé sur la capacité de l'interphone à fournir presque 1500 mA (2 gâches+ la bobine) .Il faut essayer ,si ça ne fonctionne pas il faudra mettre une alim rien que pour les gâches.
En plus,lorsque vous allez commander les gâches depuis l'appart.3,il va y avoir un mélange de courant entre les deux alims des interphones.Ca ne devrait pas poser de pb sous réserve que les interphones 1 et 2 ne soient pas utilisés à ce moment là.
Si pb,il faudra une alim rien que pour les gâches et deux relais(commande depuis interphones 1et2)et commande depuis interphone3.
Comme vous voyez ce n'est pas simple !!
Bonne soirée.


Bonjour, et encore merci pour les nouvelles infos.
à priori pas de souci pour l'interphone vu que pour l'instant il n'y avait pas de relais et c'est justement comme cela que j'ai découvert le problème : quand on veut ouvrir la porte avec les interphones les 2 gaches s'actionnent en même temps quoi qu'il arrive (inter 1, 2 et 3 alors qu'il ne devrait y avoir que le 3 qui puisse). J'espère juste que le simple rajout de la bobine ne va pas faire trop. Au pire qu'est que je risque ? que ca ne fonctionne pas ou que je grille qqch ?

Je vais donc tenter cette installation (pour peu que vous me confirmiez que je ne risque pas d'abimer mes interphones). Merci encore pour votre expertise.
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,si ça fonctionne déja comme ça,pas de pb.Vous pouvez même vous permettre de mettre un relais automobile(4 à 5 € en centre auto).Vous ne couperez qu'un fil,ça suffira.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Cher
Un relais automobile? Ça se trouve dans les magasins connus de pièces auto?
De quel fil parlez vous quand vous dites de n'en couper qu'un seul?
Merci et bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,norauto,feu vert,etc.Vous avez 2 fils qui vont à la gâche,un seul passe par le contact du relais,l'autre est direct.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 08h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis interphoneArtisan
Devis interphone
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir