Retour
Menu utilisateur
Menu

Retour sur consommation énergétique maison passive

Ce sujet comporte 285 messages et a été affiché 25.462 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
42
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Puy De Dome
const101 a écrit:Moi j'ai eu un pic à 30 dans ma MOB. Vivement l'installation du puits canadien...
on a pas toujours été très efficace sur le rafraîchissement "nocturne" comme on a fait cela le matin, mais pas toujours aux bonnes heures (plus nocturne du tout) et parfois trop actif ! (genre cuisson au four en pleine canicule W00t )

C'est la crainte que j'ai avec les MOB mais selon les régions c'est viable.
Pour ta part tu es dans une région avec sensiblement le même climat que le notre (extrêmes Hiver/été) de l'inertie aurait été la bienvenue.
Je regrette vraiment le puits canadien... mais je pouvais pas.
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Puits à eau, c'est assez peu contraignant à la pose et un bon complément pour la vmc été comme hiver. 

Et je n'ai pas fait de mur de refend en béton, comme on voit souvent dans les mob, car l'impact négatif en hiver était trop conséquent.

Je ne ferais peut-être plus une mob si c'était à refaire, mais en 2009, quand je cherchais mes solutions, il y avait peu de monde qui savait construire performant en dehors des mobs ! C'était encore l'époque ou on me prenait pour un cinglé quand je j'annonçais les épaisseurs d'isolant envisagées.

Et en auto-construction même partielle, cela offre une souplesse que j'ai appréciée pour le 2nd oeuvre.

Depuis, le secteur de la construction a quand même énormement évolué ! Plus d'évolution sur les 5 dernieres années, que sur les années 80/90/2000 réunies !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
J ai parcouru ton site, belle réalisation... Avec du thermique pour l ECSBiggrin

Simplement une petite remarque concernant le comportement en cas de fortes chaleurs et d insolation intense, la couleur foncée de la couverture (malgré l épaisseur de l isolant) doit probablement la rendre brûlante... Mais voilà, on ne peut pas tout faire ni tout changer non plusBlush. Reste que ta maison est un très bel exemple de reno...
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
Je devrais avoir encore mieux le jour où Helios se sortira les doigts pour m'envoyer le bon matériel...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Aveyron
Nous sommes montés jusqu'à 28.5°C dans notre maison à ossature bois après 1 mois à 35°C de moyenne. Je trouve ça assez correct étant donné que nous n'avions ni volet ni rideau !!! Vivement que ces BSO arrivent !!! Je reviendrais vous annoncer les valeurs après la mise en place de ces produits.


 
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
On a enfin la vmc mais le bypass de nuit n'a pas l'air de fonctionner... Du coup, on oscille entre 22 et 25 à l'intérieur. Il fait tout de même frais.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
22 à 25 en été c'est parfait. En dessous cela serait trop frais.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
const101 a écrit:22 à 25 en été c'est parfait. En dessous cela serait trop frais.

Ces deux derniers jours, c'est plutôt entre 23 et 25. Mais avec un bypass qui ne fonctionne pas (ils viennent d'installer la vmc, je n'ai pas encore vu "Heliosman", je pense que c'est mal réglé, je gère tout en manuel pour l'instant...).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Mijoux
patouchka_b a écrit:CANICULE Résumé :

30/06/2015
- EXT : Max 35°C     Min 22°C
- INT : Max 23.8 °C Min 23.4 °C

01/07/2015
- EXT : Max 37°C    Min 22°C
- INT : Max 24.8°C Min 23.9°C

02/07/02015
- EXT : Max 35°C     Min 21.9°C
- INT : Max 25.1°C Min 24.1°C

03/07/2015
- Ext : Max 38°C  Min 22.4°C
- INT : Max 25.7 Min 24.3

04/07/2015
- Ext : Max 36°C  Min 21.9°C
- Int : Max 26°C Min 24.2°C

05/07:2015
- Ext : Max 36°C     Min 21.5°C
- Int : Max 26.2°C  Min 23.5°C

06/07/2015
- Ext : Max 34°C     Min 24°C
- Int : Max 26.2°C  Min 24.5°C

07/07/2015
- Ext : Max 36°C     Min 23°C
- Int : Max 26.4°C  Min 24.8°C

08/07/2015 10:00 TEMP maison = 21.9 °C

Donc voila épisode finit !  Vous connaissez les chiffres d'une maison sur-isolée avec grosse inertie en cas de Canicule de 8 jours. 
Je trouve le comportement plutôt positif avec 10°C d'écart entre le max ext et le max int.
Il y a surement mieux mais l'important c'est d'avoir un équilibre entre l'hiver et l'été.
A noter les 2 jours du WE avec habitants à l'intérieur non pas vraiment eu d'impact.

A vos commentaires !!!

bonjour
voila pour info mes résultats pour l’épisode de canicule de juillet
chez nous dans le jura à 1000m il fait quand même plus frais la nuit

maison rt2012 avec volets roulants pour occultation
murs : brique porotherm th 20 (R1.1) + PU projeté 5cm (R1.9) + LDV 8cm (R2.5) soit R murs =5.5
plafond : ouate 40cm R=10
sol : PU projeté 12cm R=5

01/07/2015

- EXT : Max 25°C    Min 12°C
- INT : Max 21.7°C Min 20°C

02/07/02015
- EXT : Max 27.3°C     Min 14.4°C
- INT : Max 21.6°C Min 20.4°C

03/07/2015
- Ext : Max 28.2°C  Min 14.2°C
- INT : Max 21.8°C Min 19.9°C

04/07/2015
- Ext : Max 29.6°C  Min 17.3°C
- Int : Max 22.1°C Min 20°C

05/07:2015
- Ext : Max 30.6°C     Min 17°C
- Int : Max 22.3°C  Min 20.3°C

06/07/2015
- Ext : Max 29.6°C     Min 19°C
- Int : Max 22.5°C  Min 20.5°C

07/07/2015
- Ext : Max 30.1°C     Min 19.3°C
- Int : Max 22.3°C  Min 20.6°C
Messages : Env. 100
De : Mijoux
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
De notre côté on vient aussi d'installer la double flux, je galère aussi dans les réglages sur le by pass. Je n'ai pas la main sur la température à laquelle le by pass se déclenche. Lorsqu'il fait 24 la nuit (pas de protection solaire pour le moment), c'est de trop.

J'ai bien la solution d'allumer le refroidissement de la vmc, et la il forcerait pour être à 21-22, mas bon c'est pas l'objectif. En plus, souffler de l'air à 14 degrés alors qu'il fait 24 dans la pièce, je ne suis pas sur que ce soit terrible.

Quand je vois qu'il fait entre 15 et 18 degrés la nuit souvent chez nous, avec le by pass ça devrait le faire. Il faut aussi que je rappel Mr Nilan !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rospez (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
L'aération fonctionne bien, mais la maison absorbe la chaleur et la restitue en partie la nuit avec le déphasage, du coup, quand le soleil ne tape plus dans la maison, mais si on ouvre toute la journée, à minuit ça continu de monté, c'est quand même dingue le pouvoir de chauffe en passif !!!

Vivement les protections solaires pour un meilleur confort, mais hâte de passer mon 1er hiver dedans !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rospez (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
C'est quoi le refroidissement de la vmc et pourquoi ne pas l'allumer ?

Encore une fois, je ne suis pas convaincu du fait que vos problème de chaleur viennent du fait que la maison soit passive.. sans protection solaire une maison chauffe, quel que soit son niveau de performance en hiver.

21 / 22 en période très chaude, cela n'est pas ce que j'appellerais une température confortable. C'est ce que j'aime avoir en hiver, pas en été !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Quand tu vas en plein été dans une maison en pierre, bizarrement il fait pas très chaud, chez nous, sans protection solaire, si on laisse les fenêtres fermé, on monte à 28, 29, mais on 'est en Bretagne !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rospez (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Je parle pas forcement de maison certifié, mais le principe étanchéité à l'air, fore isolation, et beaucoup de vitrage, ça chauffe forcément
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rospez (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Pour le refroidissement de la vmc, la Nilan Compact Poeut faite office de mini clim, en faisant l'eau chaude elle fait du froid, et donc ce froid au lieu d'être évacué dehors, il est en partie recupere et envoyé dans les bouches de soufflage.

Du coup, en pleine journée, tu peux refroidir la maison, mais ca consomme forcément plus,les consomment au moins autant que le chauffage en hiver....
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rospez (22)
Ancienneté : + de 10 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
22

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

42
abonnés
surveillent ce sujet
Voir