Ma liste de courses VDI ... OK ?

Ce sujet comporte 116 messages et a été affiché 13.319 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
23
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Sinon, vous avez des techniques/astuces pour fixer la baie dans du placo BA13 simple épaisseur ? Pas de mur derrière, donc je ne peux pas faire de scellement chimique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 5000 message Bouches Du Rhone
Chevilles Molly ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com

en terre sainte !


Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
C'est ce que je me disais mais apparemment il y a des encoches à l'arrière de la baie qui permettent de l'accrocher au mur.

Comme si je devais mettre les fixations au mur et ensuite soulever la baie pour la poser sur ces fixations. Un peu comme un tableau que l'on accroche au mur.

Suis-je clair ?

Une image vaut plus ... http://www.cablematic.fr/documentos/wm42tec.pdf
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Pour la pince coupante, une "classique" suffit bien.

Pour les encoches, il suffit de laisser les vis fournies avec les molly et de "poser" les encoches dessus. Restera plus qu'à resserrer un peu pour éviter que la baie ne bouge d'avant en arrière.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Avec une rondelle si jamais la vis voulait un peu attaquer la fine tôle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
ghohm a écrit:C'est ce que je me disais mais apparemment il y a des encoches à l'arrière de la baie qui permettent de l'accrocher au mur.

Comme si je devais mettre les fixations au mur et ensuite soulever la baie pour la poser sur ces fixations. Un peu comme un tableau que l'on accroche au mur.

Suis-je clair ?

Une image vaut plus ... http://www.cablematic.fr/documentos/wm42tec.pdf


Je te donne ma solution, mais c'est un peut tard pour toi !
J'ai besoin d'avoir accès à l'arrière de ma baie pour accèder au chemin de câbles qui est dans le fond de la gaine technique.
J'ai donc acheté la même baie que toi , mais en 12U et sans la partie pivotante.

La baie sera fixé sur une étagère coulissante, comme un tiroir. Les glissières seront fixées avec des chevilles ordinaires sur les parois de la gaine technique . La baie passe au mm près entre ces parois ( 600 mm d'entraxe )
La baie pourra ainsi être extraite en totalité pour l'accès aux câbles. J'ai laissé une boucles suffisante pour câbles grade 3 qui rentrent par le dessous de la baie.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Merci messieurs pour vos conseils.

Je vais effectivement mettre 4 chevilles Molly. Mais aussi 2 chevilles dans un rail métallique du placo, pour assurer le coup.

Je vais positionner la baie de manière à ce que je puisse l'ouvrir ... sans avoir à bricoler avec des glissières, etc. Happy Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Merci Ghohm pour ce thread et tout les autres.

Je m’apprête a commander la même liste de matériel que toi car configuration proche de la tienne :
Fournisseur Free, cable grade 3 en attente, maison depreux à treillieres Happy

Je voulais juste savoir si l’installation c'est bien passé et si tu ne changerais pas un des éléments de ta liste contre un autre?
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Merci ! Où à Treillières ?! Happy

Non je ne changerai rien de mon installation ... sauf le gars de Orange qui m'a mis le DTI en dehors de ma baie ! Mad

Quel boulet ... du coup je dois déplacer (et donc recâbler) le DTI dans ma baie. Sauf que j'ai toujours pas eu de temps à consacrer à ça ! Sad

La liste exhaustive de ce que j'ai acheté ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-241348_start-75.php#3383587
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
A la Ménardais !

Dommage pour le DTI

En fait l’électricien m'a aussi installé un boitier de grade 1 avec un DTI par erreur, je ne sais pas s'ils vont le récupérer.
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Tu l'as payé ton Grade 1 ?! Huh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
En fait j'avais demandé un câblage de grade 3 a Depreux.
je pensais que cela concernait que les câbles mais pas le boitier.

L’électricien à posé un boitier de grade 1 et après ils me disent finalement on c'est trompé on va vous mettre un boitier Hager grade 3.

Vu que la freebox n'a pas l'air de rentrer dedans et ayant connaissance de ton post, j'ai demandé une moins valu a l’électricien (AG, je ne sais pas si tu as a eu faire avec eux) en lui disant que j'allais faire le câblage moi meme.

Il est OK, il ne m'a pas encore chiffré de moins value, je ne sais pas a combien m'attendre.
Et c'est vrai qu'après ce boitier grade 1 va etre inutile...
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Bouguenais (44)
Salut Ghohm,
Je vois que le câble grade 3 est le même qui sera installé chez moi par Depreux. a priori il s'agit de cat 7. Tu n'as pas eu de problème de grosseur de câble pour mettre les keystones cat6 ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Bouguenais (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Salut

Non non. Grade 3 c'est Grade 3, pas Cat 7 !

De toute facon, je ne crois pas qu'il ait de différence de taille entre un Cat 6 et un Cat 7. Et je n'ai pas eu de difficultés concernant la grosseur des câbles ... j'ai eu des difficultés tout court !!

Refermer le keystone sur la câble est très dur, il faut forcer comme un bourrin (si l'on a pas de pince ...) voir le refermer en le mordant. C'est ce que j'ai fait et plus de problème ... Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Bouguenais (44)
Ok merci. J'ai parlé de catégorie 7, car dans le descriptif du cable il est indiqué "Satisfait aux tests IEC61156-5 Catégorie 7 – 600Mhz".
Je vais donc investir dans une pince plutôt que chez le dentiste Tongue
Quel type de pince il faut pour refermer les keystones ? une pince à sertir RJ45 ?
Ce modèle là ? http://www.ebay.com/itm/251551346171
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Bouguenais (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Je ne suis pas sûr que cette pince fasse l'affaire. C'est plus fait pour sertir des embouts mâles pas femelles.

Une grosse pince multiprise devrait suffire. J'ai pas essayé !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonsoir,

Le cat. 6 avait au début une âme de taille AWG24 (on trouve maintenant du AWG23 en cat. 6), alors que le grade 3 et le cat.7 a une âme de taille AWG23. C'est ce qui fait la différence pour des connecteurs non prévu pour le cat. 7.

Pour les keystones, je confirme, soit il faut avoir beaucoup de force dans les doigts, soit une bonne multiprise permet de clipser le guide arrière.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Ah non, juste une grosse pince multiprise.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonjour,

Je fais aussi ma liste de course et je m'y perd un peu parmi les différent câbles. Je souhaite faire une installation grade 3. Si j'ai bien compris, cela correspond à un cable cat6 mais j'ai remarqué que parmis les cat6 il y avait plusieurs sorte de blindage. J'ai trouvé un cat6 U/UTP ou un cat6 S/FTP. Pourriez vous me dire ce qu'il faut choisir ?

Faut t'il passer cela dans un icta de couleur particulière et de quel diamètre?
Merci

Édit : l'un est de marque könig et l'autre valueline...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
Le grade 3 c'est du grade 3 et le cat6 c'est du cat6. Il faut pas mélanger les torchons et les serviettes, amha. https://www.touslescables.com/bobine-aide.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Tonio16 a raison. Prend du Grade 3 F/FTP comme moi c'est parfait, à moins de vouloir faire transiter du signal TV par satellite là il faut du Grade 3S. Smile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Merci pour le lien, j'avais donc rien compris, je vois donc que pour le satellite il faut du grade 3 sat. Et au prix du mètre, n'est il pas plus rentable de passer sur une installation cat6 et le satellite sur du coaxial ? Le cat 6 est il suffisant pour lire des film HD via un NAS en réseau ? J'ai bien vu sur ton lien que les vitesses de transfert sont différentes mais ça me cause pas Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Satellite sur coaxiale = OK. Mais l'avantage du Grade 3S c'est que tu peux, via un répartiteur, diffuser la TV Sat là où tu n'as pas mis de prise TV (via RJ45 donc).

Pour un bon réseau interne => Grade 3 et pi c tou !! Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Merci Ghohm

J'en est trouvé a 1,05 le mètre. Penses tu que c'est honnêtes ? dans quelle gaine a tu passé ça ? Du 16mm vert ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Désolé je connais pas les tarifs honnêtes ! Happy Je suis passé par un constructeur donc j'ai pas le détail ...

Pour les gaines je crois que ce sont des gaines électriques de même diamètre mais vertes effectivement (du moins chez moi) :
Citation: Câble Grade 3 (900MHz) F/FTP LSZH
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Merci pour ton aide ghohm.
Peut être que quelqu'un d'autre pourra me dire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

23
abonnés
surveillent ce sujet
Voir