Bonjour,

Je suis en train de faire construire ma maison sur la commune de Chateaugiron en Ille et vilaine(35).
Nous avons eu en Bretagne durant la période de noël plusieurs tempêtes.
Au cours de ces tempêtes, j'ai pu m'apercevoir que de l'eau de pluie parvenait à se glisser sous les ardoises sur l'ensemble de la toiture. Les liteaux étaient trempés et une multitude de gouttes d'eau sont tombées dans l'ensemble des combles(voir photos).

J'ai donc contacté mon maitre d'oeuvre et le couvreur qui sont venus sur place.
Ils me disent que les conditions climatiques "exceptionnelles" expliquent ce phénomène et que les normes de pose des ardoises sont respectées. Ils ne pouvent donc rien faire.


Je dois réceptionner ma maison à la fin du mois de Janvier.
Dois je réceptionner la maison dans ces conditions?
Est ce normal que la pluie parvienne à passer au travers des ardoises?
Comment puis je vérifier si les normes de pose ont été respectées?
Les pignons sont toujours humides sur leur partie supérieure(voir photos), Est ce normal?

Voici les caractéristiques de ma toiture :
- Ardoises naturelles Espagne 22 X 32 1er choix classement A1, S1, T1
- crochets INOX 18%
- Liteaux Sapin du Nord
- Pente couverture : 35°
- Pas d'écran sous toiture


Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.

Damien









Messages : Env. 50
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Donnes nous l'écart entre lattes, de haut de latte à haut de latte et la longueur des crochets.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Slt Paul,

Je suis allé mesurer l'écart entre les liteaux et la longueurs des crochets.
L'écart entre les liteaux est d'environ 115mm et la longueur des crochets est de 100mm.

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Bonsoir,

Personne ne s'y connait en toiture?
Personne ne peut m'aider svp.

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
C'est très étrange qu'il n'y ait pas d'écran de sous-toiture c'était prévu.

Sinon ce n'est pas normal ne réceptionne surtout pas un chantier dans ces conditions
Messages : Env. 500
De : Boulay Moselle (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
damiano35 a écrit:Slt Paul,

Je suis allé mesurer l'écart entre les liteaux et la longueurs des crochets.
L'écart entre les liteaux est d'environ 115mm et la longueur des crochets est de 100mm.

Merci


De ce côté là il n'y a pas de problème, ils sont dans les clous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
schmitaka a écrit:C'est très étrange qu'il n'y ait pas d'écran de sous-toiture c'était prévu.

Sinon ce n'est pas normal ne réceptionne surtout pas un chantier dans ces conditions


L'écran n'est pas obligatoire et c'est tant mieux, je te laisse deviner pourquoi!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
damiano35 a écrit:Bonsoir,

Personne ne s'y connait en toiture?
Personne ne peut m'aider svp.

Merci


Tu as une pénétration en sous face parce que tes combles sont apparemment en dépressions, la ventilation de tes combles sont assurés par quoi? Si ce sont des chatières, comment sont elles réparties?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Ille Et Vilaine
En fait, il n'y pas eu d'écran sous toiture de mis en place, mais dans tous les cas, cela n'aurait pas réglé le problème.
Cela aurait tout au mieux cacher le problème.
Il y a bien des chatières dans les combles pour permettre la ventilation.
Elles sont au nombre de deux et réparties sur les deux versants de la toiture.
Messages : Env. 50
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Dois je réceptionner la maison dans ces conditions?
Messages : Env. 50
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonsoir ,sur la photo du milieu ,on voit une "brillance " sur le placo ,y-a t'il un pare-vapeur ?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Oui, tout a fait, il y a un pare vapeur sur le placo.
Messages : Env. 50
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous,


Je reviens sur ce sujet un an après car il n’est toujours pas réglé.
En cas de vent et de plus mêlée, je retrouve à nouveau des gouttelettes d’eau au sol dans les combles.

J’ai bloqué depuis un an 5% du prix de la maison en caisse des consignation et dépôts A cause de ce phénomène de fuite.
Le couvreur répond aux normes de pose des ardoises, cependant la maison est dans un couloir de vent qui pousse la pluie sous les ardoises.


Le constructeur me propose de faire poser un pare pluie par l’intérieur Pour empêcher les infiltrations.
je dois prendre en charge le pare pluie et il se charge de la pose.

Est ce la bonne solution?
un pare pluie par l’intérieur est il efficace?

Merci d’avance pour votre aide


Damien
Messages : Env. 50
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Il te propose la pose d'un écran par l'intérieur, ils t'ont dit comment ils prévoient de ressortir cet écran en bas u rampant pour rejeter dans la gouttière?
Cette pose n'est pas fiable.

Au fait pour le dessous de tes ardoises, elles sont mouillées sur les deux rampants ou seulement un seul?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Paul64 a écrit:
damiano35 a écrit:Slt Paul,

Je suis allé mesurer l'écart entre les liteaux et la longueurs des crochets.
L'écart entre les liteaux est d'environ 115mm et la longueur des crochets est de 100mm.

Merci


De ce côté là il n'y a pas de problème, ils sont dans les clous.


bonjour,

d'autant qu'ils ont une sécurité vu la cote......

n'y aurait il pas un prob de condensation......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,

C'est lorsqu'il pleut que cela mouille apparemment , mais 9 cm de recouvrement ;) cela peut être juste quand même , voir aussi si le pent fait plus de 5 , 5 m , les degrés bien 35 ° car 3° ne se voies pas à l'œil nu et si votre bâtiment est exposé au vent . Le recouvrement minimum est tous proche de cette côte , et même si le lattage à été triché au faitage ou au pied cela peut faire un recouvrement de moins de 8,6 cm à certains endroit , donc bien vérifier tous cela aussi . Qui plus est si pas de sous toiture le mieux est de prendre une sécurité arrondie et de rajouter 0,5 voir 1 cm en plus ( cas de conditions climatiques rigoureuse avec vent) ( ce n'est que mon avis ) le minimum étant le minimum . crochet de 11 et recouvrement de 10 , pas dans les livres mais bon ......
Bonne journée .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

bé "couvreur"... puisqu'il a L'écart entre les liteaux est d'environ 115mm et la longueur des crochets est de 100mm. donc cela te donne pour une ardoise de 32.. 115+100=215-320=105 il est bien dans les clous puisqu'entre 31° et 38° en exposition "plaine et montagne ou région maritime" tu dois te promener à 100mm de pureau....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir
Merci Ludo mais :
pour moi , mon calcul est celui ci
11,5 cm + 11,5 cm ' écart de latte + 10 cm de crochet = 33 cm au total
Ardoise 32 cm de haut
donc longueur totale 33 cm - longueur de l'ardoise 32 cm = 1 cm en tête de l'ardoise ( jeu ) car crochet non à piquer mais crochet à agrapher à moins que les mesures ne soit pas les bonnes ;) ou crochet à piquer , mais sur photo ... ce qui donne un recouvrement de 9 et un crochet de 10
A noter que beaucoup de couvreurs confondent le recouvrement arrondis à la sécurité avec le crochet qui lui n'est pas la vrais distance ( recouvrement minimum ) mais l 'accessoire qui maintient l'ardoise , à ne pas confondre .

A vérifier si possible sur la toiture . ;)
Bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Je replace ce document à titre d'information

Il esr vrais que le détail du crochet n'est pas facile à voir , car sur photo ( ludo ) , dieu sait comme il est dur parfois de donner un avis sur des photos ou des mesures qui manques , ;) mais ce sont bien des crochet à agraphe ? , pas à piquer , mais même s'ils étaient à piquer il devraient être d'un cm plus long que le recouvrement .
Bonne soirée .
Nous avons d'ailleurs du repenser chez nous la théorie pour nos ardoisiers car ils avaient tendance à confondre le recouvrement avec le crochet , le premier est important le deuxième moins , il pourrait même être plus long avec au minimum le jeu en tête de chaque ardoise
...


http://docs.mesmateriaux.com/FichesPDF/ARDOISIERESANGERS-Guide-de-pose.pdf

Bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
couvreur a écrit:Bonsoir
Merci Ludo mais :
pour moi , mon calcul est celui ci
11,5 cm + 11,5 cm ' écart de latte + 10 cm de crochet = 33 cm au total
Ardoise 32 cm de haut
donc longueur totale 33 cm - longueur de l'ardoise 32 cm = 1 cm en tête de l'ardoise ( jeu ) car crochet non à piquer mais crochet à agrapher à moins que les mesures ne soit pas les bonnes ;) ou crochet à piquer , mais sur photo ... ce qui donne un recouvrement de 9 et un crochet de 10
A noter que beaucoup de couvreurs confondent le recouvrement arrondis à la sécurité avec le crochet qui lui n'est pas la vrais distance ( recouvrement minimum ) mais l 'accessoire qui maintient l'ardoise , à ne pas confondre .

A vérifier si possible sur la toiture . ;)
Bonne soirée


effectivement si j'oublie les 10mm pour le crochet pression je suis juste.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,

Oui c'est pour cela que c'est pas évident car sur photo ;)
Bonne journée à toi , d'ailleurs j'aime beaucoup tes commentaires comme je suis sur la Belgique , très souvent plus qu'intéressant , étant donné que nous n'avons pas toujours les mêmes normes vous dtu et cstb nous cstc ;) , mais c'est surtout dans les régions ou vous ne pouvez poser que de la tuile que je trouve vos informations les plus instructives ;) tous comme celles de Paul d'ailleurs
Bonne journée .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
OUPS et surtout en charpente ;)
A ++++
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt Couvreur

Les 10 mm à rajouter au crochet ne sont pas la norme stricte, on arrondi généralement à la côte supérieure du recouvrement et ça varie de 3 à 12mm le but étant de dégager le chef de tête.
Pour notre ami, 35° en région 2 de 0 à 5.50m en projection horizontale l'abaque donne 94 mm de recouvrement donc crochet de 100 ok.
Format utilisé 32 x 22, pour la largeur et la longueur c'est ok.
Pureau (320 - 100)/2 = 110 de pureau. la côte prise est de 115 sur un pureau, elle doit être confirmé sur 11 pureaux que l'on divise par 10 et ce à plusieurs endroits et c'est seulement là que l'on peut savoir le pureau moyen.

@ Diamano, comme expliqué, prends nous la côte pas sur une latte mais sur 11 lattes et si possible à deux ou trois endroits de ta couverture et ce afin de faire une bonne moyenne, attention la mesure doit être de haut de latte à haut de latte, tu devrais avoir normalement 1100 mm ou si ça confirme ta première côte 1150 mm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 15h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir