Je voudrais comprendre mon chauffage électrique au sol ???

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.944 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Manche
Bonjour

j'ai des doutes sur la bonne installation de mon plancher chauffant électrique. C'est dans une maison neuve RT2012 en bois.

Il y a plusieurs choses qui ne vont pas :
- la première c'est que j'ai une facture monstre !!
- ensuite, c'est très souvent en chauffe
- je ne suis pas frileux, mais j'ai très souvent "froid"
- un peu plus technique : j'ai mesuré la puissance au compteur et pour une surface au Rdc de 72.5 m2 je n'ai que 4470 W de consommé !!!! Il parait que c'est normalement 106 W par m2 c'est à dire qu'il m'en faudrait 7700 W
- avec une caméra thermique, j'ai pu vérifier qu'il n'y a pas de trame sur près de 60 cm prés des baies vitrées (j'ai lu qu'il fallait pas moins de 10 cm mais là ... 60 cm). Idem près des murs pratiquement 40 cm

Que faut-il vérifier ? Dois je attaquer direct mon esc ... électricien.

Merci de m'aider, je n'en peux plus ...
Vinceom
Messages : Env. 100
Dept : Manche
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

la resille élec dans une maison RT2012 est rare, il faut vraiment une super isolation, de supers performances pour que ce soit autorisé.

Citation: je ne suis pas frileux mais j'ai souvent très froid

çà fait quelle T° dans la pièce ?

et commençons par le début : que préconisait le BET ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Manche
Je règle à 20°C. C'est quoi le BET ?
Que penses tu de la puissance consommée ? Normal pour la surface ?

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Manche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Pour les abréviations il faut cliquer sur les mots soulignés et affichés en bleu.

le BET est le Bureau d'Etude Thermique OBLIGATOIRE pour déposer un permis soumis à la RT2012
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Manche
Je n'ai pas eu de BET. Mon permis a été accordé en juin 2011 et le constructeur a tout fait dans les normes RT 2012. C'est l'electricien le problème ...
Que penses tu des puissances en chauffe maximale pour la surface ainsi que des pourtours sans trame ?(je les trouve trop grands ...)

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Manche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Dommage qu'il n'y ait pas de récit on en saurait plus pour répondre.

maison neuve : c'est à dire ? date de réception ?
quel type de contrat ? ccmi ? artisans indépendants ?

les assurances étaient à jour au moment de la signature des devis ?

quelle type de dalle ? terre-plein ? VS ?
quelle isolation sous dalle et en périphérie ?

...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
On a posté en même temps.

le manque de trame OUI c'est un défaut

"le cst a tout fait aux normes RT2012" : NON, sinon le besoin de chauffage serait minime et la puissance consommée suffirait laaaaargement pour apporter le confort .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Manche
Maison neuve, date de reception : juillet 2012. Ccmi oui. Assurances à jour.
Une dalle sur terre plein. Il y a 45 mm d'effisol entre la dalle et les trames je crois. Aux murs c'est 22 mm de fibre de bois, 145 mm de laine de verre, panneau de contrevent 15 mm. A l'intérieur, il y a 45 mm de laine de verre.
Messages : Env. 100
Dept : Manche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Citation: Il parait que c'est normalement 106 W par m2 c'est à dire qu'il m'en faudrait 7700 W

l'info vient d'où ?

Citation: Dois je attaquer direct mon esc ... électricien.

NON si vous êtes passé par un CST donc CCMI

et... selon la date de reception, la GPA n'est pas illimitée.
il va falloir se bouger pour obtenir réparation.

à quelle date la reception de cette maison ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Encore posté en même temps.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Manche
***** a écrit:
Citation: Il parait que c'est normalement 106 W par m2 c'est à dire qu'il m'en faudrait 7700 W

l'info vient d'où ?

Citation: Dois je attaquer direct mon esc ... électricien.

NON si vous êtes passé par un CST donc CCMI

et... selon la date de reception, la GPA n'est pas illimitée.
il va falloir se bouger pour obtenir réparation.

à quelle date la reception de cette maison ?


Le 106W, j'ai lu ça sur internet sur plusieurs sites.
Le cst faisait tous corps de métier sauf électricité.
La date de réception est le 31/7/2012.
Messages : Env. 100
Dept : Manche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Citation: Il y a 45 mm d'effisol entre la dalle et les trames je crois
: c'est le minimum syndical des anciennes Réglementation Thermique ; bien loin d'être suffisant Crying
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Manche
Je ne suis pas du métier, je fais confiance et je raque pour un chauffage qui ne fonctionne pas.
Ce qui m'inquiète c'est la trop faible (je pense) puissance. Ca expliquerait que ça chauffe tout le temps pour avoir la température demandée et ma facture EDF énorme.

De plus je dois rajouter que mes thermostats atlantic 020887 peuvent passer de 18°C à 20°C en 5 minutes puis redescendre à 18°C 10 min ensuite. Bilan ça chauffe tout le temps ... Ils sont commandés par calybox 120
Messages : Env. 100
Dept : Manche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
vinceom a écrit:...
Le cst faisait tous corps de métier sauf électricité.

dommage


et le cst a-t-il précisé dans le CCMI (autrement dit par ecrit) que la maison respectait ou respecterait la RT2012 ?

je comprends bien que pour toi le chauffage ne "chauffe pas assez" mais normalement avec une VRAIE isolation RT2012 on a pas besoin de beaucoup de puissance.

les thermostats ne sont peut-être pas bien placés : soit dans un "courant d'air" quand on ouvre une porte, soit contre une cloison ou une gaine où passe du "froid" (gaine elec qui viendrait d'un garage non isolé ou autre)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Je laisse la place pour d'autres avis et conseils Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Manche
Merci à toi. Dernière question :on isolation extérieure est-elle digne de RT2012 ?
Messages : Env. 100
Dept : Manche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Re,

le CST s'est-il engagé par écrit (précisé sur le contrat) pour respecter la RT2012 ?

si c'est le cas il doit y avoir moyen de l'obliger à intervenir : l'isolation au sol n'est pas suffisante et il est logique que le serpentin chauffe en permanence : la chaleur part en direct dans la dalle ;

et s'il n'y a pas de rupteurs thermiques en nez de dalle c'est encore pire.

rupteur thermique = système isolant posé en vertical sur toute la périphérie de la dalle qui évite la pénétration du froid par les "bords" de la dalle ;
sinon, le froid traverse la dalle à l'horizontale et "ressort" dans les pièces.

Bonne idée la caméra thermique, il faudrait tout passer en revue ;

il y a eu un post dans la semaine pour les conseils de "préparation" de la maison avant passage caméra.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Isere
45mm de TMS effisol !!! seulement...

ca fait un R (resistance thermique) de 2 (valeur recommandée dans la RT2005=2,2 !)alors que la RT2012 preconise au moins R=4,2 ...

Enfin bref, oser parler de RT2012 alors qu'on a mis au sol une epaisseur d'isolant semblable à ce qui se faisait déjà il y 10 ans, c'est un peu du foutage de gueule (ou de l'incompétence au mieux).

Mais bon, faut voir ce qui est écrit dans le contrat (s'il y en a un...)

Sinon 4KW de chauffage au sol ca pourrait etre suffisant s'il y avait une bonne isolation globale: au moins 100mm de TMS effisol + des parois verticales avec un R>5 et une bonne isolation sous toiture egalement (R>7,5).

Pour "rattraper" ça, ca va etre dur mais il faut déjà demander a votre constructeur qu'il vous precise PAR ECRIT la composition de toute les parois:Murs extérieurs, Toit, menuiseries et sol. Composition veut dire materiaux utilisés+leur épaisseur. Votre relevé a la caméra thermique c'est tres bien aussi (faite un relevé à l'extérieur de l'habitation aussi).

Avec tout ça, vous aurez un tres bon état des lieux qui vous permettra (à vous ou un BET) de savoir si vraiment vous etes RT2012 mais a priori, avec 45mm d'effisol TMS, c'est mal barré...
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
Bonjour,

concernant la puissance à installer vous devez être entre 80 et 100w/m² de "surface équipable" c'est à dire la surface utile qui peut recevoir du plancher chauffant.
Plus précisement le CSTB préconise d'équiper au moins 80% de la surface équipable.
Sur une cuisine de 10 m² dont 3 m² de meubles fixes vous aurez une surface équipable de 7m donc une puissace à installer entre 560w et 700 w.

Si votre maison est RT 2005 vous devez avoir un BT (bilan thermique) qui vous donne les puissances à installer.
Le fournisseur du plancher chauffant a probablement effectué un plan de pose, essayez de mettre la main dessus, l'implantation des trames et leur puissance y sont indiquées.

Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Cheny (89)
Waouh j'espère juste que ça va bien se finir
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
De : Cheny (89)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Brest (29)
Quelle est votre facture chauffage ?
Messages : Env. 40
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
C'est un sujet pour regismu.... Biggrin
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Honfleur (27)
Vous le cherchez Biggrin
Messages : Env. 200
De : Honfleur (27)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 14h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir