Bonjour,

nous avons un projet de construire sur Marseille,
j'ai déjà posé une question d’ailleurs sur le forum terrain, https://www.forumconstruire.com/construire/topic-242597.php.

Notre projet avance tranquillement et essayons de résoudre, points par points tout les problèmes sans nous démoraliser...Cependant voici notre nouveau problème.

Suite a la demande de déclaration préalable pour une division foncière, elle ci est retournée favorablement mais avec des prescriptions et notamment une concernant la lutte incendie puisque le terrain se situe en zone à risque.

J'ai donc pris contact avec le centre des pompiers de la ville de Marseille pour avoir des détails et celui ci me dit que nous allons peut être pas pouvoir construire en ossature bois car le matériaux n'est pas classé M0 comme la zone l'impose mais que la réponse me serait faites lors de la dépose du permis de construire. (ce que je comprends).

Quelqu'un aurai il déjà eu ce genre de remarque concenrnat le refus de construire en Ossature Bois??

Merci
david
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Unsure

bonjour,

1ère fois que je lis çà mais la réponse va être facile : TOUTES les constructions briques-parpaings et autres sont construites avec matériaux qui ne sont pas M0 et loin s'en faut : isolation, placo... dans bien des cas, tout brule ou pire fond en dégageant des vapeurs toxiques avant que les secours aient le temps d'intervenir Crying
je laisse la place aux spécialistes Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
Bonjour,, merci de votre réponse, en fait ce sont des zones a risques incendie comme on le voir a la télé et comme il y en a beaucoup dans la région.
je crois qu'en fait ce n'est pas tant pour ma construction qu'ils ont peur mais plutot du temps a passer pour arreter le feu sur ma construction. Le bardage n'est pas M0, il risque de s’enflammer et du coup en cas d'incendie dans la zone, ils seront obligé d’éteindre le feu de ma maison et non de s occuper de l’arrêt du feu de foret qui est autour
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Ahhhh il faut tout nous dire !!! çà évitera qu'on s'emballe Laugh

alors mon avis -qui n'engage toujours que moi- :
une MOB ou pas : chacun fait la structure qu'il veut pour sa construction ; par contre, un bardage dans votre région Unsure pas imitation chalet Suisse quand même W00t

Pourquoi ne pas respecter les habitudes locales -autant en sécurité qu'en visuel- et faire des finitions qui répondront à la demande (enduits vu la photo)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
C'est une maison contemporaine avec avec une finition bardage bois "moderne" peut être a finition horizontale à claire voie d’ailleurs. Tout ca n'est pas encore défini mais en tout cas ce qui nous plait c'est la mixité sous bassement béton, étage bardage bois.

Bien sur que nous lourions respecter les habitudes locales mais alors ou construirait on en bardage bois en France?
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
***** a écrit:
je laisse la place aux spécialistes Smile


Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour,

que dit le PLU sur la commune concernée? Il y aura je pense la réponse Wink
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Seine Et Marne
Partout, à condition de préconiser un bardage extérieur épais( au moins 37 mm)ou une double peau en madrier de 68 mm. Eviter les clins en 12 mm et jusqu'à 22 mm. Les traitements ignifuges sont légion. On général les pompiers préfèrent intervenir sur des Bois que sur des placos etc...Pour éviter les effondrements. L'idéal serait de construire en poteaux poutres.
Mais si le souci c'est la combustion des arbres proches en cas d'incendie de forêt.... Pas de solution....
Messages : Env. 90
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
Non rien dans le PLU concernant un éventuel règlement ci ce n'est que la zone est bien classé en risque incendie.
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
C'est hors lotissement mais en zone urbaine, peu d'arbre mais l'été, il est vrai que c est sec et harride comme par tout sur Marseille.

J'ai rdv Lundi avec le délégué des sapeurs pompiers chargé de ce genre de vérification, je verrai bien ce qu'il me dit et vous tiendrais informé.
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
95% des incendies ont lieu dans des constructions en maçonnerie (ou en métal) ! ! !
Si le feu n'a pas été maîtrisé dans le premier 1/4 d'heure, les dites constructions sont en général tout juste bonnes à raser (vous avez déjà essayé de ramasser un parpaing qui a servi de cache vent à un barbecue ?)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
jfquillacq a écrit:95% des incendies ont lieu dans des constructions en maçonnerie (ou en métal) ! ! !
Si le feu n'a pas été maîtrisé dans le premier 1/4 d'heure, les dites constructions sont en général tout juste bonnes à raser (vous avez déjà essayé de ramasser un parpaing qui a servi de cache vent à un barbecue ?)


Je connais bien le principe mais il est plutot difficile d'arriver a justifier cela devant le responsable sécurité pompier de la ville.
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

jfquillacq a écrit:95% des incendies ont lieu dans des constructions en maçonnerie (ou en métal) ! ! !


et sur 100 constructions, combien de MOB pour ces stats ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Ce que l'on peut vous imposer, c'est de justifier (notamment par des notes de calculs) d'une résistance au feu non plus d'1/4 d'heure, mais d'1/2 heure.
C'est tout à fait possible en MOB, mais alors il faut combiner épaisseurs et matériaux intérieurs/extérieurs, selon le type de cavité (ouverte ou fermée) de la structure (DTU P 92-703).
S'il y a plusieurs niveaux, le système constructif doit prévoir sous bardage un recoupement évitant l'effet cheminée.
A l'intérieur, idem pour la conception des planchers d'étage et les rampants.
Les pompiers savent qu'en construction bois, il n'y a pas déformation comme en structure métallique
.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
***** a écrit:Bonjour,

jfquillacq a écrit:95% des incendies ont lieu dans des constructions en maçonnerie (ou en métal) ! ! !


et sur 100 constructions, combien de MOB pour ces stats ?


Y'en a une qui suit... ça fait plaisir
Ceci dit, dans un incendie, ce n'est jamais la structure elle même qui brûle,...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Saint Laurent Du Var (6)
Bonjour

Un document du CNDB "Construction bois et sécurité Incendie":

http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Essentiel_4.pdf

A lire et à montrer au Capitaine des Pompiers. Bouscule quelques idées reçues...

Cordialement,

Thomas
Messages : Env. 20
De : Saint Laurent Du Var (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
Bonjour,
comme convenu, je vous tiens au courant de mon projet.
Le capitaine des pompiers est venu sur mon terrain.
Conclusion, on doit se revoir avec les plans de la construction la semaine prochaine. Il a vu, écouté....mais n'a pas voulu se positionner oralement.
Ceci dit, la discussion n'est pas fermée loin de là.
Je vous tiens au courant de la suite.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
Thomaslechatbleu a écrit:Bonjour

Un document du CNDB "Construction bois et sécurité Incendie":

http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Essentiel_4.pdf

A lire et à montrer au Capitaine des Pompiers. Bouscule quelques idées reçues...

Cordialement,

Thomas


Merci de la doc , je ne manquerai pas de l'utiliser.
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
Fin de l'histoire,
Tout est ok en ce qui concerne notre construction vis à vis de l'incendie.
Merci à tous
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

fin de l'histoire et début du récit Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Entre Les Montagnes (73)
Il suffisait de posé un bardage fibro-ciment james hardie avec un contreventement en fermacell est la tes parois extérieures sont M0
Messages : Env. 60
De : Entre Les Montagnes (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Marseille (13)
foue73 a écrit:Il suffisait de posé un bardage fibro-ciment james hardie avec un contreventement en fermacell est la tes parois extérieures sont M0


Tres peu d’intérêt pour cette méthode. A partir du moment ou l'on a pris le choix de réaliser une ossature bois c'est pour l'assumer jusqu'au bout de sa construction et de son entretien, sinon nous aurions utiliser un autre process de construction
Messages : Env. 200
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 11h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir