Retour
Menu utilisateur
Menu

Projet muret (avis d'expert maçons nouvelles questions schémas)

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.036 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
Bonjour,
n'ayant pas eu de réponse à mon sujet dans le post "Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs"
je mets ma question dans ce forum afin de cibler des gens qualifiés ou expérimentés dans la maçonnerie afin de m'aider:

nous souhaitons réaliser un muret de 55 m de long et 80 cm de haut afin d'installer dessus soit des panneaux plein ou brandes épaisses afin d'avoir une hauteur totale 1m80.

les fondations ont été réalisées par le lotisseur avec un rang de parpaing.

seul problème les fondations ne sont pas férraillées et le premier rang de parpaings sont des pleins

est ce que érigé un mur sur ce genre de fondations va tenir dans le temps, ou bien faut il fait des renforts tous les X mètres ou autres choses?

merci de vos avis

fred
Messages : Env. 300
De : Boufféré(85) (85)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
1m80 cela fait quand même une bonne prise au vent
si tu n'a pas de poteau ferraillé repartis judicieusement tout le long du mur au premier coup de grand vent je pense qu'il va finir par terre
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
En faites le mur fera 30 m par 25 m relier par un angle droit

sinon tous les 2m50 j'ai des poteaux T de grillage scellés jusqu'au ras des fondations, peuvent ils servir pour faire des poteaux de renfort
Messages : Env. 300
De : Boufféré(85) (85)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
vanesfred a écrit:En faites le mur fera 30 m par 25 m relier par un angle droit

sinon tous les 2m50 j'ai des poteaux T de grillage scellés jusqu'au ras des fondations, peuvent ils servir pour faire des poteaux de renfort


Bonjour,

quelqu'un peut il m'aider?

merci
Messages : Env. 300
De : Boufféré(85) (85)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Finistere
Bonsoir
Me concernant j’ai la même configuration que vous, j'ai fait mon mur en parpaings de 20,renfort verticaux (parpaing d'angle, béton avec chainage carré 10x10 )tout les 2.2m mais descendant dans le sol en creusant les parpaings lotisseurs aux endroits correspondant,dessus arase 15cm (ferraillé). hauteur du mur 0,80 point bas, 1.2m point haut,longueur 30m.Côté intérieure 0.60m de terre en appui.depuis 6 ans rien à bougé.Dessus bareaudage pvc ajouré 0.60m.
oublié le t de grillage pour renfort ce n'est vraiment pas fait pour.
Ci ça peux vous aider.
crdt
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
rospo a écrit:Bonsoir
Me concernant j’ai la même configuration que vous, j'ai fait mon mur en parpaings de 20,renfort verticaux (parpaing d'angle, béton avec chainage carré 10x10 )tout les 2.2m mais descendant dans le sol en creusant les parpaings lotisseurs aux endroits correspondant,dessus arase 15cm (ferraillé). hauteur du mur 0,80 point bas, 1.2m point haut,longueur 30m.Côté intérieure 0.60m de terre en appui.depuis 6 ans rien à bougé.Dessus bareaudage pvc ajouré 0.60m.
oublié le t de grillage pour renfort ce n'est vraiment pas fait pour.
Ci ça peux vous aider.
crdt


vos chainages 10 x 10 vous les avez fixés dans la fondation ?
avec scellement chimique ?
Messages : Env. 300
De : Boufféré(85) (85)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Finistere
Non, j'ai creusé avec un perforateur un trou environ 15 x 15 dans les parpaings d'origine, certain emplacement c'était plus suivant la difficulté.Pour la profondeur ça allé de 20 à 30 cm en dessous niveau sol.
crdt
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
Ok très bien merci
Messages : Env. 300
De : Boufféré(85) (85)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Bof bof

ce n'est pas un mur capable de resister a un vent tempétueux

en clair est ce que cela risque de faire voile. L'ouvrage est'il perpendiculaire aux vents dominants ou parallele

car resumons

pas de fondations (une fondation c'est 60 cm de profondeur hors gel mini) pas de semelle rien

si c'est juste pour poser un parpaing dessus, tu auras des fissures dans ton enduit mais ce n'est pas grave

si tu as 1m80 de materiaux plus ou moins etanche a l'air ...

ben faudra tout refaire

a+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
En faites il doit y avoir tous au plus 40 cm hors gel

le mur d'un coté est exposé sud ouest et l'autre ouest, pas direct au vent

mon voisin a fait un mur exposé ouest sur les mêmes fondation avec 0 .90m de parpaing et 1m de brande épaisse, il a seulement fait un poteau de renfort tous les 2m50

le mur tient toujours

un autre à fait la même chose que lui mais à chaque poteau à recouler au pieds de chaque une fondation en L feraillée

ça à l'air de tenir depuis 5 ans

mais bon aujourd'hui c'est moi qui le fait donc je ne veux pas de casse
Messages : Env. 300
De : Boufféré(85) (85)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
Bonjour
je reviens vers vous avec des questions et un schéma


donc je expose le problème


je souhaite réalisé un muret de 1m de haut pour y poser des lames composite afin d'atteindre hauteur totale de 1m90


les fondations avaient été faites par notre lotisseur hors gel 40x40 non féraillées et un rang de parpaing de 15 plein


je souhaite monter mon muret en parpaing de 20 en faisant des poteaux verticaux tous les 2m qui seront couler dans un plot de béton 60x40 hors gel devant la fondation existante


chainage horizontale pour finir le mur


est ce que construire comme ça tiendra


voici le schéma



merci de votre aide
Messages : Env. 300
De : Boufféré(85) (85)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 08h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir