Retour
Menu utilisateur
Menu

Chaudière Gialix + ballon tampon

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.391 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Savoie
Bonjour,


en plein dans la construction de ma maison, j'envisage d'installer une chaudière Gialix sur plancher hydraulique.


J'aimerai installer un ballon tampon sur la chaudière de manière à chauffer l'eau la nuit en heure creuse et restituer l'énergie stockée le jour, de manière à optimiser les couts, et à libérer la puissance pour que le compteur de disjoncte pas.


Est ce que c'est réalisable ?


CE qui me gêne, c'est que dans cette configuration on utilise pas la régulation de la chaudière, mais uniquement le fonction chauffe. La journée la chaudière sera finalement arrêtée, cela va t'il imposer l'installation d'une régulation annexe pour la journée ?


auriez vous des schémas hydrauliques types pour une telle installation ?


Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 90
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 100 message Belleydoux (1)
Bonjour,


J'ai viré ma pompe a chaleur défaillante pour une Gialix. Elle est branchée sur un planché hydraulique de 100m2. La conso par rapport a la PAC est certe supérieur, mais elle est bien plus silencieuse et plus facile a piloter.
Je n'ai pas mis de ballon tampon, et je ne le pense pas nécessaire. Je me sert de l'inertie du planché chauffant et du béton de la dalle pour faire tampon.
Je régule la température de l'eau via une loi d'eau piloté par une sonde extérieure, ce qui permet de chauffer l'eau juste à la température nécessaire. Un thermostat programmable intérieur limite la chauffe dans la maison durant les HP et favorise les HC.
Un délesteur permet d’éviter au disjoncteur de sauter et limitant la puissance de la chaudière. Dans mon cas, en cas de surconso dans la maison, la puissance de la chaudière est bridée et passe de 8 à 4kW,


Le coup du ballon tampon, c'est plutôt pour mettre avec un appareil de chauffe dont la puissance est difficilement régulable, comme un poêle hydro ou un chaudière bois.
Messages : Env. 100
De : Belleydoux (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Savoie
Super,


merci pour ces infos.


Pourriez vous me donner des infos sur votre délesteur ( marque, modèle ...) , en effet je vais être obligé d'en installer un aussi.


Cordialemetn
Messages : Env. 90
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Belleydoux (1)
C'est un délesteur monophasé 3 circuits en cascade de marque Legrand, réf 038 11.
Il possède 3 circuits à délester, NP1, NP2 et NP3.
Le délesteur mesure le courant qui le traverse, et en cas de dépassement, il ouvre NP1. Si une sortie suffit, NP1 et NP2 s'ouvrent alternativement toutes les 5 minutes. Si une sortie ne suffit pas, le délesteur ouvrira NP1 et NP2, ou NP1 + NP2 + NP3.
Sur NP1, j'ai branché mon ballon d'eau chaude.
Sur NP2, 2kW de ma chaudière électrique.
Sur NP3, 2kW de ma chaudière. Comme ça elle passe automatiquement de 8kW à 6kW où à 4kW si nécessaire.
Messages : Env. 100
De : Belleydoux (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Savoie
Merci pour ces infos.
Messages : Env. 90
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Laylutin a écrit:Bonjour,


J'ai viré ma pompe a chaleur défaillante pour une Gialix. Elle est branchée sur un planché hydraulique de 100m2. La conso par rapport a la PAC est certe supérieur, mais elle est bien plus silencieuse et plus facile a piloter.
.

bonsoir , la conso est supérieur de combien
je me pose la question si je fais bien de mettre ce type de chaudiere
le seul avantage , c'est que je l'achete moi meme et elle me coute 1600 euro
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Belleydoux (1)
ultraxa a écrit:
Laylutin a écrit:Bonjour,


J'ai viré ma pompe a chaleur défaillante pour une Gialix. Elle est branchée sur un planché hydraulique de 100m2. La conso par rapport a la PAC est certe supérieur, mais elle est bien plus silencieuse et plus facile a piloter.
.

bonsoir , la conso est supérieur de combien
je me pose la question si je fais bien de mettre ce type de chaudiere
le seul avantage , c'est que je l'achete moi meme et elle me coute 1600 euro



Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous les consommations que j'avais avec ma PAC, ainsi que les raisons qui m'ont poussé à prendre une Gialix :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-215220.php

À température extérieur identique, je consomme plus de courant. Mais comme cet hiver est de loin le plus chaud que j'ai connu depuis que j'habite dans ma montagne, je me retrouve à avoir une facture inférieure pour cette année...
Messages : Env. 100
De : Belleydoux (1)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 00h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir