Retour
Menu utilisateur
Menu

Ouverture mur porteur pour 2 baies vitrées

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.210 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,
ça fait un moment que je consulte le forum construire alors ça y est, aujourd'hui j'ouvre ma première discussion.

Mon projet est d'ouvrir un mur porteur de ma maison pour transformer 2 fenêtres en 2 baies coulissantes.
Ma maison est de plein-pied des années 80 en aglo de 20.
Les baies font 240x215. Elles seront cote-a-cote. Je vais devoir faire un pilier entre les deux pour supporter les linteaux.
Je pense faire un pilier centrale en béton armé.
Mon idée est d'utiliser des élément de pilier en béton que je vais ferrailler et remplir de béton. (de simples éléments de pilier pour portail)
Je pensais utiliser des piliers de 20x20, ce qui correspond a la largeur des murs en aglo. Ce qui m'arrange bien.

Ma question porte sur la largeur du pilier.

-Quelle est la longueur de linteau que je dois faire reposer sur le pilier? Es-ce que 10cm est suffisant?

Ma question suivante sera a propos de coffrage biseauté, mais on verra ensuite.

Merci d'avance,
Antony (06-Alpes Maritimes)
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Env. 200 message Pam (54)
Bonne question, je te conseillerai de couler tes deux linteaux en une fois et de les ferrailler ensemble, histoire que tout prenne en meme temps,
tu as quoi comme charge au dessus? etage? fermettes?
Messages : Env. 200
De : Pam (54)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,
effectivement, je pense couler le linteau en une seul fois.
Pour répondre a la question, c'est une maison de plein pied. Il n'y a pas d'étage au dessus, ce sont les combles.
Le mur porte une toiture en tuile "provençale" cependant, la toiture est prolongée sur la terrasse (environ 2,5 mètres)
Les chevrons de ce prolongement de toiture sont repris sur le chainage de la maison.
Tout ça ne me semble pas bien lourd

Une précision peut-etre, je vais utiliser un prélinteau que je vais faire reposer, d'un coté 10cm sur le pilier central et de l'autre coté, 30cm sur les parpaings du mur existant.

Avis aux experts, es-ce que 10cm d'appuis sur le pilier c'est bon?
Toutefois, je peux toujours doubler la largeur du pilier pour avoir 20cm de portée.

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Envois un mp a tournesol pour le faire rappliquer ici

sur le coup j'ai un doute cela doit varier en fonction de ta zone sismique ou pas

dans certains cas le "pillier beton" trumeau ne doit pas etre inferieur a 25 cm il me semble

a+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Gard
jf a écrit:Envois un mp a tournesol pour le faire rappliquer ici

sur le coup j'ai un doute cela doit varier en fonction de ta zone sismique ou pas

dans certains cas le "pillier beton" trumeau ne doit pas etre inferieur a 25 cm il me semble

a+


Bonsoir,
sauf erreur de ma part la section 25x25 cm soit 625 cm² c'est pour les éléments assurant le contreventement parasismique,
dans une maison il y a souvent assez de murs (trumeau) pour assurer ce contreventement.
Un poteau 20x20 peut être suffisant.
Messages : Env. 300
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Moi, je qui me gêne : étant en zone sismique, il est prévu dans les textes que, dans le cas d'une transformation, rien ne doit être fait qui aggrave la vulnérabilité du bâtiment. Et créer une grande ouverture dans une façade, selon sa position, peut aggraver la vulnérabilité (si elle se situe dans un pan de contreventement). Ça demande donc une analyse de la totalité de la structure et, éventuellement, la création de poteaux anti-sismiques de part et d'autre de l'ouverture crée.
Le trumeau central n'est pas en cause, lui. Attention toutefois : un boisseau de clôture de 20 x 20 ext. ne laisse qu'un poteau béton de l'ordre de 14 x 14 au grand maxi (à vérifier avec ton fournisseur). Ce qui est très peu pour couler correctement.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Gard
Bonjour,
En zone sismique la modification d'ouverture doit être réalisée par la mise en œuvre d'un cadre parasismique, afin de conserver la même raideur a l'ensemble.
C'est le travail d'un BET de déterminer cet ensemble.
Un calcul simplifié pour une maison en RdC uniquement avec un plancher comble de env. 500 kg/m² donne un effort sismique horizontal de 20% de la charge soit 100 kg/m² en tête de mur.
Le plancher travaillant en diaphragme c'est l'ensemble des murs qui assurent le contreventement (idem avec les fermettes) , les efforts appliqués sur les murs sont répartis
si la maison ne comporte pas déjà de grandes ouvertures les efforts à reprendre par le cadre parasismique ne sont pas énormes.
Il arrive souvent que les efforts du vent soient plus importants que les efforts sismiques surtout sans plancher béton en comble.
Messages : Env. 300
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Ardon (45)
Bonjour

je suis d accord avec tournesol un poteau boisseaux ce n est pas un poteau coffrer moins de resistance
dans ton cas je commencerai par le poteau coffrer 20x20 centrale ensuite sur les autres jambages 2 autre poteaux 20X20 coffrer avec fer en attente
tu ouvre ton mur qu au niveau des poteaux ferraillages de ces poteaux 15X15
ensuite etaiement du linteau qui repose sur les poteaux
section du linteau longueur x largeur x 30cm hauteur
bye
Messages : Env. 10
De : Ardon (45)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 05h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir