Retour
Menu utilisateur
Menu

Ecs solaire et horloge = moindre consommation?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.165 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Bonjour,

C'est encore moi et mon chauffe eau.

Notre chauffe eau a été branché sur une horloge heure creuse heure pleine.
Seulement, nous ne souhaitons pas passer en heure creuse (car sinon changement d'abonnement et moins de confort).

Aurons nous un intérêt à faire installer une horloge pour que le chauffe eau ne chauffe pas l'eau toute la journée par mauvais temps où cela n'aurait que très peu d'incidence sur la consommation électrique?

Merci pour vos réactions.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...

Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

cela dépend de votre mode de vie :
si vous prenez les douches le soir (ou plus le soir que le matin) : il faut que çà chauffe en elec si le temps était vraiment mauvais ; mais après les douches pas la peine de trop re-chauffer , autant attendre le soleil du lendemain.

et çà serait dommage de chauffer en elec jusqu'à midi... si le soleil arrive à 14h00...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Nous sommes 3 et prenons nos douches à différents moments de la journée.
Une horloge est posée depuis ce matin pour un fonctionnement de la résistance de 23h à 5h. Je peux la désactiver si je n'en vois pas l'utilité.

Ce que je pense faire:

-La laisser activée l'hiver pour permettre au chauffe-eau de monter en température à 60° (moins de risque sanitaire), par contre, je me dis que 6h de fonctionnement, c'est peut-être trop (ballon de 300L).
- La désactiver en printemps/été.

Ensuite je verrais si je dois fonctionner différemment.

Quelqu'un sait en combien de temps un ballon de 300L peut monter à 60° avec la résistance électrique?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

Fa-bio a écrit:

-La laisser activée l'hiver pour permettre au chauffe-eau de monter en température à 60° (moins de risque sanitaire), par contre, je me dis que 6h de fonctionnement, c'est peut-être trop (ballon de 300L).
la chauffe s'arrêtera quand l'eau sera à bonne T°.
je ne chaufferais pas à 60° : trop de risques de brulures, usure prématurée du système...

Quelqu'un sait en combien de temps un ballon de 300L peut monter à 60° avec la résistance électrique?
vi, on sait calculer... mais on ne te répondra pas car çà dépend de la puissance de la resistance installée et de la T° d'eau de départ


si tu appelles ton installateur il devrait savoir te renseigner mieux que nous, il connait le modèle installé
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
***** a écrit:Bonjour,

Fa-bio a écrit:

-La laisser activée l'hiver pour permettre au chauffe-eau de monter en température à 60° (moins de risque sanitaire), par contre, je me dis que 6h de fonctionnement, c'est peut-être trop (ballon de 300L).
la chauffe s'arrêtera quand l'eau sera à bonne T°.
je ne chaufferais pas à 60° : trop de risques de brulures, usure prématurée du système...

J'imagine bien que la chauffe s'arrête à bonne température mais je me pose la question: vaut-il mieux chauffer 1h à X° ou bien laisser une chauffe plus longue qui va chauffer, s'éteindre, r'échauffer, etc...
Je peux le programmer à 50° mais j'ai lu à plusieurs endroits que il y avait un risque de légionellose... Un éternel débat je suppose.


Quelqu'un sait en combien de temps un ballon de 300L peut monter à 60° avec la résistance électrique?
vi, on sait calculer... mais on ne te répondra pas car çà dépend de la puissance de la résistance installée et de la T° d'eau de départ

Peut-être puis-je au moins demander le calcul alors


si tu appelles ton installateur il devrait savoir te renseigner mieux que nous, il connait le modèle installé

Malheureusement, je n'en suis pas convaincu mais c'est une autre histoire
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Fa-bio a écrit:
***** a écrit:Bonjour,

Fa-bio a écrit:

-La laisser activée l'hiver pour permettre au chauffe-eau de monter en température à 60° (moins de risque sanitaire), par contre, je me dis que 6h de fonctionnement, c'est peut-être trop (ballon de 300L).
la chauffe s'arrêtera quand l'eau sera à bonne T°.
je ne chaufferais pas à 60° : trop de risques de brulures, usure prématurée du système...


J'imagine bien que la chauffe s'arrête à bonne température mais je me pose la question: vaut-il mieux chauffer 1h à X° ou bien laisser une chauffe plus longue qui va chauffer, s'éteindre, r'échauffer, etc...
si tu chauffes 1h à X° le résultat sera le même que 3 fois 20mn à la même T°
Je peux le programmer à 50° mais j'ai lu à plusieurs endroits que il y avait un risque de légionellose... Un éternel débat je suppose.
pour la légionelle non, ce n'est pas un éternel débat : la bactérie se développe dans les eaux "stagnantes" à basse T°, elle survit mais ne se développe plus à 50° et ... elle meurt si on la cuit à 60°
les consignes de chauffe sont pour les ballons de stockage > 400L (plus de volume, plus de risque de non-utilisation)
certains systèmes ont un programme qui pousse la chauffe 1 fois/semaine ou /mois (selon utilisation) pour la cuisson des ptites bêtes

Quelqu'un sait en combien de temps un ballon de 300L peut monter à 60° avec la résistance électrique?
vi, on sait calculer... mais on ne te répondra pas car çà dépend de la puissance de la résistance installée et de la T° d'eau de départ

Peut-être puis-je au moins demander le calcul alors
pour l'easy line, la resistance en standard est 3kW
pour 300L , eau de départ 15° eau demandée 60° = 5h15mn



si tu appelles ton installateur il devrait savoir te renseigner mieux que nous, il connait le modèle installé

Malheureusement, je n'en suis pas convaincu mais c'est une autre histoire
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Merci pour toutes réponses Elisa Smile
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Mp envoyé Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis hier à 22h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos constructions béton cellulaire
Photos constructions béton cellulaire
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir