étanchéité à l'air et ballon thermodynamique RT2012

Ce sujet comporte 112 messages et a été affiché 21.674 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
15
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Eure
Le ballon est en zone chauffée (donc dans l'enveloppe étanche), il est dans le cellier, la prise d'air est extérieure et le rejet de l'air est extérieur aussi.

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Eure
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Oui car ton cellier donne sur facade exterieur
Mais si le cellier ne donne pas sur exterieur, prendre le thermo avec pac externe
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Franchement, j'ai des doutes que le ballon thermodynamique ne soit pas étanche. Ok ce n'est surement pas du 100% mais je ne pense pas que cela fausse les résultats...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
bisonlux a écrit:Franchement, j'ai des doutes que le ballon thermodynamique ne soit pas étanche. Ok ce n'est surement pas du 100% mais je ne pense pas que cela fausse les résultats...


Tu peux supposer, ce n'est pas toi qui devra assumer un mauvais résultat

Ou alors il faut nous dire dur quoi tu te bases pour le dire.

Antoine
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
On est d'accord, on ne parle pas de l'étanchéité à l'air des gaines qui passent à travers les murs. Ceux-la sont pratiquement étanches. Ici la crainte c'est que durant le test d'infiltrométrie, de l'air passe entre la carcasse et le couvercle de l'échangeur puis s’échappe par les gaines à l'extérieur.

Ce que je disais, c'est que le couvercle n'est pas 100% étanche mais les fuites ne doivent pas être énormes. Au pire il faudrait coller une bande adhésive noir pour garder esthétisme, tout autour pour réduire encore plus les fuites.

Je suis curieux de savoir si qqn. a déjà passé de la fumée autour du ballon durant le test d'infiltromérie pour voir les fuites.

tonio16 a écrit:
bisonlux a écrit:Franchement, j'ai des doutes que le ballon thermodynamique ne soit pas étanche. Ok ce n'est surement pas du 100% mais je ne pense pas que cela fausse les résultats...


Tu peux supposer, ce n'est pas toi qui devra assumer un mauvais résultat

Ou alors il faut nous dire dur quoi tu te bases pour le dire.

Antoine
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Il y'a quelque fuites par le ballon mais c'est vraiment pinuts chez moi, si il n' y a que ça, c'est que tu as une super étanchéité
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
bisonlux a écrit:Je suis curieux de savoir si qqn. a déjà passé de la fumée autour du ballon durant le test d'infiltromérie pour voir les fuites.


Bonjour

Je viens de faire mon test de perméabilité à l'air (hier).

Mon ballon d'ECS Chaffoteaux Aquanext 250l est catastrophique au niveau étanchéité à l'air !!

Il fuit énormément. On n'a malheureusement pas pu prendre le temps de mesurer à quel point il était responsable de mon résultat de 0,41 mais d'après le testeur une valeur de 0,1 ne l'étonnerait pas !

Et encore il me disait que c'était loin d'être le pire modèle. Les modèles Atlantic sont bien pires !

Il a testé plusieurs petites maisons de 80m² où le ballon d'ECS causait tellement de fuites que le test passait uniquement après avoir parfait tout le reste de l'étanchéité à l'air de la maison ! Et tout ça pour quoi ... pour obtenir 0,58 au test !!!

Je vous ferai une photo plus tard, mais pour info l'air passe essentiellement à travers le panneau de commandes.

Même avec le cache on sent l'air passé comme si on mettait la main au bord d'une baie vitrée très légèrement ouverte !

Bref ... je suis bien dégouté de ne pas avoir eu connaissance de ce problème lors du choix de notre ballon d'ECS ...

Voici les problèmes de fuite dans l'ordre d'importance suite à mon test d'infiltrométrie :

1. ballon d'eau-chaude Chaffoteaux Aquanext (fuite très importante à travers le tableau de commandes)
2. baie vitrée à galandage (fuite importante en haut du cache côté cloison)
3. autres baies vitrées et fenêtres coulissantes (fuites classiques en haut et en bas des balais)
4. WC suspendus Geberit (à travers les plaques de déclenchement de chasse d'eau)
5. porte d'entrée Belm (fuite faible dans l'angle supérieur gauche)
6. prises de courant et interrupteurs (fuites très faibles)

Les points 2 et 4 seront corrigés et peut-être un peu le point 5 mais c'est pas sûr. Le point 4 ne pourra pas être amélioré car les menuiseries ont déjà toutes été réglées.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Merci ghohm pour se retour d'expérience. Je ne pensais pas que c'était grâve à ce point là. Juste pour info, la prise d'air et le rejet se font à l'extérieur, c'est bien ça?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
J'ai un modele Atlantic mais sur PAC externe...Dois-je craindre le pire ?
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 300 message Eure
Merci pour ce retour concret ! même si ça fait peur....


bisonlux a écrit:Merci ghohm pour se retour d'expérience. Je ne pensais pas que c'était grâve à ce point là. Juste pour info, la prise d'air et le rejet se font à l'extérieur, c'est bien ça?


+1

j'ai moi aussi un atlantic, je viendrai donner les résultats quand le test sera fait, dans environ 2 mois
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Eure
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
bisonlux a écrit:Merci ghohm pour se retour d'expérience. Je ne pensais pas que c'était grâve à ce point là. Juste pour info, la prise d'air et le rejet se font à l'extérieur, c'est bien ça?

Oui
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
ghohm a écrit:
bisonlux a écrit:Je suis curieux de savoir si qqn. a déjà passé de la fumée autour du ballon durant le test d'infiltromérie pour voir les fuites.


Bonjour

Je viens de faire mon test de perméabilité à l'air (hier).

Mon ballon d'ECS Chaffoteaux Aquanext 250l est catastrophique au niveau étanchéité à l'air !!

Il fuit énormément. On n'a malheureusement pas pu prendre le temps de mesurer à quel point il était responsable de mon résultat de 0,41 mais d'après le testeur une valeur de 0,1 ne l'étonnerait pas !

Et encore il me disait que c'était loin d'être le pire modèle. Les modèles Atlantic sont bien pires !

Il a testé plusieurs petites maisons de 80m² où le ballon d'ECS causait tellement de fuites que le test passait uniquement après avoir parfait tout le reste de l'étanchéité à l'air de la maison ! Et tout ça pour quoi ... pour obtenir 0,58 au test !!!

Je vous ferai une photo plus tard, mais pour info l'air passe essentiellement à travers le panneau de commandes.

Même avec le cache on sent l'air passé comme si on mettait la main au bord d'une baie vitrée très légèrement ouverte !

Bref ... je suis bien dégouté de ne pas avoir eu connaissance de ce problème lors du choix de notre ballon d'ECS ...

Voici les problèmes de fuite dans l'ordre d'importance suite à mon test d'infiltrométrie :

1. ballon d'eau-chaude Chaffoteaux Aquanext (fuite très importante à travers le tableau de commandes)
2. baie vitrée à galandage (fuite importante en haut du cache côté cloison)
3. autres baies vitrées et fenêtres coulissantes (fuites classiques en haut et en bas des balais)
4. WC suspendus Geberit (à travers les plaques de déclenchement de chasse d'eau)
5. porte d'entrée Belm (fuite faible dans l'angle supérieur gauche)
6. prises de courant et interrupteurs (fuites très faibles)

Les points 2 et 4 seront corrigés et peut-être un peu le point 5 mais c'est pas sûr. Le point 4 ne pourra pas être amélioré car les menuiseries ont déjà toutes été réglées.

la plaque de commande, du wc suspendu moi aussi mais c'est surtout, que l'étanchéité de la traversée de la chape ou de la dalle n'a spas été fait dans ce cas là
pour la baie a galetage, c'est connu les soucis de ponts thermique et d'étanchéité
; la porte d'entrée tu peux jouer sur la compression du joint, surement un réglage
Les prises de courant,s vaut mieux prendre des boitiers étanches, et si tuas ça un coup de mastic acrylique dans la gaine ce ne fuira plus
et le ballon d'eau chaude, cela fait parti des choses pas possible a gérer
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Qqn connait une marque d'ECS thermodynamique qui est étanche?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
fafa600 a écrit:J'ai un modele Atlantic mais sur PAC externe...Dois-je craindre le pire ?

A priori, Atlantic est très mal placé mais je ne sais pas en PAC externe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
OK

étant donné que les entrees et sorties d'air se font via la PAC, on peut esperer un resultat d'etancheité meilleur

autrement il faudra creer une sorte de caisson etanche autour du ballon
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 05h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

15
abonnés
surveillent ce sujet
Voir