Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle marque choisir pour la PAC AIR/EAU ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.725 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Craponne (69)
Bonjour à tous,

Voilà, je suis un peu perdu avec le poste chauffage de ma future maison (construction RT2012 prévue en Juillet prochain en lots séparés).

Je plante le décor :

Maison de 100m2 sur 2 niveaux avec annexe de 60m2, les matériaux retenus sont :
- moellon de 20
- étanchéité à l'air avec projection de monoair
- isolant intérieur GR32 de 140mm
- isolant des combles perdus en LV de 400mm
- chauffage par planchers chauffants basse température au RDC + étage (l'annexe sera chauffé si besoin par radiateurs à fluide caloporteur)

Après avoir écarté différentes solutions pour contraintes techniques (solaire, géothermie horizontales, chaudière à granulés), raison financière (géothermie verticale), ou parce que pas intéressé (PAC Air/Air), je me tourne vers la PAC AIR/EAU !!

Pour une déperdition voisine des 7 KW, les chauffagistes m'orientent vers une Pac de 8 Kw.


Le problème commence alors, quel modèle de PAC choisir et que valent-elles réellement ?


ALDES --> OPHELY FUSION 8

SOFATH --> LIZEA IV06 MONO

MITSUBISCHI --> ECODAN HYDROBOX SPLIT 8

ATLANTIC --> EXTENSA DUO 8

HITACHI --> RWM 3 FSN3E

DAIKIN --> ER0008CV3

SDEEC --> BTR 8M

BOSCH --> ODU 7.5 S

A force d'écouter ces technicos-commerciaux seule leur machine peut correspondre à mon besoin.

A vrai dire, j'ai du mal à me faire ma propre opinion.

Dans cette liste quelles seraient les solutions à retenir, celle à écarter, voire d'autres solutions ?

Merci de vos retours, j'espère y voir plus clair dans les jours à venir.

Bon week-end
Messages : Env. 30
De : Craponne (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 900 message Jura
Pour compliquer un peu plus, j'ajouterai Nibe à la liste
La marque semble avoir bonne réputation et c'est le matériel que nous allons retenir mais je ne peux émettre aucun jugement personnel à ce stade
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Jura
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Craponne (69)
Effectivement le chauffagiste qui m'a proposé du DAIKIN m'a parlé de NIBE, quelle puissance et quel prix avez-vous pu obtenir pour cette solution ?
Messages : Env. 30
De : Craponne (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Jura
PAC Nibe F2040-8 + unité intérieure VVM 320 avec eau chaude combinée pour 11 600 € (hors PC ou radiateurs)
Certainement plus couteux que d'autres marques citées
Sur le papier, le module extérieur est plutôt plus silencieux que d'autres
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Jura
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Jura
Dimensionnée pour besoins de 5 - 9 kW et sans appoint il me semble jusqu'à 6 kW (à vérifier)
La version 2040-12 est plus puissante
Voici le lien vers la documentation http://www.nibeonline.com/pdf/M11542-1.pdf
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Jura
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
En premier jet, quelques réflexions générales:

- les déperditions de ta maison tourneront plus facilement autour de 3-4 kw que de 7-8; avec une pac, un des points clés est de ne pas sur-dimensionner..

- avec le système d'isolation retenu (qui est correct au niveau des épaisseurs), l'inertie interne de ta maison sera très faible; c'est important, car dans ce cas, un plancher chauffant (très peu réactif) n'est pas le système de chauffage idéal, car s'adaptant mal aux variations rapides de température d'une maison faiblement inertielle... il serait plus judicieux soit de faire une isolation extérieure (donc avec forte inertie interne), soit de choisir des corps émetteurs plus réactifs (radiateurs bt ou ventilo-convecteurs). Sinon, risque de surchauffe lors des périodes ensoleillées.

- avec les faibles besoins des maisons rt2012, il parait un peu absurde d'investir beaucoup dans l'installation de chauffage; or, un pc+pac te sera facturé sûrement plus de 15000€ (soit un coût réel de plus de 700€ par an, alors que ta conso tournera autour de 150€... soit 5 fois plus d'amortissement que de fonctionnement.

- une pac air-air de 4-5 kw placée en position centrale suffirait à couvrir tes besoins en chauffage, avec l'appoint d'un sèche-serviettes dans la sdb et de tout petits radiateurs électriques dans les chambres si nécessaire; investissement moins de 3000€, fonctionnement autour de 150€/an...

- concrètement, il e semblerait plus pertinent de choisir une pac air-air, et avec l'argent économisé de faire une isolation thermique externe; ou de rester avec une ITI, mais avec pac air-air; ce serait alors cohérent...

Dernier point, je pense que pour les PAC, il vaut mieux en rester aux grandes marques connues et réputées (Mitsubishi, Daikin, Hitachi) plutôt que de tomber dans des marques plus confidentielles et/ou des chauffagistes récemment convertis à la thermodynamique; les prix sont très comparables, voire moins élevés...

Bonne réflexion.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Jura
Pour info, Nibe est le leader européen de la fabrication de PAC géo et aéro, 45 000 unités/an
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Jura
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Craponne (69)
Merci pour ces différents retours.

Je trouve plusieurs inconvénients à la PAC AIR-AIR :
- répartition de la chaleur inégale en comparaison du PC (le RDC fait 50m2)
- obligation d'installer à l'étage des radiateurs BT assez encombrants et non électriques (le thermicien me l'a confirmé) + coût du réseau pour les alimenter à prendre en considération

Je te rejoins sur l'inertie et que le PC ne sera pas agréable lorsque la pièce sera ensoleillée.

En revanche, il faut comparer ce qui est comparable, il est évident qu'une PAC AIR-AIR de 4Kw sera plus intéressante que la 8Kw AIR/EAU qui m'est proposée.

Pour donner un ordre d'idée, j'ai un devis à 15200€ TTC avec PC auquel il faut rajouter la chape qui va bien avant la pose du carrelage.
Messages : Env. 30
De : Craponne (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Je crois que tu ne mesures pas à sa juste valeur l'amélioration apportée par la rt2012 en matière d'homogénéïté des températures; il y a un vrai saut qualitatif, les parois devenant très proches, en température, de l'air ambiant (y compris le sol), et la résistance thermique des parois interne devenant très faible par rapport à la résistance thermique des parois "externes"...
Cela n'invalide pas le plancher chauffant (j'en ai un depuis 34 ans et en suis très satisfait), mais cela retire beaucoup de ses avantages relatifs, l'homogéneité des températures étant garanties par le faible niveau des flux thermiques et la haute température des parois; concrètement, le PC restera peut-être plus performant, mais son "rapport qualité-prix" baissera énormément...

Avec un point chaud central (pac ou poêle à pellets, ou autre...), tu auras une température homogène de 20-21° dans les pièces de vie (au rdc) et une température inférieure de 2 ou 3 degrés dans les chambres à l'étage; à mon avis, c'est parfait pour dormir, et seule la salle de bains aura besoin d'un sèche-serviettes pour assurer une température de 22-23°; mais si, pour des raisons qui te regardent, tu souhaites 20-21° dans les chambres, un simple petit convecteur de moins de 500w suffira (qui ne fonctionnera d'ailleurs pratiquement jamais).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut bardal,
chui pas d'accord un convecteur electrique dans les chambres donne une mauvaise chaleur "assèchement"
le PC reste la bonne solution surtout que l'on peut réguler pièce par pièce avec des têtes motorisé et donc avoir des chambres a 18/19°.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
losc72 a écrit:Salut bardal,
chui pas d'accord un convecteur electrique dans les chambres donne une mauvaise chaleur "assèchement"
le PC reste la bonne solution surtout que l'on peut réguler pièce par pièce avec des têtes motorisé et donc avoir des chambres a 18/19°.

Un radiateur inertiel fonctionnant pour 4 à 5% des besoins thermiques, il faudrait m'expliquer comment cela "assèche" plus qu'un pc...
quant à réguler un pc pièce par pièce avec des "têtes motorisées" , là aussi, il faudrait m'expliquer: un pc réagit avec 2 ou 3 heures de retard, on ne peut pas le réguler avec un thermostat d'ambiance, on peut juste le régler avec un robinet... dans une maison rt2012, le pc me parait une dépense inutile...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Tu te trompe bardal.... on peut réguler avec un T.A et une vanne motorise en tout/ou rien

sur ce collecteur il y a 4 têtes motorisé et si tu rapproche ton nez de la photo ces vannes gère les chambres
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Oh, mais je n'ai jamais dit que certains n'essayaient pas de réguler par Ta un plancher chauffant; j'ai simplement dit que cela ne pouvait pas marcher... Il y aura toujours des gens pour croire que l'on peut transgresser les lois de la physique... surtout quand il s'agit de vendre -cher- une installation compliquée à des clients qui n'y connaissent rien...
Les seuls cas où cela peut fonctionner presque correctement, ce sont des planchers chauffants "secs" (constitués d'une plaque de plâtre fibré) ayant une très faible masse...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 17h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir