Retour
Menu utilisateur
Menu

Boites d'encastrement dos à dos et gaines ICTA

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 876 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bonjour

J'ai deux prises de courant qui seront à peu près dos à dos (ne passent pas dos à dos une cloison de 70mm) mais dont les circuits (Disjoncteurs en amont) sont différents.

Je sais que l'on peut passer 2fois 3 x 2,5mm² dans une gaine ICTA 25mm mais vaut-il mieux utiliser (et surtout est ce autorisé ?) une seule gaine de 25mm contenant les deux circuits ou deux gaines de 20mm côte à côte.

Sachant qu'il faut que la gaine ICTA arrive dans la boite d'encastrement est -il autorisé de pouvoir utiliser une des deux boites pour faire "transiter" le fil HO7VU ?


merci pour vos réponses
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucun problème pour faire cheminer les 2 circuits dans la même gaine et la même boite d'encastrement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Salut Carminas ... toi aussi tu fais nocturne Merci pour cette première réponse

en fait le premier s'arrête dans une, le second ne fera que transiter pour partir dans la boite qui est en face. Donc pas de soucis à attendre du Consuel de ce côté ?

Au pire je remet un bout d'icta entre les deux boites. Je verrai comment elles tomberont une fois les cloisons montés.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut qu'il y ait continuité de la protection mécanique.

Si les 2 boites ne sont pas jointives correctement, il faudra effectivement mettre un bout d'ICTA entre les deux

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Ok merci pour la confirmation. J'y retourne.
Je mettrai quelques photos de la réalisation d'ici quelques temps
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 21h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir