Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle section de fil pour le parafoudre ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.130 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Uzes (30)
Bonjour,

L'alimentation de mon tableau est en 16mm2,
Le parafoudre se trouve à une distance < 50cm de la barrette de terre,
Le fil qui rejoint la barrette de terre et le parafoudre est en 6mm2. Est ce suffisant ?
Merci
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Salut

Tu as la marque et la ref du parafoudre ?

La section de la liaison de ta barrete de terre a ta terre principale a aussi une importance, celle-ci c'est normalement 25mm² il me semble.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Uzes (30)
Liaison terre principale en 25mm2,
Parafoudre legrand 003951
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
De memoire d'après la documementation il faut au minumum du 6mm².

Tu as prévu un raccordement par peigne a coté d'un disjoncteur ou interdiff ?
Sinon il faut rajouter la longueur de la liaison entre le PF et le raccordement amont pour la regle des 50cm.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Salut

une doc très bien faite :
http://entraidelec.com/getfi[...]a_terre.pdf

entre la barette de terre et le parafoudre c'est du 16mm²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Uzes (30)
Oui, raccordement par peigne.
@terenas: j'avoue ne pas bien comprendre cette doc: comment obtenez vous 16mm2 ?
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Le conducteur principal de protection appelé PE dans le doc (tableau en haut à gauche) doit respecter la règle suivante ;


Citation: Sa section dépend des conducteurs alimentant l’installation. Le conducteur principal de protection doit avoir :
- la même section que les conducteurs d’alimentation si ceux-ci ont une section inférieure ou égale à 16mm²
- une section de 16mm² si les conducteurs d’alimentation ont une section de 25 ou 35mm²
- une section minimale égale à la moitié de celle des conducteurs d’alimentation s’ils ont une section supérieure à 35 mm²

Cas les plus fréquents
Si votre disjoncteur de branchement à un calibre maximum de 45 ampères, la section des conducteurs d'alimentation devrait être au minimum de 10 mm².
Si le calibre maximum est de 60 ampères, la section des conducteurs d'alimentation sera de 16 mm².
Dans les 2 cas la section du conducteur principal de protection sera identique à celle de l'alimentation.


Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 12h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir