Retour
Menu utilisateur
Menu

Fissure dalle etage

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 9.262 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Bonjour

Je viens de m'apercevoir que j'ai une fissure traversante sur la dalle de l'etage.
Je construit une maison en R+1 et c'est a l'etage que la fissure se trouve


Cette fissure est intervenue après que le plombier est percé pour passer les nourrices ou les tuyaux

Est-ce seulement une fissure esthétique ou dois-je m'inquiéter ?




[/img]
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Up
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

Celà ne parait pas être inquiétant si dalle coulée sur hourdis, trés certainement du au retrait au cours du séchage mais si pas de hourdis s'inquiéter.

Par contre, je suis étonné de voir que la chape lisse n'est pas encore coulée (canalisations eau et électricité apparentes) et que les blocs portes fin de chantier sont déja posés, ainsi que les cloisons qui ne sont pas protégées en partie basse.

Surveiller attentivement ce point
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Pour vous aider

http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/2008_012.pdf

Il manque le film polyéthylène qui doit remonter pour protéger les cloisons en platre et ensuite arasé dès que la chape de finition sera coulèe.

Sur sol brut
Les rails sont fixés au sol mécaniquement tous les 0,60 m
maxi. Le type de fixation doit être adapté à la nature
du support (pistoscellement, clouage, chevillage…).
Des protections complémentaires par feutre bitumé
type 27 S ou polyéthylène d’épaisseur 100 μ,
de largeur suffisante pour dépasser, après relevé,
le niveau du sol fini d’environ 20 mm, doivent être
interposées entre le rail et le sol. Les rails et leurs
protections sont fixés simultanément.


Négligence classique de beaucoup trop d'artisans qui permet d'économiser du temps et de l'argent
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
fafa600 a écrit: une fissure traversante

qu'est ce qui te permet de dire ça??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Merci
Je dis traversante car ça part du couloir et ça va dans la chambre (en fait ça part des 2 tuyaux d'eau chaude / froide et ça traverse la chambre).

Il y en a a plusieurs endroits, toujours là où le plombier a percé pour passer ses tubes

Pour le revêtements du baś, le plombier met un TMS de 100, puis les PER pour le plancher chauffant et il met aussi pour proteger les placo un film bleu en sorte de mousse en bas des placos.
J'ai vu faire dans la maison voisine chez le même cst et c'est noté chez moi


Pour le haut, je ne sais pas...il y a une chape certes mais peut-etre un TMS aussi..
Par contre le film bleu pour proteger les placo sera présent.
Ce ne sont pas des blocs portes fin de chantier (c'est plus cher les fin de chantier..)

Bref, sur la fissure :

Donc pour vous ce n'est qu'esthetique ? J'en ai d'autres plus petites aux endroits où le plombier a percé la dalle.. avant il n'y avait pas ces fissures. Elles viennent du perçage j'en suis sûr
Il a dû y aller fort au perforateur....

je laisse filer alors et attend la chape où je ne verrais plus rien ?
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Le film polyéthylène est obligatoire car quand le maçon va couler la chape de finition le placoplatre va absorber une partie de l'eau de la chape. De plus, les DTU ont rendu obligatoire cette précaution.

Je ne sens pas votre conducteur de travaux sur cette partie
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
fafa600 a écrit:Merci
Je dis traversante car ça part du couloir et ça va dans la chambre (en fait ça part des 2 tuyaux d'eau chaude / froide et ça traverse la chambre).

c'est pas ca une fissure traversante
c'est quand la fissure fait toute l'épaisseur du plancher
le fait qu'elle fasse toute la largeur d'une pièce n'a rien à voir

patrick64200, t'es hors sujet
l'auteur du sujet dit ça :
>> il met aussi pour proteger les placo un film bleu en sorte de mousse en bas des placos
c'est parfaitement conforme au DTU
ne cherche pas a mettre le doute là où il n'y en a pas besoin

pour revenir au sujet du post :
c'est quoi comme plancher?
hourdis? dalle pleine? prédalle?
les fissures sont très rectilignes, peu de chance (voir aucune) que les percements soient ecause
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Merci gill et patrick

@ patrick : tout sera conforme, pas de souci de ce côté là
J'ai vu comment il procédait et la semaine prochaine ils coulent la chape donc je serais là

@ gill : c'est une dalle pleine, j'avais pris une photo

Je dis que c'est en perçant car il a deux jours il n'y avait rien et depuis que le plombier est sur place depuis mercredi, ces fissures sont apparues et a chaque emplacement de trou, je vois une fissure de ce type plus ou moins longue

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
La tranche du plancher n'est pas le meilleur endroit pour voir
quelquesoit le type de plancher, là où tu as pris la photo ca sera toujours pareil
pas de photo depuis le dessous?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Je vais voir si je trouve une photo de dessous (je sais que c'est du bois qui recouvre tout le plafond du RDC avec des poutrelles béton) mais je lis dans ma notice descrptive :

PLANCHER :

Plancher préfabriqué comprenant :
- Poutrelles précontraintes (épaisseur suivant portée)
- HOURDIS ISO PLAT A SOUS FACE BOIS (SEAC) avec rupteur thermique pour partie etage
- Dalle de compression épaisseur 5cm en béton armé d'un treillis soudé
- Chainage préiphérique au niveau de chaque plancher, en béton armé

Là je crois que c'est les données que tu cherches à savoir

En te remerçiant
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Photo du dessous




Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
fafa600 a écrit:
Plancher préfabriqué comprenant :
- Poutrelles précontraintes (épaisseur suivant portée)
- HOURDIS ISO PLAT A SOUS FACE BOIS (SEAC) avec rupteur thermique pour partie etage


fafa600 a écrit:
@ gill : c'est une dalle pleine, j'avais pris une photo


c'est pas pareil...

la fissure est parallèle ou perpendiculaire aux poutrelles?

generalement, le fissures en partie haute des planchers ne sont pas grave
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Ok

Elle est perpendiculaire
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Patrick64200, t'es hors sujet
l'auteur du sujet dit ça :
>> il met aussi pour proteger les placo un film bleu en sorte de mousse en bas des placos
c'est parfaitement conforme au DTU
ne cherche pas a mettre le doute là où il n'y en a pas besoin

Je ne suis peut être pas dans le sujet mais celà ne vous empêche pas d'être poli et de ne pas "étaler votre science" laquelle m'a l'air d'être fragmentaire car le DTU est clair :


"Dans les locaux humides, un joint souple doit être interposé entre les rails et le sol."

Sur sol brut
Les rails sont fixés au sol mécaniquement tous les 0,60 m maxi. Le type de fixation doit être adapté à la nature du support (pistoscellement, clouage, chevillage...).
Des protections complémentaires par feutre bitumé type 27 S ou polyéthylène d’épaisseur 100 μ, de largeur suffisante pour dépasser, après relevé,
le niveau du sol fini d’environ 20 mm, doivent être interposées entre le rail et le sol. Les rails et leurs protections sont fixés simultanément."
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 00h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir