Je suis actuellement sur mon chantier pour préparer la réception. Je suis très perplexe devant ce que je viens de découvrir concernant mes volets roulants:
1 volets roulants encastrés: photo:
j'ai constaté que le coffre n'était pas isolé et communiquait directement avec l'extérieur. Entre le cache bleu et le volet il y avait un espace de 5 à 6 centimètres. Je me suis aperçu de ceci en ouvrant la fenêtre, volet fermé et j'ai un fort courant d'air dans la pièce.(le vent était face au volet).
2 volet roulant non encastré, par suite d'une erreur du constructeur, ou qu'il ait voulu nous coller des volets en stock. (c'est une des malfaçons constatées).:photo1:[img]http://img133.imageshack.us/img133/1705/coffrevoletroulantvue internem5.th.jpg[/img] photo 2 photo3
Pour ces volets roulants non encatrés, je constate peu ou pas d'isolation, une communication avec le grenier et l'air qui passe. On le sent bien dès que l'on ouvre la fenêtre le tablier du volet pourtant baissé.
Tout ce ci est-il normal? Tous les volets roulants sont ainsi. Chose à savoir, le constructeur à acheté les volets pour les mettre dans des caissons fait par lui et non fait par le fabriquant de volets; j'ai déjà emis des réserves sur cette manière de faire qui sent encore une *******.
Bon, je ne voudrais pas faire de fixation, mais je suis très inquiet. Merci de m'informer, j'en ai besoin car je commence à en avoir assez, je sature, tous les jours quelque chose.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez sur la page devis fenêtre de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des menuisiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, il n'y aurait personne pour me répondre sur ce problème de volets roulants et isolation des coffres? J'ai de fortes inquiétudes sur la manière dont ont été réalisé ces travaux et nous avons notre réception dans quelques jours. Merci de me donner un avis. Si mes photos ne sont pas suffisamment explicites, j'en ai d'autres à disposition.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Si dans votre contrat; il y a spécifié volets encastrés, ceux-ci doivent l'être.
Normalement, on ne doit pas voir le mécanisme du volet, tout doit être dans le coffre. Je ne comprends pas la 1ere photo.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Merci de votre réponse. La première photo représente le coffre du volet roulant vu dans dessous.(pris du tablier de la fenêtre). Entre le cache bleu du coffre et les lames du volet blanc il y a un vide de 5 à 6 centimètres par où s'engouffre le vent. Je pense qu'au niveau acoustique, thermique et isolation nous sommes loin du compte? Je constate qu'il y a même des calles de bois (partie jaune). J'avais appris que ces volets ne faisaient pas un tout avec les coffres.Il y a 2 marques différentes. Les volets sont des Eveno et les coffres tunels d'une autre marque. C'est là où je dis qu'il y a ********* en plus de malfaçons.
Nous avons aussi le problème de volets encastrés et non encastrés. Notre demande portaient sur des volets encastrés, mais il y a eu erreur de conception pour ceux de l'étage. La hauteur restante à la toiture, ne permet plus de mettre des coffres tunels, voilà comment nous nous sommes trouvés avec des volets non encastrés qui sont aussi mal isolés d'ailleurs.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Si ça peut être utile :





Je ne vois pas de différence notable. En ce qui concerne mon chantier, les caches des coffres tunels ne sont pas encore installés.
Ce qui est visible à l'intérieur du coffre ce n'est pas du béton mais l'isolant (simple polystyrène pour ma construction)
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
merci Qm de ta participation. Je ne connais pas la marque de tes volets roulants, mais je place ci-dessous comment le fabriquant "Eveno" monte ses volets roulants: comme tu peux le voir, il n'y a pas de communication avec l'extérieur grâce à deux joints d'étanchéité placé de par et d'autre du rail de guidage du volet. Par ailleurs, il est impossible de voir à l'intérieur du dit coffre. Or pour ce qui nous concerne, voilà ce que celà donne: il n'y a pas de joint entre le rail et le cache, donc on voit parfaitement le tablier enroulé et l'enrouleur. Ensuite il n'y pas de joint entre l'autre coté du rail de guidage et le mur. Autre démonstration sur une autre baiemême résultat.
Pour moi, mais je ne suis pas compétent, ou il y a un problème dans le montage du volet, ou il y a des pièces qui manquent. De toute manière, quelque chose ne va pas. Toutes mes baies du RDC sont ainsi. Quant à celles du haut , mes premières photos sont explicites.
Le plus grave, c'est que le constructeur nous a remis une étude thermique d'un B.E.T montrant une optimisation des facteurs isolation, bruit , entrée d'air...je doute de son respect.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Eveno est une entreprise de PLOEMEUR (en passant : un grand bonhomme ce Monsieur Eveno). Ce n'est pas le fabricant de mes coffres tunnels. Il y a peut être quelqu'un qui pourrait renseigner sur la mise en oeuvre là bas Unsure A moins qu'il n'y ait que le siège social sur PLOEMEUR.

Je me trompe peut être mais il n'y a pas matière à s'alarmer selon moi dans la mesure ou l'étanchéité des schémas est celle de la liaison dormant de la menuiserie-coffre.

Mes coffres n'auront clairement pas de joint d'étanchéité de part et d'autre du volet. Cela ne m'inquiète pas outre mesure étant donné que l'air froid reste dans le coffre et entre la fenêtre et le volet mais également dans la mesure où l'étanchéité empêche ce froid de pénétrer le long du bâti.

Personnellement, j'ai comme beaucoup des arrivées d'air pour la vmc dans certains coffres et ça m'ennuierait que ceux ci soient totalement étanches à l'air Wink
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, je vais justement chez Eveno ce matin pour voir si la mise en oeuvre est correcte. A force à force de voir des malfaçons on en devient sans doute parano, mais la réception étant proche, je ne veux courrir aucun risque. Je préfèrerais moi aussi que ce soit bon, du moins pour le RDC, car à l'étage, la communication directe des coffres avec le grenier ne doit pas être normale. A tout à l'heure.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Manche (50)
ton volet roulant est donc un volet roulant TRADITIONNEL, et non un volet dans un coffre tunnel.
Entre la découpe de la tapée de la menuise et l'intérieur du linteau, tu doit avoir un ouvrant d'environ 3 cm, permettant le passage du volet.
A noter que ce "vide" sert également d'entrée d'air pour tes grilles de ventil.
Je pense donc ke la reservation dans la tapée est un peu trop importante.
A vérifier.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Le service technique de chez "Eveno" a bien voulu passer une heure avec moi pour me préciser ce qui ne va pas. En effet, la pose des volets est mauvaise et telle qu'elle est les garanties ne seront pas accordées.
Le rail de guidage est surmonté d'un objet que l'on appelle "tulipe" et qui fait appui et office de blocage du volet. C'est cette pièce qui doit se trouver au niveau de la joue inférieure du volet et qui arrête en butée la montée du tablier. Par ailleurs ce positionnement et un joint d'étanchéïité absent empêchent que l'on voit l'enrouleur par dessous. Eveno donne toujours ses guides de volet avec 4où 5 centimètres de plus qui permettent l'adaptation à la fenêtre, d'après eux ce serait là le problème. Pourtant ils m'ont confirmé que les grossistes et les constructeurs font des stages de mise en oeuvre et que notre constructeur les a suivis...
Enfin une des 2 joues inférieures n'est pas conforme , elle est trop étroite et laisse pénétrer trop d'air.
Conclusion, ces montages doivent être refaits pour optimiser l'efficacité des volets. Vu le nombre de volets à revoir, la dépose, les réglages dans les tunels et la nouvelle pose vont prendre du temps. C'est bien un sinistre et non une simple malfaçon. J'ai même eu droit à la documentation remise avec les volets
Notre asssurance compte tenu de la proximité de la réception nous a donné comme instruction de refuser ces travaux et elle fera passer un expert pour reprendre notre constat et donner un délai au constructeur pour reprendre ces désordres. Comme nous sommes au mois d'Août, ces travaux n'auront certainement lieu qu'en Septembre....
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Pardon, mais qu'est-ce qu'est une joue ? Blush
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
C'est la plaque en métal de couleur que l'on voit d'en dessous, ce que tu appelles toi un cache. Il y en a deux, celle qui dissimule le volet proprement dit avec son enrouleur (elle est blanche) et celle qui est en vis à vis qui est de la couleur de la menuiserie (bleue pour nous). C'est celle-ci qui serait trop étroite... ou absente, par exemple sur mes fenêtres à galandage, elle n'a même pas été posée.
Je n'ai fait qu'employer les termes utilisés par le technicien.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Merci, maintenant je comprend complètement le message de 17h41.

Je vais donc attendre que soient mises les joues pour inspecter l'ensemble Smile
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Je souhaite qu'il n'y ait aucun problème, car tu as toi aussi déjà bien donné.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Amiens
yves a écrit:C'est la plaque en métal de couleur que l'on voit d'en dessous, ce que tu appelles toi un cache. Il y en a deux, celle qui dissimule le volet proprement dit avec son enrouleur (elle est blanche) et celle qui est en vis à vis qui est de la couleur de la menuiserie (bleue pour nous). C'est celle-ci qui serait trop étroite... ou absente, par exemple sur mes fenêtres à galandage, elle n'a même pas été posée.
Je n'ai fait qu'employer les termes utilisés par le technicien.


ou encore ous face...
pour info et voir mon post j'ai posé des EVENO cette semaine !!!
Messages : Env. 700
De : Amiens
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, je viens de lire ton post JeB, as tu pris la précaution de positionner ton coffre légèrement en retrait (4mm) pour faciliter plus tard la pose de l'enduit sans risque de fissures? J'ai appris aussi celà lors de mon heure studieuse chez Eveno.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
yves a écrit:Je souhaite qu'il n'y ait aucun problème, car tu as toi aussi déjà bien donné.


N'exagérons rien, mes difficultés sont presque anecdotiques Smile

Sur mon chantier, les volets sont de marque "vendome fermetures et menuiseries" (qui ne possède pas apparemment de site internet) et mes coffres sont d'origine indéterminée

Néanmoins, je ne pense pas que la mise en oeuvre soit très étrangère de celle des coffres Eveno Unsure
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Les menuiseries Vendôme ont bien un site: tape "menuiseries vendome", dans la liste prend le 5ème qui commence par "A la fenêtre" ensuite tu trouveras une liste où le nom des menuiseries vendôme apparaît. Après tu auras leurs produits etc...
Mon constructeur fait le forcing pour être fin prêt pour Vendredi et nous avons encore de nouvelles têtes. La foire d'empoigne.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 05h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir