Consuel et arrivées de cables

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.071 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Haute Loire
Bonjour à tous,

Je mets en fichier joint l'arrivée de mes câbles à mon tableau électrique.

- Il y a une arrivée sur la gauche de mon tableau et une arrivée sur la droite de mon tableau.(vu sur la photo)

- Sur la droite de mon tableau il va également y avoir mon tableau de communication

- Il y aura également l'arrivée de 12 câbles électriques et de 5 câbles réseau par le dessus (pas sur la photo)

Mes questions sont les suivantes:

- Est ce que mes arrivées sont aux normes? en sachant qu'on ne verra pas les câbles car ils seront cachés par un coffrage en bois.

- Est ce que je peux mettre seulement des dominos dans mon coffrage en bois? et pas de boites plexo.

Merci pour votre aide

Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous avez fait une GTL horizontale Wink
Au normes à condition qu'il n'y ai rien d'autres que des équipements électriques au dessus et au dessous du coffrage

Pas certain que votre coffrage bois ait le niveau de protection requis pour y mettre des connexions en direct;

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
Quelles sont les conditions?

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un consuel pourrait vous reprocher l'absence d'un indice IK donnée par un organisme de certification, chose que vous avez naturellement avec des goulottes du commerce

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
A votre avis, comment est ce que je peux régler ce problème?
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Plusieurs solution
- faire les connexions dans le tableau
- mettre une goulotte dans le coffrage
- mettre des boites de dérivation dans le coffrage
- faire les connexions dans le coffrage et se dire que le consuel ne sera pas regardant la dessus

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir