Installation du piquet de terre dans la cave

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 7.351 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60000 message
Non
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Esquerdes (62)
Donc,il faut impérativement que je trouve où louer cet appareil ( le téllurohmètre ) pour avoir une mesure exacte , sans cela ! je dois attendre que le Consuel vérifie lui même la valeur,au regret de constater qu'elle n'est pas correcte.
Messages : Env. 20
De : Esquerdes (62)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

La pince de terre dans votre cas ne peut être utilisée, et la valeur excessive que vous avez mesurée est tout à fait normale.
Le principe de ces pinces est la mesure d'une boucle, alors que votre prise de terre, pour schématiser, est une simple antenne qui ne se reboucle sur rien, donc normal que la valeur soit élevée.
Il vous faut un vrai tellurohmètre ... tout simplement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Esquerdes (62)
Pour infos,le consuel est passé en juin 2014 ! il n'a rien dit du tout sur le fait que le piquet était dans la cave ! la mesure était de 73 ohms !

Bonne soirée
Messages : Env. 20
De : Esquerdes (62)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Aubignan (84)
Bj

Moi j'ai l'appareil et je me suis jamais servi des mini piquets, j'utilise la mesure simplifié, et je me sert du neutre, la ou il y a du jus.
Messages : Env. 80
De : Aubignan (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Aubignan (84)
Je vient de faire le mesurage, avec le télu 13 Ohms, avec le multim 90 Ohms, pas la même valeur, je me souvient plu mais pour un disjoncteur 500mA une lampe de 25W entre phase et terre, s'il saute la terre et bonne.

A revoir ?

A+
Messages : Env. 80
De : Aubignan (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
jeanpierre14ma a écrit:Je vient de faire le mesurage, avec le télu 13 Ohms, avec le multim 90 Ohms, pas la même valeur, je me souvient plu mais pour un disjoncteur 500mA une lampe de 25W entre phase et terre, s'il saute la terre et bonne.

A revoir ?

A+

Bonjour,
Normal que les valeurs soient différentes, les méthodes le sont aussi. Pour la 2ème vous mesurez également la résistance de la prise de terre du neutre.

Quant à la bidouille avec la lampe, méthode inefficace et surtout dangereuse !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Aubignan (84)
Depuis quand une mesure est dangereuse ? et de branché une lampe entre une phase et un neutre ou une terre peut devenir dangereux, j'ai mis les valeurs pour que les gens qui vienne voir le post voie que on ne peux faire des mesures que avec du matériel approprier, mais je ne voie toujours pas ou est le problème.
De branché une douille sur une fiche male avec une lampe est dangereux ? et de la foutre dans la PC sur le mur dangereux ? faut pas extrapoler
Je vie aussi dans un autre pays ou ERDF du coin ne distribut pas de NEUTRE mais une TERRE, il sont moins con que nous.
Au moins tout les clients ont une bonne terre, de plus dans les cailloux qu-il y a la-ba.

Je suis BR pour les mesurages ces dangereux? remplacé un disjoncteur en fonction sous tension pas dangereux? pour quoi faut il le faire pour aitre BR .

Voulez vous me dire que le NEUTRE des transfo de EDF on pas une bonne terre ??? et quant il nous fond cadeaux d'un retour de phase par le NEUTRE ces normal car leur NEUTRE est pourrit ?

Vue votre grande expérience, pouvez vous tout nous expliquer dans ce domaine SVP, qui me semble très flou avec vox dire, pour que le forum en profite.

MERCI

A+
Messages : Env. 80
De : Aubignan (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Mettre "une lampe de 25W entre phase et terre" ce n'est pas une mesure. Une mesure donne une valeur précise. Si on utilise un tellu, ce n'est pas pour rien. Et encore faut il savoir mettre en oeuvre un telluromètre sinon on obtient une mesure fantaisie.

"Je vie aussi dans un autre pays ou ERDF du coin ne distribut pas de NEUTRE mais une TERRE, il sont moins con que nous"

En monophasé ?

Le passage du triphasé au monophasé se fait forcément en passant par un montage étoile qui du coup "fabrique" un neutre, c'est à dire un commun aux trois phases. La "terre" n'est qu'un neutre qui est relié à un piquet de terre. L'objectif de la terre n'est pas de faire fonctionner les appareils mais de déceler un défaut d'isolation dans un appareil ou une installation pour éviter les accidents.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 700 message Ain
jeanpierre14ma a écrit:Depuis quand une mesure est dangereuse ? et de branché une lampe entre une phase et un neutre ou une terre peut devenir dangereux, j'ai mis les valeurs pour que les gens qui vienne voir le post voie que on ne peux faire des mesures que avec du matériel approprier, mais je ne voie toujours pas ou est le problème.
De branché une douille sur une fiche male avec une lampe est dangereux ? et de la foutre dans la PC sur le mur dangereux ? faut pas extrapoler
Je vie aussi dans un autre pays ou ERDF du coin ne distribut pas de NEUTRE mais une TERRE, il sont moins con que nous.
Au moins tout les clients ont une bonne terre, de plus dans les cailloux qu-il y a la-ba.

Je suis BR pour les mesurages ces dangereux? remplacé un disjoncteur en fonction sous tension pas dangereux? pour quoi faut il le faire pour aitre BR .

Voulez vous me dire que le NEUTRE des transfo de EDF on pas une bonne terre ??? et quant il nous fond cadeaux d'un retour de phase par le NEUTRE ces normal car leur NEUTRE est pourrit ?

Vue votre grande expérience, pouvez vous tout nous expliquer dans ce domaine SVP, qui me semble très flou avec vox dire, pour que le forum en profite.

MERCI

A+

Bonjour,
Je crois qu'il faut être prudent quand on expose une "méthode" de mesure et surtout penser que la plus grande majorité des personnes qui vont lire le message ne sait même pas ce qu'est une habilitation BR ... une résistance de prise de terre se mesure avec un tellurohmètre. Elle peut être estimée en réalisant une mesure de boucle (incluant donc la résistance des prises de terre du neutre coté distributeur), tout autre méthode n'est que bricolage !
Quant aux restes de vos propos, je suis désolé, mais je n'ai rien compris ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Salutatous


@jeanpierre14ma,


STP, limite toi aux bonnes réponses (celles qui sont utiles/utilisables), laisse tes délires à leur place (dans ta tête)

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonsoir



jeanpierre14ma a écrit:(...)  il y a des formations pour les gens qui ont un QI plus bas que la moyenne,

Inutile d'être insultant, à moins que tu ne sorte toi même d'une de ces formations et dans ce cas ce ne serait que de la reconnaissance...
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Aubignan (84)
Pour moi la norme passe avant tout, si pour vous non sa va pas le faire


A+
Messages : Env. 80
De : Aubignan (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
jeanpierre14ma a écrit:Pour moi la norme passe avant tout, si pour vous non sa va pas le faire


A+


Si pour vous le respect de la norme passe avant tout, dans ce cas vous ne devriez pas utiliser une ampoule pour tester une terre.

C'est bien beau de faire des moi je, d'insulter les autres et de donner des leçon, mais encore faut il savoir travailler.

Une terre se mesure avec un telluromètre ou un ohmmètre de terre correctement mis en oeuvre.

En tout cas si vous travaillez aussi bien que vous écrivez français, je ne vous confierai pas mon installation électrique
Messages : Env. 60000

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir