Retour
Menu utilisateur
Menu

Architecture Tableau Elec

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.456 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

Comme ce site est une véritable mine d’informations , je me permets de vous demander votre/vos avis sur mon tableau élec.
Je rénove une maison, la partie étage est faite, agrandissement aussi, reste plus que le RdC…

Je dispose d’un tableau 4 rangées (x13 modules embrochables)

Sur la 1ère rangée : ID 40A 30mA Type AC et ensuite 3 disjoncteurs pour éclairage, 4 circuits PC (dont sèche serviette SdB), 1 pour volets roulants étage, 1 pour VMC DF maison et 1 pour VMC SF agrandissement (impossible de tout raccorder sur la DF)

Sur la 2ème rangée : ID 40A 30mA Type AC, 5 circuits éclairage, 3 circuits PC, 1 circuit pour alimentation porte sectionnelle

Sur la 3ème rangée : ID 40A 30mA Type A, circuit machine à laver, circuit congélateur, plaques cuisson, pompe immergée (puits), lave-vaisselle ( ?), hotte ( ?), PAC (2kW conso, 8kW restitués)

Sur la 4ème rangée : ID 40A 30mA Type AC, avec les circuits du RdC… (éclairage et PC cuisine, éclairage et PC SàM, éclairage et PC Salon…)

D’une part je voulais avoir vos avis sur l’architecture générale. Je suis conscient que ça fait bcp de modules , donc peut-être qu’un petit tableau 2 rangées viendra se rajouter à mon 4 rangées… manière d’éclaircir un peu…

Ensuite, concernant la PAC et la rangée du Type A, qu’en pensez-vous ? Est-ce trop surchargé aussi ?!

Merci de vos précieux avis !

Alex
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,le diff "A" est trop chargé.il n'est obligatoire que pour le lave linge et les plaques.Soit vous mettez un 63A,soit vous répartissez sur les autres diff.Sur la rangée un(par exemple),vous pouvez sans problème mettre le lave vaisselle.
Par contre,pour la pompe immergée,je la mettrais plutôt sur un disjoncteur diff.dédié
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
Merci pour votre retour,

Est ce que le fait que tous les emplacements (ou presque) des rangées soient pris, ça pose pb?
il me semble avoir lu qu'il fallait laisser qq chose comme 20% de libre?

Alex
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut 20% de libre pour l'ensemble du tableau.
Pas gênant si certaines rangées sont complètes.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,
petit un!
J'ai réorganisé mon tableau et je souhaiterais des avis:

Sur la 3e rangée, est ce que cela vous paraît cohérent, et surtout assez dimensionné?!!Rolleyes

ID 40A 30mA type A / disjoncteur 20A machine à laver/ disj 32A plaques cuisson/ disjoncteur 20A four/ disj 20A pompe immergée puits / disjoncteur 63A + disjoncteur D 40A pour PAC (les 2 sont branchés "en serie"!!)

Merci de vos retours Blush

Alex
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut passer la rangée 3 en 63A ou répartir différement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
Ok merci Blush
Donc si je pars sur ce principe là, ce serait bon?

ID 63A 30mA type A / disjoncteur 20A machine à laver/ disj 32A plaques cuisson/ disjoncteur 20A four/ disj 20A pompe immergée puits / disjoncteur 63A + disjoncteur D 40A pour PAC (les 2 sont branchés "en serie"!!)

et je garde le "combi" disjoncteur 63A + disjoncteur D 40A pour PAC ??
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne comprend votre "combi" disjoncteur 63A + disjoncteur D 40A pour PAC
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,

Voici les 2 "bestioles" dont je parle!

http://www.elec44.fr/schneid[...]cwwoddDkA8w
http://www.materielelectriqu[...]152544.html

(je rappelle que j'ai un tableau avec interr embrochables, donc le 63A est embrochable et l'autre vissé, et les 2 doivent être reliés entre eux)

donc ça ne paraît pas suffisant et il faut que je rajoute un interr diff 63A 30mA Type A en tête de gondole? Crying

Merci,
Alex
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le 63A c'est un repartiteur, pas un disjoncteur

Pourquoi ne prenez vous pas directement un disjoncteur 40A courbe D embrochable ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Le 63A c'est un repartiteur, pas un disjoncteur

Pourquoi ne prenez vous pas directement un disjoncteur 40A courbe D embrochable ?


Ah oui voilà un répartiteur! ��
En fait j'ai déjà acheté les 2. Le magasin où je me suis fourni, n'avait pas le disjoncteur 40A courbe D embrochable...

Du coup, il faut quand même que je passe sur l'interr diff 63A en tête de gondole?
merci
Alex
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui bien entendu

Mais si normativement cela passe, il serait pertinent de répartir vos puissances un peu mieux
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 21 mars 2024 à 01h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir