Retour
Menu utilisateur
Menu

Moisissures sur placoplatre suite chape coulée

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.375 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Senlis (60)
A l'étage dans une maison neuve, pas de plancher chauffant.

Le plaquiste a d'abord installé les cloisons en placo (+ laine de verre comme isolant phonique), puis les maçons ont coulé leur chape traditionnelle sans avoir mis d'isolant humidité entre chape et placo.

Trois semaines plus tard, le placo a absorbé l'humidité et tous les bas sont moisis, entre 5 et 30cm de hauteur, et par capillarité, cela continue à monter...

le constructeur dit que c'est normal et qu'il faut aérer, le peintre dit qu'une fois mouillé, le placo n'est plus bon et qu'il faut que je refuse ces murs, à charge du plaquiste de découper et remplacer la bande du bas sur 30-40 cm...

Un avis éclairé sur ce problème, et les solutions que j'ai: refus, rattrapage, découpe/remplacement, eau de Javel pour nettoyer (mais ça va remouiller...), couche de glycéro dessus une fois sec ?

Merci beaucoup pour vos réponses
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Senlis (60)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Le peintre à raison
le plaquiste doit remplacer les zones abîmées (un simple nettoyage à la javel ne suffira pas si le plâtre a été en contact direct avec le mortier, là c'est pas juste l'humidité de l'air, il doit être imbibé d'eau)
mais c'est à la charge du maçon qui a déconné en ne protégeant pas les pieds de cloisond
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Senlis (60)
A vrai dire, il n'est pas imbibé d'eau , mais juste humide par l'humidité de la chape traditionnelle...
Il serait "imbibé", je refuserai d'emblée, mais là, il est juste humide, mais quand même suffisamment pour développer les moisissures...

Ca y est, j'ai réussi à mettre 2 photos !



Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Senlis (60)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

C'est le chapiste qui n'a pas fait un travail correct. Il aurait du poser une bande périphérique. le rôle de cette bande n'est pas juste de proteger le placo de l'humidité (sinon on mettrait un simpole film), mais de désolidariser la chape des murs pour éviter les soucis par la suite (fissures carrelages... ).

Une chape peut être amenée à bouger legerement (les murs ausi) et la bande est la pour absorber ces petits mouvements.

J'imagine que tout cela est dans les DTU, alors ceux qui ont fait cela ne sont pas très professionnels ! Sans vouloir vous inquiéter, pour moi, c'est pas les moisissures le plus gênant..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Tout a fait

Constant1 a raison
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Senlis (60)
const101 a écrit:Sans vouloir vous inquiéter, pour moi, c'est pas les moisissures le plus gênant..


Allez-y clairement s'il vous plait, je risque quoi ? des fissures dans le placo d'ici quelques temps ? autre chose?
Pour info, il y aura dans ces pièces du quick-step.
merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Senlis (60)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Jura
Bonsoir
J ai mis sur mon récit les photos de la chape et de la bande de résilience (pas sur du terme)
Votre chape risque de pousser me place
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Jura
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

Il ne faut pas non plus voir le mal partout....

Si c'est une chape ciment, elle a dû se rétracter un peu en faisant prise et je suis sûr qu'il y a un espace entre chape et cloison. De toutes façons le mortier ciment ne "colle" pas sur le placo. Les moisisuures , c'est embêtant , mais le placo va sêcher et basta. Le seul truc qui obligerait à changer le placo, c'est si il y avait des boursouflures.

Je ne vois pas comment la chape peut "pousser" le placo....

J'ai réceptionné en janvier un appart qui a subi un dégat des eaux ( "quelqu'un" a arraché le mitigeur à l'étage au dessus sans couper l'eau). Le placo était bien mouillé et moisi au ras du sol lors de la préréception... Comme j'ai un humidimètre, j'ai mesuré , et 3 semaines après lors de la réception définitive, c'était OK .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Moi j'suis d'accord aussi, la chape tradi qui plus est, ne bougera quasiment plus. Ce genre de moisissure c'est surtout dû à un manque d'aération, et a un taux d'humidité trop haut (vers les 70-80%).
A la rigueur, place 3 ou 4 petits déshumidificateur que tu trouvera n'importe où dans le commerce. Ca aidera à capter l'humidité ambiante, et permettra de stopper la progression des moisissures.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour . Et si c'etait les panneaux de placo qui etaient trop bas . En renovation comme en neuf il faut surelever legerement le placo par rapprt au sol fini .Il existe meme des outils pour ca . Soit un leve plaque avec le pied soit avec la main . Tres souvent on voit des panneaux de placo posés a meme le sol . Evidemment qu'apres il y a de la capilartité .
Messages : Env. 200
De : Prades (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Tres souvent on voit des panneaux deplaco posés a meme le sol . Evidemment qu'apres il y a de la capilartité .


La technique actuelle, consiste à faire d'abord les doublages et les cloisons dur la dalle et de couler la chape du révêtement de sol APRES . Donc le placo "plonge" dans la chape....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour . La technique actuelle . Faudrait peut etre voir a ,ne pas changer de technique tous les 4 matins . La technique actuelle c'est depuis quand? ; Et demain on fait comment? .
Il n'y a bien sur aucune attaque personnelle contre qui que ce soit dans mon post . Mais juste une reflexion peut etre a avoir . Quand une technique de pose fonctionne bien pourquoi la changer . Surélever un rien les plaques empeche toute capilarité . Parce que la barrière d'étanchéité dans la dalle ca n'empeche pas l'eau de nettoyage du local , de penetrer dans la plaque Alors que la surelevation empeche ce phenomène .
Mais c'est peut etre trop simple .
Messages : Env. 200
De : Prades (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Roger66, je crois que tu n'as pas compris ce que mgarrig veut dire.

Dans l'immense majorité des cas, l'ordre des choses est la suivante (pour ce qui nous concerne ici bien sûr) :

-1) montage des cloisons sèches sur un sol brut, non définitif. Souvent une dalle béton dans le neuf.
-2) fabrication d'un sol définitif : souvent une chape (qui peut elle même être posé sur un isolant, mais pas obligé), qui sera elle aussi revêtue la plupart du temps.

DONC :
- Les bas des cloisons sont, selon cet enchainement des choses, "noyés" dans le sol secondaire.


ET AUSSI :
- cette technique, NORMALEMENT, ne pose absolument aucun problème d'humidité, puisque les chapes (traditionnelles ou fluides) sont flottantes, grâce à l'emploi d'un film polyane, qui désolidarise le sol de la structure de la maison, évite les fuites pendant le prise, mais aussi protège de l'humidité les murs et cloisons périphériques (le film remonte sur les cotés).
- Cette technique dégage en effet beaucoup d'eau (évaporation). Il faut absolument évacuer cet air humide en aérant tout simplement.

Donc le centimètre laissé en bas du sol brut ne sert pas à grand chose. Il est plus le résultat d'une coupe systématiquement plus courte, pour des raisons de facilité de pose, et qu'on préfère généralement faire toucher le placo en haut, plutot qu'en bas, logique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
L'argument avancé par ceux qui font le cloisonnement avant, et la désolidarisation d'une pièce à l'autre, pour éviter les transmissions phoniques. Sur une dalle je suis plutôt favorable à la pose de cloison après la chape, , pour la continuité de l'isolation.

Enfin bref, pour moi la pose de chape sans desolidarisation périphérique n'est pas conforme au DTU et en cas de soucis (carelages fendu), le carreleur pourra se retourner contre le chapiste, si ce n'est pas lui même qui a fait les chapes !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis aujourd'hui à 08h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir