Bonjour,

j'ai installé mes détecteurs de mouvement DIAGRAL sans une pièce de 7 mètres de long par 4 de large.

Lorsque je fais les essais, le DM ne me repère pas au delà de 5 mètres, alors qu'ils sont donnés jusqu'à 11 ou 12 mètres.

J'ai essayé toutes les positions et si je les lève trop je gagne à tout cassé 1 mètre mais une personne de moins de 1.30 peut circuler sans être détecté.

Y-a-t-il un réglage possible, je n'ai rien vu dans les docs supplémentaire.

Merci
Messages : Env. 40
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...

Allez sur la page devis alarme de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des installateurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
 
Env. 60000 message
Les 11-12m sont des données théorique.

Quel est le modèle des détecteur?

Ils sont positionnés à quelle hauteur?
Messages : Env. 60000

 
Env. 40 message Perpignan (66)
Bonsoir,

Détecteur de mouvement DIAG20 AVC positionné à 2,20 M.
Messages : Env. 40
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Perpignan (66)
RECTIFICATIF DIAG20AVK
Messages : Env. 40
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
Bizarre quand même, celui la en plus est A2P, donc il a été contrôlé et testé. Ca aurait été une des autre référence ça m'aurait moins surpris. Il est validé pour 8mx12 pour 68°. Et 2,2m c'est une bonne hauteur.

Peut être est il mal placé. Est il face à une fenêtre? Les IR passif ça n'aime pas trop les point chauds, donc si une fenêtre est chaude ça peut le perturber. Même si ça m'étonne quand même

Il n'y en a qu'un qui vous fait ça?

Après les valeurs données sur le certificat sont des valeurs maximales, donc on peut s'attendre à tout dans ce genre de gamme
Messages : Env. 60000

 
Env. 40 message Perpignan (66)
Il est placé vers l'intérieur de la maison contre un mur plein sud mais isolé.

Je l'ai essayé dans le garage qui est plein nord, ilk a du mal a me détecteur à 6 mètres.

Je l'ai orienté plus haut, plus bas et pas de changement si ce n'est qu'accroupi il détecte rien0.
Messages : Env. 40
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Perpignan (66)
J(en ai deux autres 'animaux" que j'ai réglés au niveau. En profondeur c kif kif mais un gosse pourrait y jouer a la marelle.

Je te cache pas que je suis un peu déçu. Heureusement que j'ai placé des DO à toutes les ouvertures.
Messages : Env. 40
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
Je viens de penser à un truc. Faut faire attention avec les détecteur sans fil.

Pour économiser la batterie, quand ils détectent quelque chose, ils se mettent en sommeil 2 ou 3 minute pour préserver leur piles. Car si ils détectaient et envoyaient un signal à la centrale chaque fois que quelqu'un leur passe devant, les pîles ne dureraient pas longtemps.

Donc cette impression est peut être liée à ça. Du moins ça mérite d'être vérifier
Messages : Env. 60000

 
Env. 40 message Perpignan (66)
J'ai tout d'abord fixé un DIAG21ACK ANIMAUX, c'était pas fut fut. J'ai donc réglé le DM au niveau 4 et j'ai constaté une amélioration (mais, pas sur la portée du DM)

J'ai donc fixé un DM NORMAL DIAG20ACK que j'ai sorti tout neuf de l'emballage. piles NEUVES...................
Messages : Env. 40
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Perpignan (66)
Merci quand même de l’intérêt que tu portes à mon (mes) problèmes.

Cordialement.
Messages : Env. 40
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
En tout cas ça ne fait que confirmer ce que je pense des kits sans fils ^^
Messages : Env. 60000

 
Env. 40 message Perpignan (66)
Je ne sais pas si DIAGRAL supervise ce forum, peut être ont-ils une solution.
Messages : Env. 40
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Moselle
Le fonctionnement de ton DM n'est pas normal (mais ça tu t'en doute......)

le diag 20 prend 12m sur 90°. De quelle manière effectue tu tes tests?
Pour un résultat optimum, il faut les faire en condition réels.

Mettre ton systeme en ON, (même si il est réglé en immédiat) attendre bien les 90 secondes de stabilisation de la lentille et ensuite passer devant le détecteur. A moins qu'il soit défectueux ou mal installé, il détecte immédiatement.

Les détecteurs Diagral sont les mêmes que pour les professionnels: groupe hager qui regroupe diagral, daitem et logisty et sont réputés tres fiables.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Lille (59)
En effet cela semble bizarre, ces produits ne présentent pas de soucis normalement , tu procèdes comment pour tester tes détecteurs ?
Messages : Env. 300
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Ne pas oublier que quand on fait ce genre de tests, il faut sortir de la maison, et attendre quelques minutes. Sinon des détecteurs peuvent être exclus en cas d'activité. A moins de se mettre en mode test
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Tu as une photo de ton installation ?
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Orléans (45)
Bonjour,

je suis moi aussi en train d'installer des DM Diagral et j'ai besoin d'une précision sur la position du DM.

Je l'ai fixe sur rotule au niveau d'un angle et je me demande si le détecteur doit être orienté parallèle au mur ou bien vraiment dans l'angle pour être le plus efficace, comment parte les faisceaux exactement ?

merci pour vos réponses,
Messages : Env. 200
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Je ne connais pas diagral mais en général les faisceau sont en arc de cercle avec un angle entre 80 et 90 degrés selon les modèle.

Un angle est donc une bonne position.

Attention a éviter de les mettre face a une fenêtre ou face a un point chaud (cheminée ou radiateur)
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Haute Marne
Tu peux te renseigner sur cet excellent site principalement axé sur cette marque. http://www.alarmes-maisonsan[...]sansfil.com
Messages : Env. 20
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Vienne
J'ai une diagral à la maison avec les mêmes détecteurs, au niveau détection je me fais détecter à 7-8m maintenant parfois je trouve la détection assez aléatoire du style je rentre le soir en oubliant l'alarme, le détecteur de l'entrée est temporisé, j'y passe juste devant et il lui faut parfois le temps que je sorte mes chaussures pour qu'il me détecte ...

Après en règle générale ça fonctionne correctement mais je compte plus sur les do qui eux fonctionnent à tous les coups
Messages : Env. 80
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 26 mars 2024 à 18h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir