Retour
Menu utilisateur
Menu

Conduit poele dans garage

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.307 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Bonjour à tous,

J'ai beaucoup lu et je n'arrive pas à trouver ma réponse alors peut-être pourrez vous m'apportez des éléments.
Je souhaite installer un poêle à pellet. Le mur arrière est en BA13 standard (pas M0) avec laine de verre et donne sur le garage.

Je souhaite faire passer le conduit d'évacuation par le garage et la j'entends tout et son contraire.

Que faut-il faire pour être au norme ?
Changer tout le mur ou juste une pastille d'environ 30 cm de diamètre en M0 pour le passage du conduit ?
Est-ce que le conduit doit absolument être isolé dans le garage ou un conduit inox simple fait l'affaire ? La garage n'est pas chauffée. Faut-il coffrer dans le garage ? La garage n'est pas une pièce de vie donc j'aurai tendance à dire non mais je suis un peu perdu.

Merci d'avance à vous

Xavier
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

La paroi extérieure du conduit dans la partie habitable ne doit pas dépasser 50° ,

Dans les parties non habitables la température ne doit pas dépasser 80°

Les conduits métalliques doivent être protégés par un coffrage si risque de chocs . Coffrage ventilé ( 20 cm² )

Donc : pose d'un tubage isolé , vérifier la température à la sortie du Té , c'est là le plus chaud !

Poser un tuyau non isolé et coffré , il y aura des problèmes de bistre ( température extérieure trop froide si le garage n'est pas chauffé )

Pour le passage du mur : 30 cm de M0 .

Extrait formation qualibois .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Merci beaucoup pour les infos. En effet ca fait sens.
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Loiret
Bonjour,

J'ai fait réaliser une installation identique.

Ils ont découpé le placo pour le remplacer, sans doute par du M0.
Le tubage est entouré de laine de roche.

A l'usage je regrette cependant cet agencement. Je pense que le tubage à l'intérieur aurait pu être lui aussi source de chaleur.

A+
Messages : Env. 70
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire
Ah ok merci. Le conduit dans la pièce ne me déplaît pas mais on doit faire une deviation avant d'arriver au plafond pour tomber au bon endroit dans les combles (maison plain pied) et du coup une deviation dans la pièce à vivre ce n'est pas très beau et on préfère la faire dans le garage.
Messages : Env. 50
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 18h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir