Bonjour à tous,

Je vais essayer de faire simple.
J'ai une toiture de 455m² avec des descentes d'eaux en bon nombre et de diamètre 100. Le constructeur a fait en sorte que ces descentes d'eau se rassemblent au sol en un même point afin que le terrassier finisse le travail d'évacuation des eaux pluviales que nous devons balancer en contrebas de notre terrain, pour sortir environ 2m plus bas que l'endroit ou elle se rassemblent.

Le terrassier a donc rassemblé tous ces tuyaux dans un seul tuyau de diamètre 125mm et qui cours enterré sur environ 13m de long, avec une forte pente puisqu'il descend fortement d’environ 1,5 à 2m, pour aller jeter l'eau en contrebas.

La question est simple, la section du tuyau final de 125mm qui récupère tous les autres n'est elle pas un peu faible? Ou la forte pente vous semble suffisante pour contrebalancer cette faible section?



Je ne sais pas si je me suis suffisamment bien exprimé, si ce n'est pas le cas, n’hésitez pas à poser d'autres question
Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 200
De : Tyrosse (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 200 message Tyrosse (40)
Je suis certain que certains sont calés ici dans ce domaine...quelques avis au moins ?
Messages : Env. 200
De : Tyrosse (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour lerouxjul

je ne suis pas un spécialiste, mais je te donne mon avis. Un diamètre 200 me semble plus approprié, ou plus sur. Le fait qu'il y est une pente plus importante ne change rien si il y a trop d'eau l'air ne pourra pas passé et l'eau s'écoulera plus lentement, il faut donc une plus grande section. je ne pense pas que ce soit la différence de prix entre un 125 et 200 qui pose problème , je peut me tromper
@+ julien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Tyrosse (40)
Merci pour ton avis.

Le truc, c'est que c'est déjà fait...
Donc il faudrait découvrir, creuser etc pour remplacer...

Sais tu ce qu'indique le DTU en la matière ?
Messages : Env. 200
De : Tyrosse (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bon si c'est déjà fait tandis... Le DTU ce base sur un calcul. Suivant la région ou vous êtes et le nombre de m2 de toiture. Voici le lien du DTU 60.11
http://dl.free.fr/r7HS8sHyg
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Cherche abaque eau pluviales sur Google tu trouvera de quoi vérifier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

Le DTU n'indique rien à ce sujet. C'est l'instruction technique de 1977 qui permet le dimensionnement.
Pour cela, plusieurs paramètres rentrent en compte : type de tuyau, longueur à l'exutoire, pente, superficie...
Vis à vis de ce que tu as donné, je n'ai pas toutes les informations, mais même sans faire les calculs, je sais que cela risque d'être vraiment juste.
En estimant vis à vis des données que tu as donné pour le moment, c'est à dire 455 m2 de surface, j'ai pris une pente moyenne de 5% entre toiture et canalisations (la pente n'influe pas de manière énorme) et une longueur de 40 ml. Les calculs me disent qu'un Ø160 est bon, mais vraiment juste.
PtitJu avait donc vu juste avec un Ø200.

Donc vis à vis de l'entreprise, demandes leurs qu'ils te fournissent la note de calcul de dimensionnement, ca va leur en boucher un coin
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Greg6153 a écrit:Bonjour,

Le DTU n'indique rien à ce sujet. C'est l'instruction technique de 1977 qui permet le dimensionnement.
Pour cela, plusieurs paramètres rentrent en compte : type de tuyau, longueur à l'exutoire, pente, superficie...
Vis à vis de ce que tu as donné, je n'ai pas toutes les informations, mais même sans faire les calculs, je sais que cela risque d'être vraiment juste.
En estimant vis à vis des données que tu as donné pour le moment, c'est à dire 455 m2 de surface, j'ai pris une pente moyenne de 5% entre toiture et canalisations (la pente n'influe pas de manière énorme) et une longueur de 40 ml. Les calculs me disent qu'un Ø160 est bon, mais vraiment juste.
PtitJu avait donc vu juste avec un Ø200.

Donc vis à vis de l'entreprise, demandes leurs qu'ils te fournissent la note de calcul de dimensionnement, ca va leur en boucher un coin



Oui demande leur le calcule, je suis pressé de connaitre leur réponse
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Tyrosse (40)
D'après les tableaux que j'ai lus un peu partout, la pente influe quand même pas mal sur le débit.
Entre la toiture et les canalisations, il y a bien plus que 5% de pente puisque la toiture est a 5m de haut et les canalisations parcourent seulement 13m de long pour se jeter 2m plus bas, donc ça descend au total de 7m pour parcourir 15m au total pour prendre large, ce qui fait une pente moyenne qui n'est pas très loin de 50%...

Dans ce cas et si je ne me trompe pas, ça conviendrait?
Messages : Env. 200
De : Tyrosse (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Sauf que la formule de Caquot n'est plus valable au delà de 5% de pente car des phénomènes de pression et dépression entre l'eau et l'air rentrent en compte.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Si tu as 455 m2 de surface projetée tu compte 0,05 l/s par m2 ça fait 22,5l/s pour l'ensemble. Avec 2% de pente sur les tuyauteries c'est limite pour du 160 voir même un peut petit. A 3% ça passe dans du 160
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Tyrosse (40)
Et pour une pente de 7% par exemple, quelle section passerait?
Messages : Env. 200
De : Tyrosse (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
lerouxjul a écrit:Et pour une pente de 7% par exemple, quelle section passerait?

Une chose est sur, et on peut tous de l'affirmer ici présent, c'est qu'un 125 est trop juste ! Il suffirat peut être lors des petites pluies, mais c'est certains qu'avec un gros orage, tu seras emmerdé !
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Tyrosse (40)
Peu importe la pente ?
Messages : Env. 200
De : Tyrosse (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Juste petite question les jonctions entre les tuyaux de diamètre 125 sont réaliser comment ?
Le tuyau final se jette dans un regard ou directement dans le collecteur de la partie commune ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 06h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir