Env. 10 message Loire Atlantique
Merci pour la photo. Je vais regarder mon chauffe eau de plus prêt pour identifier que cela vient bien de cette sonde et surtout comment la remplacer.
J'ai déjà remplacé une sonde de température qui est située dans le doigt de gant à côté des résistances.
çà commence à faire beaucoup pour un ballon thermodynamique à ce niveau de prix. Dry Il a moins de 5 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Nouvelle sonde installée, la pompe à chaleur du ballon a bien fonctionné en mode Boost, plus qu'à surveiller si tout se passe bien dans des cycles de chauffe classique.
Merci Pitchou29f pour ton aide.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Fouesnant (29)
Le notre est sur Green 50° depuis aucun problème et de l'eau chaude pour la famille.
Messages : Env. 20
De : Fouesnant (29)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Aix Les Bains (73)
Bonjour

j'ai le même défaut h3 sur mon chauffe eau ariston nuos split;
où se trouve cette sonde? si c'est celle en haut de la cuve comment fait on pour y accéder?
merci de votre aide
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Fouesnant (29)
Ouvrir le couvercle et suivre le fil.
Il est juste enfilé et reste en place par sont propre poid.
Messages : Env. 20
De : Fouesnant (29)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Aix Les Bains (73)
La sonde est coincé dans la mousse d'isolation et insortable
après avoir appelé l'assistance technique ariston, le chauffe eau va nous être finalement echangé.
car le problème est connu et reconnu par le SAV.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Fouesnant (29)
Il a quel âge votre chauffe eau?
Messages : Env. 20
De : Fouesnant (29)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Aix Les Bains (73)
Achat mars 2014, mise en service septembre 2014
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Fouesnant (29)
Merci du retour. Le notre est en service depuis novembre 2011 et depuis le remplacement de la sonde il fonctionne correctement.
Messages : Env. 20
De : Fouesnant (29)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour
je viens de voir votre discussion qui date un peu mais qui m'a permis de resoudre presque mon probleme! en effet il y avait cette erreur H3 sur mon ballon thermodynamique Ariston et on a cru que le changement de la sonde HS allait resoudre le pb mais le matin suivant de nouveau le code erreur H3. J'ai lu que certains d'entre vous avaient regle la temp. sur 50 et que ça fonctionnait correctement donc je vais essayer cette solution car il est actuellement mis sur 55. Par contre d'où viendrait le pb si ça ne plante qu'au dessus de 50??? quelqu'un a t il une idee? merci
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Fouesnant (29)
Bonjour chez moi le lendemain ça a fait aussi comme chez vous. Couper le disjoncteur quelques minutes puis ouvrer de nouveau. Re faite les réglages complet sur Green. T° 50 ° c'est suffisant.
Messages : Env. 20
De : Fouesnant (29)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci je vais essayer ce soir... à suivre...
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bon, je vais commander la sonde d'origine car mon technicien m'en a mis une de dépannage. Par contre, j'ai réussi à activer la fonction Green et je verrai demain matin si ça a bien tourné sans plantage.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Cote D'or
Bonjour à tous , je suis attentivement les problèmes liés au chauffe eau ariston thermo.
J'ai un ariston nuos 2 qui depuis 6 mois maintenant (plus sous garantie) se met en erreur H1 (pression excessive circuit frigo ou erreur lecture pressostat) 
j'eteinds, je rallume et des fois je vais être tranquille 1 semaine et des fois 1 journée.
Je fais un entretien régulier (nettoyage évaporateur etc ...) j'ai fait plusieurs test et en faite j'ai l’impression qu'il ne s’arrête pas a la température de consigne.
Je m'explique, il est branché en heures creuses, si il a le temps de chauffer l'eau durant les 6 heures voir plus j'obtiens souvent l'erreur, si il n'atteint pas la T°c pas de problème , je me pose donc la question est ce une sonde qui donne l'ordre d’arrêter la PAC ? si oui est celle au dessus a côté de l'écran ?
si vous avez éventuellement d'autres idées , je suis preneur. 
merci
Messages : Env. 30
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir