Retour
Menu utilisateur
Menu

Fondations coulées : votre avis

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.851 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 700 message 29 (29)
Bonjour,

Les fondations ont été coulées hier, et il me semble qu'ils ont oublié de placer les feraillages verticaux dans les angles de la maison.
Sur ces fondations va reposer le vide sanitaire.
Est-ce normal ?
Si ça ne l'est pas, est-il possible de rattraper cela.

Merci d'avance pour vos réponses.



Accord Pc le 24/05/06
Début des travaux le 04/08/06
Maison livrée le 03/08/2007
Messages : Env. 700
De : 29 (29)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 80 message Nord Isère
en effet, c'est surprenant. Difficile de rattraper car les chainages verticaux doivent être liés à la fondation, que ce soient ceux des angles ou les intermédiaires. de plus, comment se fait il que vos fondations soient en partie hors sol
Messages : Env. 80
De : Nord Isère
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 700 message 29 (29)
Il s'agit de coffrages car on a de la roche et il était impossible de faire autrement. Il y a des endroits où ils ne pouvaient pas creuser plus. (maintenant, je ne sais pas si c'est pratique courante !!!)
Pour ce qui est des ferraillages, notre maison est de plain pied, et j'ai cru comprendre qu'ils nétaient pas nécessaires si zone pas à risque, mais j'aimerai en avoir la confirmation.

Merci pour ta réponse rapide.

A+
Accord Pc le 24/05/06
Début des travaux le 04/08/06
Maison livrée le 03/08/2007
Messages : Env. 700
De : 29 (29)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Haute Garonne
Très bizarre... Nous aussi nous avons de la roche. Le constructeur a fait venir un BRH (un brise-roche) pour faire les fondations correctement.
Pour les chainage verticaux, il me semble qu'ils sont obligatoires, quelque soit la zone.
Mais je pense que quelqu'un saura mieux répondre que moi...
Enfin on y est!!!
Adhérent AAMOI n°1104
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Toulouse (31)
Idrix a écrit:Très bizarre... Nous aussi nous avons de la roche. Le constructeur a fait venir un BRH (un brise-roche) pour faire les fondations correctement.
Pour les chainage verticaux, il me semble qu'ils sont obligatoires, quelque soit la zone.
Mais je pense que quelqu'un saura mieux répondre que moi...


petite question : c'est quoi des chaînages verticaux ?
Messages : Env. 400
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Reims - Champagne (51)
Très bonne question sur ces chainages verticaux!

Notre maison a démarrer pendant notre séjour en vacances cet été et au retour nous avons pu constater les fondations , le sous sol et la dalle du RdC terminés.

Cependant je me pose beaucoup de question.
Je n'ai pas vu ces fondations et surtout je ne vois pas de férailles qui sortent des coins au niveau de la dalle.

Or d'après mes faibles connaissances en la matière il me semble bien qu'il devrait y en avoir ! ! !

Je vais donc faire appel à un expert en batiment pour savoir si tout cela est normal ou si tout le monde qui travaille sur le chantier se moque du monde Mad

Si quelqu'un en sait plus sur le sujet, je le remercie d'avance de m'éclairer. Wink
Messages : Env. 30
De : Reims - Champagne (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
d'après Pierre01, les chainages verticaux ne sont obligatoires qu'en zone sismique pour les parties non enterrées. Après pour les parties enterrées je ne sais pas.

En tout cas, c'est sur que c'est mieux d'en avoir.
Messages : Env. 60000

 
Env. 90 message Saint Savin (38)
peu importe si la maison à un étage ou pas, mais les chainages d'angles sont obligatoires et des chainages verticaux en plus si la maison est longue
conseiller en construction de maisons individuelles neuves sur l'Isère, le Rhône, la Loire, la Haute Loire et une partie de l'Ain.
Messages : Env. 90
De : Saint Savin (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Reims - Champagne (51)
Merci pour ces réponses Wink

J'ai fais appel à un expert en batiment, on se voit
cet après midi pour fixer un Rdv sur le chantier.

C'est bien ce qu'il me semblait qu'il faille nécessairement ces chainages d'angle verticaux en attente dans les coins.
Il est vrai aussi que j'ai entendu parler d'un rapport avec les zones sismiques.

Pour notre part en Champagne-Ardennes, la zone serait classée "négligeable mais non nulle" selon le guide Ler..Merl...
Reste à savoir si cela signifie qu'on puisse s'en passer ou si cela détermine une plus faible consistance d'acier pour ces chainages?

Nous verrons bien selon l'expertise ... Dry
Messages : Env. 30
De : Reims - Champagne (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Reims - Champagne (51)
Au fait , excusez moi cledoeu si je poste sur votre sujet mais je crains fortement être dans le même cas que vous. Blush
Messages : Env. 30
De : Reims - Champagne (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.

Je ne suis pas expert, mais une maison r+1 sans plancher hourdis n'a pas l'obligation de chaînages verticaux dans les zones non-sismiques.
Pierre01 l'a déjà dit sur ce forum et l'importateur de brique Bellenberg me l'a aussi confirmé après une visite de 2 chantiers sans chaînages verticaux.

Pour un mur de ss, la question ne se pose même pas, tous les 2 mètres si de la terre en appui dessus....


A+
Messages : Env. 900
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
slicks a écrit:Salut.

Je ne suis pas expert, mais une maison r+1 sans plancher hourdis n'a pas l'obligation de chaînags verticaux.
C'est tout à fait exact, c'est le DTU (sauf zones zones sismiques et/ou argileuses). On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur le site ! Seuls les chaînages H sont obligatoires.
Mais c'est beaucoup mieux si on en met, notamment à tous les changements de direction des façades et tous les trois mètres environ. (2 HA 10) Ca diminue le risque de fissures en façade.

Et ne pas oublier que des chaînages sans recouvrements sérieux (verticaux et horizontaux), c'est comme s'il n'y avait pas de chaînage !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Reims - Champagne (51)
FranceL a écrit:
slicks a écrit:Salut.

Je ne suis pas expert, mais une maison r+1 sans plancher hourdis n'a pas l'obligation de chaînags verticaux.
C'est tout à fait exact, c'est le DTU (sauf zones zones sismiques et/ou argileuses). On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur le site ! Seuls les chaînages H sont obligatoires.
Mais c'est beaucoup mieux si on en met, notamment à tous les changements de direction des façades et tous les trois mètres environ. (2 HA 10) Ca diminue le risque de fissures en façade.

Et ne pas oublier que des chaînages sans recouvrements sérieux (verticaux et horizontaux), c'est comme s'il n'y avait pas de chaînage !


Merci,
seulement mon habitation aura 2 planchers hourdis et question argile, je suis gaté dans mon terrain.

L'expert est passé cet après midi et m'a vivement conseillé de faire installer les fers en attente dans les angles (comme il était prévu à l'origine dans ma notice descriptive d'ailleurs).

Il m'a tout de même fait remarqué que ces chainages étaient dorénavant rentrés dans les normes et ce pour toute construction.
Il ne m'a pas caché qu'avant ce n'était pas forcément obligatoire hormis pour les raisons invoquées plus haut (et encore...).
C'est le "Pricipe de précaution" comme il dit Mellow
Etant donnée la propreté de la maçonnerie il ne lui parait pas improbable que des fer soient quand même présents dans les angles et à part casser, impossible de vérifier... Dry
Je vais donc essayer d'en parler calmement à mon chef de chantier et croise les doigts pour qu'il ne m'envoie pas balader.
Unsure
Messages : Env. 30
De : Reims - Champagne (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Citation: Et ne pas oublier que des chaînages sans recouvrements sérieux (verticaux et horizontaux), c'est comme s'il n'y avait pas de chaînage !

Question bête sans doute, mais bon : comment assure t'on le recouvrement des ferrailles lorsqu'elles ont une forme triangulaire ou carré. Il faut couper les "entretoises" et recouvrir l'équivalent de 2 soudures, c'est ça ?


Citation: Etant donnée la propreté de la maçonnerie il ne lui parait pas improbable que des fer soient quand même présents dans les angles et à part casser, impossible de vérifier...
Il existe un autre moyen : utiliser un détecteur de métaux. J'ai essayé pour mes linteaux et ça marche.

Tavichon
Messages : Env. 600
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Reims - Champagne (51)
Alors c'est bon ,effectivement merci pour l'astuce du detecteur de métaux , ca marche! ! !

J'ai effectivement bien les fers dans les angles et en renfort dans mes murs à 4 endroits comme indiqués sur le plan.

Pourquoi ne pas avoir mis de fer en attente? Bonne question. Huh

Mon chef de chantier est d'accord avec moi et va s'assurer de rattraper correctement la situation. Smile

Merci à tous pour vos remarques et astuces Wink .
Messages : Env. 30
De : Reims - Champagne (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Besançon (25)
bonsoir
Code:
Alors c'est bon ,effectivement merci pour l'astuce du detecteur de métaux , ca marche! ! !

J'ai effectivement bien les fers dans les angles et en renfort dans mes murs à 4 endroits comme indiqués sur le plan.

mdrrrrrrrrr
amha si ils ont coulé les fondations de ta maison ils on forcement ferrailler donc meme avec ton détecteur de metaux vas savoir si c'est ferraillé a 100,200,600 ou 900kg....
essaie ton detecteur sur la plage et tu verra c'est ferraillé aussi.
pour moi cette methode est obselete
ps: ne le prend pas mal, mais franchement le fait que la machine fasse bip bip ne t'indique rien du tous, si ça trouve c'est peut etre des clous ou alors des HA20 va savoir....
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Reims - Champagne (51)
cyro78 a écrit:bonsoir
Code:
Alors c'est bon ,effectivement merci pour l'astuce du detecteur de métaux , ca marche! ! !

J'ai effectivement bien les fers dans les angles et en renfort dans mes murs à 4 endroits comme indiqués sur le plan.

mdrrrrrrrrr
amha si ils ont coulé les fondations de ta maison ils on forcement ferrailler donc meme avec ton détecteur de metaux vas savoir si c'est ferraillé a 100,200,600 ou 900kg....
essaie ton detecteur sur la plage et tu verra c'est ferraillé aussi.
pour moi cette methode est obselete
ps: ne le prend pas mal, mais franchement le fait que la machine fasse bip bip ne t'indique rien du tous, si ça trouve c'est peut etre des clous ou alors des HA20 va savoir....

Bonsoir,

La question n'était même pas de savoir si c'était féraillé à 100,200,etc... mais si elle était féraillée "tout court" sur tout le chainage vertical !

Tu as tout faux concernant l'utilisation du détecteur de métaux,je m'explique, ça n'a pas sonné ailleurs que dans les endroits où il devait y avoir ces raidisseurs (mdr...l'histoire des clous sur toute la hauteur ,je vois pas vraiment l'interet qu'il s'embête a masquer ca comme ca, mettre les ferailles: c'est plus court) alors je ne comprend pas pourquoi cela sonnerai partout sur une plage...à moins que le détecteur que j'ai utilisé soit un très bon modèle.
Bref pour moi ca a marché , je le conseille donc aux autres chez qui le doute survient sans qu'il soit besoin de "casser pour voir" si les férailles sont réellement présentes.

De toute façon , suite à ma démarche, le chef de chantier a demandé aujourd'hui même au maçon de faire une brêche dans un angle afin de vérifier ses dires.
Il y avait bien évidemment des fers dans les raidisseurs et là plus d'histoire de "bip bip", on les voyait clairement !

Le maçon va donc rattraper tout ca avec des chevilles chimiques.
Messages : Env. 30
De : Reims - Champagne (51)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 12h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir