Bonjour,

Pour bien comprendre: j'ai une chaudière gaz avec conduit de cheminé. Je suis entrain de refaire une pièce juste à côté du local chaufferie, mais j'ai remarqué que j'ai une arrivé basse ( amené d'air par un conduit pvc qui vient de l'extérieur et qui descend jusqu'à environ 15cm du sol et l'évacuation haute qui donne directement dans la pièce que je rénove.
Mais je ne veut pas me retrouver avec les odeurs dans cette pièce.

J'ai pensé à une solution et je voudrais vos avis. Ce serai de mettre un extracteur dans ma pièce qui va évacuer l'air vers le local chaufferie ( en amenant un tube à 15cm du sol ) et éliminer le tube pvc existant pour le remplacer par une simple grille.

Donc je conserve une arrivée basse et évacuation haute.

Est ce bon ?

Si oui, qu'elle doit être le débit maximum que je peux faire pour faire une circulation d'air dans ma pièce ? ( pour éviter d'avoir de l'humidité et renouvelé l'air; elle fait environ 30 m2 et le local 4 m2 )

Est ce qu'il y a un risque si j'envoie trop d'air dans le local chaufferie ?


Merci beaucoup.
Messages : Env. 20
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Une chaufferie doit être coupe feu
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Maine Et Loire
C'est chez moi, pas au boulot. Si le local doit être coupe feu, se qui a été fait avant que j'achète la maison est juste non conforme..
Messages : Env. 20
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Ta chaudière fonctionne a quoi ? Au gaz ? Elle est a ventouse ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Maine Et Loire
Je l'ai dis dans mon message au début. Chaudière gaz et conduit de cheminé.
Messages : Env. 20
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je te conseille donc de faire une ventilation haute vers l'extérieur et de boucher la communication intérieure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Maine Et Loire
Il ne faut pas amené de l'air neuf ?
Messages : Env. 20
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Si également
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 26 mars 2024 à 04h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir