Retour
Menu utilisateur
Menu

Renfort ferme industrielle pour velux, arbaletrier pas droit Résolu

Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 16.546 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Compiegne (60)
Donc j'imagine que renforcer 4 entraits pour reculer 4 jambes de forces c'est pas très conseillé ?

Messages : Env. 100
De : Compiegne (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
dexar a écrit:Attention quand je dis tres limite je suis quand meme a environ 150 kg par m2 en charge permanente. Les materiaux. Et 150 kg pour les charges temporaires. Mais je trouve ca limite.



Si cela avait été posté avant , la ou les questions n'aurait pas été posées ( obligatoire de les connaitres ). Vous parliez à la base de faire des chevêtres , pas à renforcer une charpente , mais comme vous avez donné les éléments manquants , il n'y a donc plus de soucis ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Compiegne (60)
C'est vrai j'ai dérivé un peu du sujet mais quand des gens compétent participent à la discusion j'hésite pas à poser plein de question ....

Et vous que pensez vous du fait de reculer plusieurs jambes de forces après avoir renforcé l'entrait bas ?
Messages : Env. 100
De : Compiegne (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Compiegne (60)
jmd14 a écrit:Je n'ai pas vu votre charpente ni la section précise des piéces qui la composent ,mais si votre entrait est en trois tronçons avec les connecteurs placés un peu après les piéces que vous nommez jambe de force,il s'agit probablement d' un fiche qui supporte l'entrait par l'intermédiaire de l'arba ,vous ne devez pas augmenter la distance entre ces éléments sauf a renforcer les entraits .
L'augmentation de la longueur d'un élément soumis a une contrainte de flexion n'est pas du tout proportionnel et quelques dizaine de cm sont nettement dimensionnants.


Oui l'entrait est en 3 troncons de 3 metres environ. Et les jambes de forces sont a 2 metres des murs. Les connecteurs sont effectivement juste apres les jambes de forces, donc dans la zone habitable. Ca ma choqué la premiere fois que j'ai remarqué cela. Je me suis demandé pourquoi les constructeurs de fermettes ne prennent pas des solives de 8 metres au lieu de 3 fois 3 metres.

Effectivement ce que je nomme jambes de forces est une fiche qui permet de remplacer le fait que je n'ai pas de mur porteur au milieu de ma maison (3 eme point d'appui).

Donc d'après vous de combien de centimetre je peux déplacer ces fiches au maximum ? Avec renforts de l'entrait bien sur.
Et puis je le faire sur plusieurs fiches ?
Messages : Env. 100
De : Compiegne (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour , pas de soucis , ludo est bien plus calé que moi ainsi que jmd 14 et deux trois autres
Moi et les fermettes on n'est pas très copains bien que je connaisse les bases , bien petites bases , j'en apprend d'ailleurs encore ( mais pas les calculs de charges sur ce genre d'ouvrage , car chaque types de fermettes est différentes suivant les portées et l'usage ), mais sans toutes les données , il est plus difficile de vous répondre , comme les sections des entrait par exemple , surtout quand on n'a pas les calculs de charges , ce qui n'est pas votre cas ( vous les avez déjà ) ce qui est bien car c'est aussi en quelque sorte la fermette complète qui renforce aussi les entraits
Bon début de journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
dexar a écrit:C'est vrai j'ai dérivé un peu du sujet mais quand des gens compétent participent à la discusion j'hésite pas à poser plein de question ....

Et vous que pensez vous du fait de reculer plusieurs jambes de forces après avoir renforcé l'entrait bas ?


Bonjour,

biensûr que si, c'est faisable.... mais la reprise en flèche va être faite de quelle façon..? et là va falloir pousser un peu plus loin qu'une reprise sur 3 fermettes.... Les arbas sont fin et renforcer les entraits risque de ne pas suffire......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
W00t l'est déjà debout W00tW00t
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
***** a écrit:W00t l'est déjà debout W00tW00t


mdrrrr oui Elisa....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Compiegne (60)
On se couche tard et on se leve tot sur ce forum ;)

Si reculer les fiches est faisable c'est deja un bon debut.. J'ai 40 solives de 38x215 en 5 metres. Je peux donc faire pas mal de chose.
je voudrais juste savoir si c'est faisable sans compromettre l'ensemble. Le gros point negatif dans ma maison est le manque d'un 3eme point dappui. A partir de la que faut il faire pour
garder une "flèche" acceptable ?
Messages : Env. 100
De : Compiegne (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,


mais la reprise en flèche va être faite de quelle façon..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Compiegne (60)
Je ne sais pas ce que c'est :(
Messages : Env. 100
De : Compiegne (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
dexar a écrit:Je ne sais pas ce que c'est :(



la fermette coupée va bien falloir la reprendre et renvoyer une partie de ses charges non... c'est pas le chevêtre qui va porter tout ça.....

la flèche c'est le triangle en haut......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Compiegne (60)
Pour le chevetre velux j'ai fait ca :


Des deux cotes des fermettes.

Mais si vous parlez du fait de reculer les fiches ( jambes de forces ) y aura t'il aussi une reprise de la fleche a faire ?
Et pourquoi parlez vous de couper une ferme ? Car si je recul les fiches ce n'est pas vraiment une "coupe", non ?
[/img]
Messages : Env. 100
De : Compiegne (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
dexar a écrit:Pour le chevetre velux j'ai fait ca :


Des deux cotes des fermettes.

Mais si vous parlez du fait de reculer les fiches ( jambes de forces ) y aura t'il aussi une reprise de la fleche a faire ?
Et pourquoi parlez vous de couper une ferme ? Car si je recul les fiches ce n'est pas vraiment une "coupe", non ?
[/img]


non c'est bien comme ça, n'aviez pas mentionné que tous les arba étaient doublé et que la panne avait été mise dans la flèche... donc nos soucis
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Rhooo c'est de pire en pire
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 17h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir