Ventilation de chute laissé en attente

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 910 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Pleumeleuc (35)
Bonjour,

Je vais recevoir les clés de ma maison la semaine prochaine et je me suis aperçu d'une chose au niveau de la ventilation de chute(ou ventilation primaire).
En effet, celle-ci débouche dans le faux plafonds des toilettes à l'étage à coté du bloc VMC (c'est un faux plafond car nous avons une maison à toit plat). Donc c'est un tuyau sans rien au bout qui est dans le faux plafond.

Or je trouve ça assez bizarre, car pour moi, il devrait sortir sur le toit de la maison comme pour le rejet d'air vicié de la VMC.
Mais après avoir regardé le descriptif détaillé de notre contrat, il est écrit :
"Tuyauterie de vidange pvc et ventilation de chute pour tous les appareils sanitaires se raccordant sur les égouts du maçon laissés en attente"

Mais il me semble que la ventilation de chute doit se faire à l'extérieur de la maison, comme le précise la DTU http://www.districouverture.fr/media/wysiwyg/documents/First[...]/Gouttiere/DTU60-11.pdf
Extrait Dtu 60-11 page 11
.......3.2.3 Chutes d'eaux usées
Les diamètres intérieurs des tuyaux de chute d'eaux usées doivent être choisis conformément au tableau 4 . Ces diamètres seront
constants sur toute la hauteur des colonnes.
Les tuyaux de chute d'eaux usées doivent être prolongés en ventilation primaire dans leur diamètre, jusqu'à l'air libre et au-dessus
des locaux habités.
Pour un groupe d'appareils sanitaires (bâtiments scolaires, casernes, bureaux, ...) lorsque les tuyaux de chute et de descente ne
peuvent être prolongés en ventilation primaire, jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités, le collecteur du groupe
d'appareils doit être ventilé par une canalisation d'un diamètre au moins égal au diamètre maximal de l'évacuation piqué à la partie
CD-DTU V2 - Edition 150 - Décembre 2007


Je pense pour éviter en autre les mauvaises odeurs.

Donc je suis un peu perdu, et je voulais savoir si le constructeur a obligation de faire sortir la ventilation de chute sur le toit, ou bien il peut via le descriptif détaillé faire moins et le laissé en attente dans le faux plafond ?

Merci d'avance.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
De : Pleumeleuc (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
samshay a écrit:
Mais après avoir regardé le descriptif détaillé de notre contrat, il est écrit :
"Tuyauterie de vidange pvc et ventilation de chute pour tous les appareils sanitaires se raccordant sur les égouts du maçon laissés en attente"
Mais il me semble que la ventilation de chute doit se faire à l'extérieur de la maison, comme le précise la DTU

Bonjour,
J'aime bien quand ils indiquent "laissé en attente" ..........et la bonne âme charitable qui va raccorder c'est qui alors.......

c'est pourtant une obligation en plus du DTU le règlement sanitaire du département est à rajouter...

Mais peut-être que personne n'à envie de s'emmer...

Si ils ne savent pas comment faire sortir un évent d'une toiture terrasse........

Ce DTU est pour eux.......

DTU 65.10 NF P 52-305
3.6 Ventilations de chute - sortie en toiture et terrasse

Crdt
Cameron
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Pleumeleuc (35)
Merci de ta réponse CAM4293,

Tu me confortes dans mon idée, c'est au constructeur de le faire.
Dire que l'on fait appel à un constructeur pour ne pas se prendre la tête avec les trucs techniques, mais au final, on est obligé de repasser constamment derrière car il fait de la merde.

Je vous tiendrai au courant lundi soir, je le vois pour la remise des clés qui va être reportée je pense :(
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
De : Pleumeleuc (35)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 23h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir