Retour
Menu utilisateur
Menu

Seuils de porte

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 7.770 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 30 message Chanteloup Les Vignes (78)
Bonjour à tous,

Notre maison est bientôt finie mais nous avons quelques soucis...
Nous avons lu beaucoup de messages mais ceux-ci ne nous semblent pas très clairs.

Au niveau de nos portes fenetres/baie vitrée/porte d entrée nous trouvons que les seuils ne debordent pas assez (la goutte d'eau est au niveau de l'enduit) et le rejingot n'est pas posé sous la porte mais devant.

Notre Cdt nousdit que nous sommes tatillon, que l'espace entre le rejingot et la porte a été comblé et qu'il nous fera un petit joint de silicone...
En fait soit l'appui est trop petit (reponse du cdt "vu le prix de votre maison on ne fait pas de seuil sur mesure") soit la porte est mal placée (je ne sais pas si cela est très clair)

Peux t on demander de tout refaire ?

Si a la remise des clefs nous emettons des reserves comment cela se passe ? J'ai lu pas mal de trucs mais jamais très clairs : se faire accompagner parun professionnel de que cela signifie-t-il ? Un artisan plombier à la retraite ? Un expert ?
Qu'est ce qui est le mieux pour la prise en compte des reserves, un expert ou la presence d'un huissier ?

Merci de vos reponses...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Chanteloup Les Vignes (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez sur la page devis fenêtre de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des menuisiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Photographe Env. 200 message Var
Bonsoir
est-il possible de voir cela en photo(s) ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Vous pouvez émettre des réserves à la réception. Si je jour J le constructeur refuse toute ou certaines réserves, vous avez 8 jours après la réception pour lui transmettre par lettre RAR vos réserves complémentaires.
Ne remettez surtout pas le chèque des 5% le jour de la réception. S'il y a des réserves à la réception ou durant les 8 jours, il vous faudra consigner les 5% (à la caisse de dépôt et de consignation par exemple).
A chaque appel de fond, vous pouvez demander une visite de chantier pour valider le stade avant paiement. Vous pouvez alors venir avec un professionnel durant ces visites de chantier, mais pas lors de la réception car vous n'aurez alors pas les 8 jours pour émettre des réserves.

Après il vaut mieux indiquer tout de suite par lettre RAR les malfaçons au constructeur en lui demandant la reprise sous peine de voir les malfaçons inscrites en réserve et qu'elles ne soient alors encore plus couteuses à reprendre.

Les arguments du constructeur du type "vu le prix de votre maison ..." montrent tout le respect qu'il a pour ses clients. Montrez-lui qui est le client justement et qui lui donne son gagne pain.

Si vous souhaitez être accompagné solidement dans vos démarches, adhérez à l'AAMOI.
Adhérent AAMOI durant la construction
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

De mémoire la goutte d'eau doit être située à 2cm minimum de l'enduit. Si une âme charitable (ou avec le dtu sous la main) pouvait confirmer.

Le mieux pour la réception, c'est de la faire seul (sans huissier ni pro), de noter une ou deux réserves flagrantes comme ça vous gardez le chèque de 5%, vous demandez un avis pro le lendemain et vous avez toujours le délais de 8 jours.

Un post existe sur le chantage à la remise des clefs, tout est très bien expliqué.

EDIT : le prix d'une maison ne donne pas le droit d'ignorer les normes constructives.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Chanteloup Les Vignes (78)
Merci à tous pour vos reponses
Citation: EDIT : le prix d'une maison ne donne pas le droit d'ignorer les normes constructives

Ça je suis bien d accord et la reflexion du cdt m'a choqué... malheureusement, rdv avec nos 3 enfants dont 2 bb et difficile de repondre du tac au tac


Voici les photos. Les appuis de fenetre sont nickels c'est juste au niveau des portes, porte fenetre et baie coulissante

Il nous a raconté que les normes pour les fenetres et les entrants n'etaient pas les memes... il nous parlé de 2000 avant de se reprendre en disant 2 mil (millimetres) et que ces 2mm on les avait (et encore, pas partout). Et nous a dit qu'on etait tatillon et que sur Internet on verrait bien qu'il avait raison (on a plutot cru voir l'inverse mais bon...)











De plus, au niveau de la baie vitrée le suil est composé de deux seuils de porte assemblés au ciment... alors qu'il en existe de largeur 2m10. Est ce conforme au dtu d'assembler deux seuils de porte ?

Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Chanteloup Les Vignes (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonjour
encore un constructeur, qui devrait vendre des frites.
Voir lien:
http://www.kp1.fr/Maison-individuelle/Solutions-et-Produits/Appuis-de-fenetres-167/#
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Autres lien avec schéma spécifique seuil.
et indication seuil en 2 parties.
le lien du précédent message concerne les appuis, mais traiter les seuil avec gouttes d'eau de la même façon et moins de problèmes.
sur une photo 2 le renvoi d'eau se fait ou ? sous la tapée s'est pas bon!
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Je voulais dire photo 3
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

votre conducteur de travaux est un pignouf.

Rien à dire sur les seuils assemblés, pas de normes contre ça, c'est du travail de cochon mais ça reste conforme.

Cordialement.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Chanteloup Les Vignes (78)
Je reviens car aujourd'hui a été réalisé le test de la porte soufflante.
L'air passant sous la porte (sous la reglette metallique blanche de la photo 4), ils ont fait un joint en mousse expansive.

Le cdt a d'ailleurs mis de la mousse expansive sous le seuil côté interieur, ce que lui a demandé le technicien.
Je leur ai donc demandé s'il n'etait pas plus simple de mettre un seuil conforme plutôt que de la mousse. Là, les deux m'ont repondu que l'air ne passera pas une fois que le carrelage serait posé.

Je veux bien... mais si l'air passe, le froid aussi... Ne risque-t-il pas y avoir un pont thermique (selon eux non bien evidemment) ?

Est ce normal (selon le cdt et le technicien) ou est ce du bricolage (selon nous) ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Chanteloup Les Vignes (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Tarn
Franchement la personne qui ta posé tes seuils et appuis de fenètre ton fait une grosse merde .Mais est ce que c est un ouvrier ou un patron qui ta posé tes appuis de fenètre et seuils de porte ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Chanteloup Les Vignes (78)
Ah ça...
Reception demain on va vour ce que ça donne...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Chanteloup Les Vignes (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Là, vous avez un gros soucis sur le rejingot de votre seuil.

Ce n'est pas conforme, le rejingot doit être sous le seuil de la porte afin de bloquer les éventuelles pluie de s'infiltrer entre le béton et la menuiserie.

Si l'air passait sous la porte, l'eau va passer aussi et ce n'eest pas la mousse expansive qui va la bloquer.

Voici des exemples de réalisations:





Si vous faites la réception, faite un test, prenez un jet d'eau et arroser votre porte, si l'eau s'infiltre à l'intérieur (c'est ce qui va se passer), le rejingot est à refaire.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Bonjour

cette photo correspond a quoi ?



Quel travail de cochon..

Maintenant je ne vois pas comment rattraper le truc
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 20h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir